知識點:事故后運行方式
1.母線運行過熱 母線運行時,,下述原因會引起母線過熱:母線嚴重過負荷;母線之間或母線與引線間接觸不良;母線上所連接的隔離開關接觸不良,。判斷母線及接頭過熱的方法有:觀察母線變色漆有無變色,,若變色變黃、變黑,,則說明母線芒重過熱;觀察試溫蠟片,,若試溫蠟片變色,、軟化,、位移,、發亮或熔化,則為母線過熱;雨雪天氣觀察室外母線及接頭,,若冒汽或落雪立即融化,,則為母線過熱;低壓母線用溫度計或用半導體點溫計測溫,高壓母線用紅外線測溫儀測溫,,便可知母線的運行溫度是否超過允許值,。 若發現母線及接頭運行溫度過高,應匯報調度,,減少負荷,。若母線及接頭發熱燒紅,應迅速減少負荷,,并倒換運行方式,,將該母線停電檢修。 2.母線絕緣子破損,、放電 母線的支柱或懸式絕緣子一
某300MW電氣事故處理預案
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:30 編輯 書中全面回答了600MW火電機組主汽輪發電機的結構及其冷卻系統,、勵磁系統、正常運行,、非正常運行、運行維護及事故處理;電力變壓器,,電氣設備的結構,、工作原理、運行維護及事故處理,,電氣主接線,、廠用電接線形式及特點,,廠用電系統的運行維護及事故處理;600MW發電機一變壓器組、廠用電系統繼電保護實現原理及典型保護的配置,,同時介紹了普遍采用的母線,、線路保護裝置、繼電保護的運行維護等問題,。
一,、機組甩負荷1、 根據負荷下降程度,,減少進煤量,,必要時從上至下切除制粉系統。燃燒不穩定時,,應及時投油助燃,,穩定燃燒。2,、 當負荷迅速下降,,汽壓上升較快時,應立即打開對空排汽,,放汽泄壓,。若汽壓超過安全門動作定值而安全門未動時,應手動打開安全門放汽,;若安全門拒動鍋爐超壓時,,應緊急停爐。3,、 注意監視鍋爐水位變化,,防止水位波動造成缺水或滿水。抽汽壓力不能滿足小汽機,,除氧器需要時,,應檢查確認其備用汽源切換正常。必要時開啟電泵供水,。4,、 注意調節軸封汽壓力,凝汽器水位,,除氧器水位,,加熱器水位。檢查機組各支持軸承,,推力軸承金屬溫度,,回油溫度,軸向位移,脹差,、汽壓,、汽溫,振動等是否正常,,傾聽汽輪機內有否異聲,。5、 檢查廠用電系統是否正常,,如不正常立即倒為備用電源,,采用切工作開關,備用開關自投方倒換,,若自投不成,,可搶送,但工作開關必須在分位,。6,、 過、再熱汽溫低時,,鍋爐及時解列減溫器,,打開過再疏水;汽機打開過,,再主汽門前疏水,。根據現象和各表計的指示,分析查明原因,,做好恢復準備,,恢復時控制好升壓、升溫速度,,防止超溫,。二、
一,、電壓互感器 1. 電壓互感器有下列故障現象之一,,應立即停用: (1) 高壓保險連續熔斷兩次(指10kV電壓互感器); (2) 內部發熱,,溫度過高,; (3) 內部有放電“噼叭”聲或其它噪聲; (4)
電力生產過程中,,由于受不可抗拒的外力破壞,、設備存在缺陷、繼電保護誤動,、運行人員誤操作,、誤處理等原因,,常常會發生設備事故或故障,。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,并熟悉電氣事故處理規程,,系統運行方式和設備性能,、結構、工作原理,、運行參數等技術法規和專業知識,。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想,;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果,。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法,。1 一般程序法
一、變壓器的正常運行狀態:由高低壓繞組,、鐵芯,、變壓器油、層及匝間絕緣,、外殼,、油枕、溫度計,、瓦斯繼電器,、瓷套管、防爆管等組成,。正常運行的變壓器,,因負荷、季節等因素的變化,,其溫度也會發生變化,。尤其是負荷增大,高低壓繞組中通過較大電流時,,鐵芯和繞組會發熱,。長期發熱會加速絕緣的老化。同時變壓器內,、外部故障也會引起過熱,。因此,對正常運行中的變壓器溫度和溫升均有一定的限制,,并把它作為衡量變壓器運行是否正常的一個重要參數,。變壓器中的油,,主要起絕緣、散熱和防潮,、滅弧,、防老化的作用。二,、變壓器聲音異常及事故處理:1,、聲音異常1)、異常響聲,。若變壓器的聲音連續均勻,,但比平時增大,而且變壓器上層油溫也有所上升,,應查看變壓器控制屏電流表,、功率表(一般是過負荷)。電網發生單相接地或產生諧振過電壓時,,變壓器聲音也會增大,。如聲響中夾有雜音,而電流表無明顯異常,,則可能是內部夾件或壓緊鐵芯螺絲松動,,使硅鋼片震動增大。若變壓器連續的聲響中夾有“劈啪”放電聲,,這可能是因
電力生產過程中,,由于受不可抗拒的外力破壞、設備存在缺陷,、繼電保護誤動,、運行人員誤操作、誤處理等原因,,常常會發生設備事故或故障,。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,,并熟悉電氣事故處理規程,,系統運行方式和設備性能、結構,、工作原理,、運行參數等技術法規和專業知識。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法,。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果,。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法,。1 一般程序法
摘要:變電運行事故嚴重影響了電網的安全、穩定,、可靠運行,,給用戶帶來了極大的不便。導致變電運行事故的原因包括設備制造和設計問題,、設備老化與維護問題,、電網結構影響穩定運行,、安全管理問題等,。為了有效地防范、處理變電運行事故,,相關單位應當加強基礎設備管理,、完善綜合自動化裝置、提高運行設備的可靠系數,、加強設備治理,、優化安全管理。 隨著國民經濟的突飛猛進,,電力需求增長日益加劇,,電網規模不斷擴大,電力的穩定運行顯得非常重要,。一旦出現運行事故,,就將給人民生活與社會經濟帶來較大的損失。所以,,分析變電運行事故,,探究有效地處理措施,確保電力安全,、穩定運行具有十分重要的意義,。 一、變電運行事故原因分析 1.設備制造和設計問題 設備制造和設計問題是引發變電運行事故的主要原因之一,。不合格的產品質量會嚴重影響電力設備的安全運
1.真空滅弧室真空度失常: 真空斷路器運行時,,正常情況下,其滅弧室的屏蔽罩顏色應無異常變化,,真空度正常,。若運行中或合閘之前(一端帶電壓)真空滅弧室出現紅色或乳白色輝光,說明真空度下降,,影響滅弧性能,,應更換滅弧室。 2.真空斷路器運行中斷相: 真空斷路器接通高壓電動機時,,有時會出現斷相,,使電動機缺相運行而燒壞電動機,。真空斷路器出現合閘斷相的可能原因是: (1)斷路器超行程(觸頭彈簧被壓縮的數值)不滿足要求,影響該相觸頭的正常接觸,。這可通過調節絕緣拉桿的長度,,并重復測量多次,才能保證其超行程的正確性和接觸的穩定性,。 (2)斷路器行程不滿足要求,。在保證超行程的前提下,通過調節分閘定位件的墊片,,使三相行程均滿足要求,,并三相同步。
我是一名電氣專業畢業的專科生,,想具體了解一下熱電廠中電氣運行正值這個崗位所具備的專業知識,,在網上哪里有?在網上是否有這樣的試題(有答案的)謝謝,!
電力設備異常運行及事故處理本書通過大量的設備異常及事故分析,,提供了各種電氣設備異常的應對措施。使后來者避免重復前輩的錯誤,,提高自身和電網運行技術水平,。前事不忘、后事之師
1)分裂繞組變壓器低壓側的兩個分裂繞組,,它們各與不分裂的高壓繞組之間所具有的短路阻抗______,。 A.相等 B.不等 C.其中一個應為另一個的2倍 2)發電機振蕩或失步時,一般采用增加發電機的勵磁,,其目的是______,。 A.提高發電機電壓 B.多向系統輸出無功 C.增加定、轉子磁極間的拉力 3)絕緣體等固體絕緣在120~130℃的情況下長期運行,,產生的主要氣體是______,。 A.甲烷、乙烯 B.氫,、乙炔 C.一氧化碳,、二氧化碳 4)超高壓線路單相跳閘熄弧較慢,是由于_______,。 A.短路電流小 B.單相跳閘慢 C.潛供電流影響 5)要測量直流微小電流,,應采用______。 A.整流式儀表 B.電子式檢流
火電廠鍋爐運行及事故處理
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:37 編輯 本手冊共十二章,,主要闡述電力變壓器,、互感器,、避雷器、電力電纜,、電力電器,、高壓開關設備、高壓電動機,、發電機等電力設備在運行中出現的異?,F(xiàn)象和事故原因,并指出處理方法,。手冊中還介紹了接地網的安全運行以及架空線路絕緣和變電所外絕緣的事故原因及防止措施,,二次回路及其故障處理方法,電力紅外診斷技術的應用等,。為了滿足廣大電氣運行及檢修等方面的技術人員的工作需要,,附錄中還收錄了電力設備異常運行及事故處理相關規程和標準的摘要。
1.消弧線圈的異常運行 消弧線圈運行時,,若發生下述異常情況應立即停用并處理: (1)溫度或溫升超過極限值; (2)分接開關接觸不良; (3)接地引線折斷或接觸不良; (4)隔離開關嚴重接觸不良或根本不接觸。 2.消弧線圈的動作及處理 運行中的消弧線圈,,當補償網絡發生單相接地;補償網絡發生串聯諧振;補償網絡中性點偏移電壓超過整定值時,,則消弧線圈動作。消弧線圈動作時有如下現象顯示:消弧線圈動作光字牌亮及警鈴響;中性點偏移電壓表及補償電流表指示值
來源:網絡,,侵刪!
鑒定試題庫(電氣運行)初級
電氣運行及事故處理
電氣運行及事故處理專題,,為您提供電氣運行及事故處理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣運行及事故處理 相關的專業交流討論,更多電氣運行及事故處理相關內容請訪問