知識點:電力系統事故 電力系統事故現象主要有:(1)當電力系統發生事故時,電力系統將受到沖擊,,有較大的電氣量變化,,例如電流、電壓,、功率,、頻率等表計強烈擺動。(2)電力系統電壓,、頻率有可能下降到極限值,,導致電力系統發生振蕩甚至系統瓦解,造成大面積停電,。(3)電力系統用戶供電質量下降,,部分用戶供電
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,,還是TN-C系統,,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,,請大家指教,。謝謝!
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的,。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km,。然后就開始向高壓輸電發展了,。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,,就必須再提高電壓,。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制,、直流沒有變壓器等等,。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭,??梢姡瑥慕涣鬏旊娨婚_始,,并不是三相的,,呵呵。1832年,,人們就發明了單相交流發電機,。1876年、1884年,、1885年,,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械,。交流感應電動機的出現,,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,,1879年,,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機,;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文,。1888年俄國多布羅斯基發明了三
在山東省油田供電部門工作,可以報名考試嗎,?如果不能,,有變通辦法沒有,請高手告知報名辦法及時間,,不勝感激,。不然兩年的時間白費了
中性點直接接地、經低阻接地,、經高阻接地,、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊,?線路絕緣有何區別,?過電壓水平?
電力系統短路屬于一種故障狀態,,要求保護裝置迅速動作,,斷開相應斷路器,切除故障點,。電力系統振蕩屬于一種異常運行狀態,,并不需要保護跳開斷路器,只需使相應自動裝置迅速發生響應,,使系統恢復正常,。短路和振蕩的主要區別在于:1.二者電氣量的變化速率不同。短路時電流突升,、電壓突降,,電流、電壓變化量很大,;而振蕩時系統各點電壓和電流值均作往復性擺動,,電流、電壓等電氣量的變化是緩慢的,。特別是剛開始振蕩時,,電流、電壓隨送電系統的運行角的擺動作周期性變化,,變化速率比短路時慢得多,。2.振蕩時,系統任何一點的電流與電壓之間的相位角都隨功角δ的變化而變化,;而短路時,,電流和電壓之間的相位角是基本不變的,。3.二者不對稱分量不同,。短路時一般會有負序或零序分量出現,,而振蕩時三相是完全對稱的,不會出現負序和零序分量,。
我看網上有很多關于短路容量的說法,,用標幺值法或者簡化法,,要計算變壓器電抗值,電感值,、線路電抗值,,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算,?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗,?還有,,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A,、B段運行),,現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,,實現合環,,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,,將低壓側的母聯斷開,,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,,實現解環,。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么,。求指點,。
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,,其作用是什么,?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A,、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,,然后再將低壓側的母聯合閘,,實現合環,最后才將A段變壓器分閘,。切除變壓器之后,,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,,最后斷開主6千伏的母聯,,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,,以及其中的操作注意點是什么,。求指點。
一、電力系統簡介電力系統 由發電,、電力網(變電,、輸電、配電)和用電等環節組成的電能生產與消費系統,。它的功能是將自然界的一次能源火,、水、風,、核等,,通過發電動力裝置轉化成電能,再經變電系統,、輸電系統及配電系統將電能供應到各負荷中心——用戶<
電力系統仿真以及數字電力系統是二十一世紀有光明發展前景的行業,,一定有很多人和我一樣想了解一下這方面的知識,這是我搜集的一些關于電力系統仿真軟件的介紹,,如果感興趣就支持一下,,以后會陸續和大家分享有關仿真方面的知識。歡迎有意在電力系統仿真行業里發展的人互相交流,,共同提高,!
各位別笑我,我是做供配電的,。1.提高系統的電壓等級就是多幾級供電的意思吧? 2.直流輸電怎么能限流呢? 3.你們看供配電手冊都看的懂嗎?我有時不知所以然.尤其看到電力系統之類
電力系統運行控制與調度
如題,和輸電線路的電容有什么聯系和區別,?
理論知識看電力系統分析就行,,電力專業標準教材。至于理解的話,,就沒辦法了,,慢慢悟了。從自身經驗看,,簡單的方法還是類比,,電力系統看成自然界水循環,所謂穩態,,就是從青藏高原流到黃浦江口,,有河道就有水流,總有干流支流(主網配網),,也有南水北調(超高壓/直流輸電),,維持穩定,只要保證不決堤就行了(二次保護),,至于哪滴水流到哪個?。òl(fā)電廠-用戶),沒人知道,,也沒必要知道,,水自然會流。
一,、電力系統電壓調整的必要性 電壓是電能質量的重要指標,,電壓不合格會對電網造成嚴重的危害。電壓偏移過大,,會影響工農業生產的質量和產量,,損壞電力設備,甚至引起系統性“電壓崩潰”,,造成大面積停電,。 1.電網電壓偏低 (1)電網電壓偏低的原因。由于早期設計的供電網絡或配電網絡結構不合理,,特別是一些線路送電距離長,,供電半徑大,導線截面小,,使線路電壓損失較大,。電網無功功率電源不足或無功補償設備管理不善,、長期失修、經常停用等,,使無功平衡破壞,,這是電網電壓水平普遍降低的根本原因。變電所變壓器分接頭位置放置不合理,,電網接線不合理,,負荷過重,負荷功率因數低,,電力設備檢修及線路故障等,,都可使電網電壓下降。[1]
【摘要】本文對國內,、外電壓穩定性的研究現狀進行了概述,,特別介紹了電壓崩潰的概念、物理解釋及電壓崩潰的防范措施,。 過去幾十年中,,在發達國家中電壓崩潰事故屢屢發生,造成了巨大的損失,。展望今后電力系統的發展,,如下一些因素將使穩定性問題繼續存在并有惡化的趨勢。(1)因能源基地遠離負荷中心,,這就造成線路電抗和傳輸功率的增大及潮流的不合理分布,,從而使系統穩定性下降。(2)發電機單機容量的增大帶來發電機同步電抗增大和機組慣性時間常數減小,,這兩者的后果都將惡化系統的穩定性,。(3)輸電線路容量增大。這樣,,當線路因事事故斷開時,,送、受端系統出現更大的功率缺額,,增加了對電力系統穩定性的威脅,。(4)輸電線路的多回路增加了線路間多重故障的可能性。 在我國電壓不穩定和電壓崩潰出現的條件同樣存在,。目前國內電壓不穩定問題“暴露不突出”,,原因之一可能是出于大多數有載調壓變壓器分接頭(LTC)未投入自動切換和電力部門采取甩負荷的措施,而后一措施
電力系統事故預案
電力系統事故預案專題,,為您提供電力系統事故預案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電力系統事故預案 相關的專業交流討論,更多電力系統事故預案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度