  • 工業制藥潔凈廠房的電氣照明設計規范及要求,!

    潔凈廠房是現代科學技術發展的產物,,隨著科學技術發展的日新月異,新技術,、新工藝,、新產品不斷出現,對生產環境提出了更高的要求,。醫藥工業潔凈廠房不僅要對空氣的微粒進行控制,,更應對空氣中微生物進行控制,,所以其設計有別于其它的潔凈廠房。

  • 淺談潔凈廠房照明設計規范

    一,、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網,、大跨度、大空間,、無采光窗的密閉廠房,,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級,。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,,我國人工照明照度標準普遍比歐,、美等國家低,,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,,新規范中的照度標準將有較大的提高,。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道,、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x,。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行,。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝

  • 公路隧道通風照明設計規范

    《公路隧道通風照明設計規范》這個規范找了N久才找到的,,和大家一起分享一下,。

  • 求教各位關于道路照明設計規范的問題

    請教各位:在做道路照明時執行的規范應該是哪個?是不是按照如下劃分: 公路:公路照明技術條件(JT/T 367-1997) 城市道路:城市道路照明設計標準(CJJ 45-91) ,。 不知道有沒有規范啊,,GB的規范。

  • 1999公路隧道通風照明設計規范

    1999公路隧道通風照明設計規范

  • 公路隧道通風照明設計規范.pdf

    公路隧道通風照明設計規范.pdf

  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電,。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,,宜選用兩臺變壓器,。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表,。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,,或集中裝于機器間,、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具,。 第6.0.8條 冷間照明開關均應

  • 冷庫設計規范的電氣規定

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電,。 第6.0.8條 冷間照明開關均

  • 石油化工裝置照明設計規范

    石油化工裝置照明設計規范

  • 求助:誰有香港的電廠的照明設計規范

    現在做一個香港的電廠的脫硫項目香港那邊的照明標準和國內又不一樣我想那位大俠有 本人感激涕零或告訴我到那找 我都找了好久都沒有找到謝謝~~

  • 建筑照明設計規范2004.CHM清楚版

    建筑1照明設計規范GB50034-2004。CHM清楚版 1/2

  • 【規范】公路隧道通風照明設計規范

    公路隧道通風照明設計規范 詳細信息請留意以下鏈接:公路

  • 民用建筑電氣設計規范--------電氣照明

    民用建筑電氣設計規范之電氣照明(圖) 2008-8-18 15:25:08 來源:阿拉丁照明網瀏覽量:1129次 網友評論:3 條 摘要:在進行照明設計時,,應根據視覺要求,、作業性質和環境條件,通過對光源和燈具的選擇和配置,,使工作區或空間具備合理的照度和顯色性,,適宜的亮度分布以及舒適的視覺環境。 分頁導航: 民用建筑電氣設計規范之電氣照明(圖) 節選《民用建筑電氣設計規范》: 10.1 一般規定 10.1.1 在進行照明設計時,,應根據視覺要求,、作業性質和環境條件,,通過對光源和燈具的選擇和配置,使工作區或空間具備合理的照度和顯色性,,適宜的亮度分布以及舒適的視覺環境,。 10.1.2 在確定照明方案時,應考慮不同類型建筑對照明的特殊要求,,處理好電氣照明與天然采光的關系;采用高光效光源,、燈具與追求照明效果的關系;合理使用建設資金與采用高性能標準光源燈具等技術經濟效益的關系。 10.1.3 電氣照明設計應考慮下列要素

  • 民用建筑電氣設計規范JGJ16-2009應急照明設計

    各位同行好:民用建筑電氣設計規范JGJ16-2009實施已經一年了,,其中關于應急照明(疏散及備用)配電的規范要求本人一直沒弄明白究竟應該怎么進行配電設計,,其一:一、二類高層建筑應急照明燈箱設置是否完全按照規范的要求設置,?對于普通公建尚還可以,,一、二類高層住宅呢,?其二:備用電源采用自啟動柴油發動機時,,一般情況發電機15秒啟動,而應急照明燈的切換時間為5秒,,中間的10秒差如何解決,?望高手指點,不勝感謝,! 愿進行設計探討的同行可加我QQ號:1018881809

  • 電氣照明設計方向的探討分析

    前言:就目前我國的國情來講,,建筑電氣技術處于發展中。因建筑電氣設計方式和維護管理工作不善而導致工業與民用建筑等場所的電氣照明的功效不良或是燈具選擇不合理,,耗電多,照度水平低,,照明質量差,,不利于人們勞動或是其他活動的視覺工作。造成的照明能量的嚴重浪費,。能源短缺嚴重影響我國現代化的發展,。節能在各行業中已得到充分的重視。 一,,照明技術的有關概念 (一)光 1.光是物質的一種形態,,是一種輻射能,在空間中以電磁波的形勢傳播,,其波長比無線電波短而比x射線長,。這種電磁波的頻譜范圍很廣,波長不同其特性也截然不同,。 2.光譜 白光

  • 建筑電氣綠色照明設計探討

    1“綠色照明”的起源 20世紀70-80年代,,全球面臨能源危機及全球環境保護浪潮的興起,,節約能源,保護全球環境即成為全人類的共識,。 1991年1月美國環保局(EPA)首先提出實施“綠色照明(GreenLights)”和推進“綠色照明工程(Green Lights Program)”的概念,,很快得到聯合國的支持和許多發達國家和發展中國家的重視,并積極采取相應的政策和技術措施,,推進綠色照明工程的實施和發展,。 1993年11月我國國家經貿委開始啟動中國綠色照明工程,并于1996年正式列入國家計劃,。 2 “綠色照明”的科學定義 綠色照明是指通過科學的照明設計,,采用效率高、壽命長,、安全和性能穩定的照明電器產品

  • 電廠照明設計改造方案和規范

    電廠照明設計改造方案和規范

    電廠照明設計改造方案和具體規范如下:1,、首先電廠照明設計改造方案負責人要制定詳細的改造方案。包括線路設計,,敷設方式,,燈具防護等級和防爆等級等。2,、戶內,、戶外燈具必須做到防水、防塵,、防震三大要求,,制氫站、油泵房,、蓄電池室等需要防爆防腐的場所在達到防水,、防塵、防震三大要求的前提下,,還要做到防腐,、防爆或耐高溫的標準。電廠照明夜景圖3,、必須選用技術和工藝成熟先進的燈具生產廠家,,并經過多年連續運行實踐證明是成熟、安全,、可靠的優質照明燈具,。4、燈具的維護也是重點之一,,所以在合同條款中應寫明燈具的維護期限,。5、供應商購買的所有附件和設備,除應符合相應的標準規范或法規的最新版本和其修正本的要求外,還必須標有本廠商的品牌標簽

  • 請教幾個電氣照明設計的問題

    我是一個從事油田工業電氣設計的人,,工作有4年了,,民用的東西幾乎沒干過,最近看到這么好的一個網站,,想有幾點問題請教一下:1.版面內的各種帖子中均提到《民規》《多規》《高規》《低規》……,,這些名字具體指的是什么?呵呵,,民用的規范還挺多,。2.本人在一個民用的工程中有點困惑,雖然本工程不是我設計的,,但設計人離現場有好幾千公里,,所以他的有些問題我幫忙在現場處理,具體如下:4層綜合辦公樓,,長70+米,,寬16+米,1,、2層為辦公,;3、4層為宿舍,,原設計中樓梯走道采用雙控開關,,各層走廊采用普通墻壁開關,現根據甲方會議紀要中提到的人性化設計,,需要將走廊及樓梯過道處照明開關全部更換為聲光控開關,,走廊的開關更換沒有意見,但是樓梯間的開關為雙控開關,,如更換為聲光控開關,,是否還具有雙控功能,接線方式是什么樣的,?另外,,聲光控與人體感應開關哪個更優越?這兩者與普通開關造價上能相差有多少,?又或者樓梯間燈具是否能更換為帶有聲光控功能的燈具?原設計中樓梯間燈具為40W白熾燈,,假如更換為聲光控?zé)艟吆笫欠襁€為白熾燈還是節能燈,?如為節能燈,瓦數是否要改變,?3. 最大的問題,,能否給我提供一家既生產民

  • 關于住宅設計規范(電氣)的一個疑問

    第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,,導線應采用銅線,,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2,。5MM2,。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2,?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路,。而燈具控制線路不在此列。