一,、電氣線路火災事故的原因及預防 1.主要原因 (1)電氣線路超負荷運行。 (2)電氣線路發生短路,。 (3)電氣線路連接處接觸電阻過大,。 (
首先,,在安裝 電氣設備的時候,,必須保證安裝質量,并應滿足安全防火的各項要求,。要用合格的電氣設備,破損的開關,、燈頭和破損的電線都不能使用,。電線的接頭要按規定的連接法牢靠連接,并用絕緣膠帶包好,。對接線樁頭,、端子的接線要擰緊螺釘,,防止因接線松動而造成接觸不良,。電工安裝好設備后,,并不意味著可以一勞永逸,,用戶在使用過程中,如發現燈頭,、插座接線松動(特別是移動電器插頭接線容易松動),,接觸不良或有過熱現象,要找電工及時處理,。 此外,,不要在低壓線路和開關,、插座,、熔斷器附近放置油類,、棉花、木屑,、木材等易燃物品,。發生電氣火災前,一般都會出現不正?,F(xiàn)象,,要特別引起重視,,就是電線因過熱首先會燒焦絕緣外皮,,散發出一種燒膠皮的難聞氣味,。所以,,當聞到此氣味時,,應首先想到可能是電氣故障方面原因引起的,如查不到其他原因,,應立即拉閘停電,,直到查明原因,,妥善處理后,,才能合閘送電,。
經現場勘驗,、調查取證,、檢測鑒定和專家論證,認定事故直接原因是榮健市場B區A棟A56號商鋪西南角上方的自制冷藏室空氣冷卻器電源線路短路引燃商鋪內可燃物蔓延成災。 ——《深圳市“12?11”重大火災事故調查報告》造成16人死亡、5人受傷,,過火面積1290平方米,,直接經濟損失1781.2萬元,。2014年1月11日1時10分許,,唐英在臥室內使用五面鹵素取暖器不當,入睡前未關閉電源,,五面鹵素取暖器引燃可燃物引發火災,?!兜蠎c州香格里拉縣獨克宗古城“1?11”重大火災事故調查報告》造成燒損,、拆除房屋面積59980.66平方米,燒損(含拆除)房屋直接損失8983.93萬元(不含室內物品和裝飾費用),,無人員傷亡的重大火災事故,。糧庫作業過程中,,皮帶式輸送機在振動狀態下電源導線與配電箱箱體孔洞邊緣產生摩擦,導致電源導線絕緣皮破損漏電并打火,,引燃可燃物葦柵和麻袋,,并蔓延至其他79個糧囤、攬堆貨位的葦柵苫蓋物,?!吨袃?chǔ)糧黑龍江分公司林甸直屬庫“5?31”火災事故調查報告》造成80個糧囤、攬堆過火和惡劣社會影響,,直接經濟損失307.9萬
1 變電站概況 變電站110千伏系統為單母線內橋分段接線,,10千伏系統為單母線分段接線,110千伏主變臺數:2臺,型號:SFSZ7-20000/110,,冷卻方式:ONAN/ONAF 70%—100%,,額定頻率:50 Hz,相數:三相,,額定容量:20000千伏A,,額定電壓:110/38.5/11千伏,連接組別:YN,,yn0,,d11;阻抗電壓:高-中9.594%,,高-低17[第一論文網專業提供代寫論文和論文代寫的服務,歡迎光臨www .DyLw.nEt].38%,,中-低3.27%,。生產廠家:云南變壓器廠,出廠時間:2004年,,投運日期:2005年,。110千伏斷路器為北京XX公司生產的LTB145D1/B型,該變電站是某電力公司農網建設的首座110千伏無人值班變電站,,主要為XX水泥廠提供生產電源,,XX水泥廠余熱發電向電網輸送電能。 2 事件經過
昨天央視《焦點訪談》播出:電動自行車電氣短路引發的火災事故頻發,,究其原因據說是1998年制訂的電動自行車行業標準過低,。請問:提高電動自行車行業標準能抑制電動自行車電氣短路引發的火災事故的頻發嗎?標準迷信能代替市場規律嗎,?
一,、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產,、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升,。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,,占整個火災比例25%,。2005年1—9月統計數字,,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,,平均每天127起,,占火災總數的30%左右,,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右,。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關,。然而當我們在享受文明成鼓同時,,危險也在悄悄地一步步地向我
為了工作方便搜索文章,匯集整理,資料目錄.引起電氣火災的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
幾起重大火災事故中電氣工程設計存在的問題
2005年12月15日,,遼源市中心醫院發生特大火災事故,造成39人死亡,、95人受傷,,直接經濟損失821.9萬元,經調查認定,,遼源市“12·15”特別重大火災事故是一起責任事故,。導致事故發生的直接原因是:中心醫院配電室電纜溝內發生電纜短路故障引燃可燃物。事故的間接原因是:中心醫院配電室及部分電器設備改造工程中存在施工質量不合格,,沒有組織檢測驗收就直接投入使用,,特別是購置、敷設了質量不合格的電纜,,埋下了重大安全隱患,。報警晚,延誤了滅火時間,。
《建筑設計防火規范》規定:消費用電設備應采用單獨的供電回路,,但是疏散指示或火災事故照明燈本身帶有應急電源,這樣的燈具其供電回路還要單獨的供電回路嗎?要知道,,它們也屬于消防用電設備啊,,不用是否可以啊,?若用的話,,有時是挺麻煩的,特別是對工業設計,,請高手回答,?謝謝!
2020年3月30日15時35分許,,涼山州西昌市經久鄉和安哈鎮交界的皮家山山脊處發生森林火災,,在救援過程中因火場風向突變、風力陡增,、飛火斷路,、自救失效,致使參與火災撲救的19人犧牲,、3人受傷,。這起森林火災造成各類土地過火總面積3047.7805公頃,綜合計算受害森林面積791.6公頃,,直接經濟損失9731.12萬元,。
近日,,吉林省應急管理廳在官方網站公布了《吉林省長春市李氏婚紗夢想城“7·24”重大火災事故調查報告》,。經調查認定,吉林省長春市李氏婚紗夢想城“7·24”重大火災事故是一起生產安全責任事故,。 起火原因: 2021年7月24日15時40分許,,李氏婚紗夢想城二樓“婚禮現場”攝影棚上部 照明線路漏電擊穿其穿線蛇皮金屬管 ,引燃周圍可燃仿真植物裝飾材料所致 ,。 火災蔓延擴大原因:李氏婚紗公司違規對李氏婚紗夢想城進行改擴建及采用可燃材料裝修裝飾,。
電力電纜火災事故對策: 1,、首先要從思想上引起高度重視,嚴把設計,、選購,、安裝、維護,、檢修等各個環節,,實行全過程治理,提高電纜安全可靠性,。 2,、定期清掃電纜或電纜支架上的積灰,保持其清潔,。 3,、加強對運行電纜的巡視維護,禁止電纜長期過負荷高溫運行,,敷設電纜時按標準要求進行,。 4、油浸電纜要盡可能做到水平敷設,,減少電纜的高,、低位差。 5,、電纜頭的制作要符合標準要求,,避免運行中因接觸不良而引起發熱,在電纜比較集中的隧道內盡可能不做電纜接頭,,如必須要做時,接頭處要采取鐵管包封措施,,接頭兩側及其臨近區域內應刷防火涂料或增加防火包帶阻燃,。在多個電纜頭并排集中的場合應在電纜頭之間加隔板或填充阻燃材料,避免因一個電纜頭的故障而牽連其他正常電纜頭的安全運行,。 6,、電纜隧道應保持干燥通風,防止電纜浸水導致腐蝕,,應在通風孔處設積水井,,并把積水排至地面。 7,、為把電纜火災事故的損失減到最小,,除對電纜實施防火、防燃措施外,,還必須裝設自動報警裝置和配備必要的滅火器材,。
(一)制冷機房火災事故的處理方法—旦制冷機房發生火災,,首先要立即泄氨,減少可燃物,。應立即報警,、報告安全生產管理人員。對于火災可能波及的區域,,要立即熄滅所有明火,、關斷電源,轉移居民和非搶險人員,。(二)制冷機房火災事故處理步驟1.緊急停機,,切斷機房總電源,確保向緊急泄氨器的供水,;2.迅速穿戴好防護服和氧氣呼吸器,,報吿安全生產管理部門,模擬報警,;3.砸破緊急泄氨器箱的玻璃門,,開啟水閥,開啟泄氨閥,,開啟高壓貯液器,、中間冷卻器、低壓循環貯液器,、氨液分離器,、排液桶的排液閥泄氨;4.砸破消防水龍箱的玻璃門,,拉出水龍帶,,接上消防栓,開水閥,,向著火點噴水,;5.滅火后,確認現場無任何明火和高溫,;6.事后6h之內每30min檢查一次,,以后每1h檢査一次;7.做好記錄,,配合事故調查,。
我是河北秦皇島的,我想問一下秦皇島或者臨近地區有沒有專門從事電氣事故鑒定的單位,,有的話請知情者盡快呼我,,電話:0335—8617371。急,!謝謝了?。?!
電氣火災事故鑒定
電氣火災事故鑒定專題,,為您提供電氣火災事故鑒定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣火災事故鑒定 相關的專業交流討論,,更多電氣火災事故鑒定相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題