對電氣事故的原因,,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,,如帶負荷拉隔離開關,,未拆除接地線合閘,,錯合電源開關等,;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,,未及時進行定期檢修或檢修質量差,,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,,選型不當,,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
電可以造福人類,但是,,如果操作不當,也會給人類帶來痛苦和災難。經本人總結,,在維修電工的工作過程中,常見的電氣事故有以下幾種:
某300MW電氣事故處理預案
作者:薛福連 前言 觸電傷害作為建筑施工企業的四大傷害事故之一,,是指電流通過人體而產生的化學效應,、機械效應、熱效應及生理效應而導致的傷害,。施工現場的電氣系統本身也是一個相對獨立、完整的體系,,加強電氣安全管理,就應從“人-機-環境”綜合考慮,,并注意電氣的系統性、完整性,。 1事故舉例 事故發生概況 2003年7月18日下午2時,某工地職工湯某,、劉某在工地AB區地下二層抹頂棚與墻底的陰角線,光線較暗,。湯某因倉庫管理人員不在,擅自從倉庫中取出一個三級電源箱和一盞碘鎢燈,。由于碘鎢燈一頭接線斷開,便用一根塑銅線將相線與燈管進行搭接,,并私自將三級電源箱電源插到二級箱后(電源箱為外接式配電箱),。湯某在將碘鎢電源插到三級電源箱上時,,身體向前一撲,,俯臥在三級電源箱上,劉某急忙跑到20m外的二級箱處拔掉電源插頭,,并將湯某急送醫院,,但因心臟衰竭,,搶救無效而死亡。 事故原因分析 經過事故調查組認真調查取證,,事故原因如下: 1.1直接原因
事故描述: 某電廠發電機出線回路保護用電壓互感器柜為手車式,,電壓等級20KV,,每相單獨一個柜子,,每柜有3只電壓互感器組成,。柜體前后分隔,3臺柜子的互感器中心點通過銅排連接在互感器柜柜后連接成一個回路并與接地電纜相連,。在投入運行前的現場工頻耐壓試驗時,,發生事故導致銅排融化,瓷瓶爆炸開裂,,柜體嚴重變形,,而前柜的互感器完好無損。請各位高人分析,、指點事故原因,。
問題請教:變壓器的低壓配電端的開關子母排出現多處電弧燒損(見附注圖片),請各位高手幫我分析分析。
第一次到煤礦,,第一次看到這些即將下井的防爆電氣設備,,希望大家喜歡,。拍的不夠詳細,。
本人新手上路,,請大家指教,!感覺等點位在好多項目中執行不好,!甚至形同虛設,!因安裝圖紙與土建圖紙有偏差,,或安裝圖紙根本無法精確定位,,實際施工時難度很大!學南京師范大學生洗澡觸電亡 校方:搶救符要求 來杭看孫子不料洗澡時觸電 天臺大伯死在旅館石獅:女友洗澡觸電 他舍命相救女租客洗澡觸電身亡 女兒撲來幸被及時拉開義烏一小伙子洗澡時觸電身亡美的熱水器漏電,,深夜情侶洗澡時觸電身亡花季少女洗澡觸電喪命 疑為熱水器漏電年輕人洗澡時觸電窒息 心跳停止一刻鐘后恢復洗澡觸電 光光之死誰之過男子洗澡觸電亡50鄰居家都漏電防電墻”變成“漏電墻”,,海爾熱水器煙臺電死人太爾電熱水器漏電險致人命惹糾紛1.從事熱水器維修多年的師傅說,,如果是電熱水器漏電,,熱水器加熱棒漏電導致,。一般問題出在發熱管上,。發熱管一旦燒壞了,,就會漏電,通過水流導電傷人。不過也有專家指出,,現在的熱水器即使安裝了漏電保護器,,也不能保證絕對安全,。警方提醒,,一旦在使用電熱水器過程中出現漏電情況,首
電力生產過程中,,由于受不可抗拒的外力破壞,、設備存在缺陷,、繼電保護誤動,、運行人員誤操作、誤處理等原因,,常常會發生設備事故或故障,。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,并熟悉電氣事故處理規程,,系統運行方式和設備性能,、結構,、工作原理,、運行參數等技術法規和專業知識,。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想,;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法,。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法,。1 一般程序法
1,、事故經過1994年4月6日下午3時許,,某廠671變電站運行值班員接班后,,312油開關大修負責人提出申請要結束檢修工作,,而值班長臨時提出要試合一下312油開關上方的3121隔離刀閘,,檢查該刀閘貼合情
(1)觸電事故 人身觸及帶電體(或過分接近高壓帶電體)時,,由于電流流過人體而造成的人身傷害事故,。對于觸電事故祥泰電氣提示是由于電流能量施于人體而造成的。觸電又可分為單相觸電,、兩相觸電和跨步電壓觸電三種,。 (2)雷電和靜電事故 局部范圍內暫時失去平衡的正,、負電荷,在一定條件下將電荷的能量釋放出來,,對人體造成的傷害或引發的其他事故,。雷擊常可摧毀建筑物,,傷及人,、畜,還可能引起火災,;靜電放電的最大威脅是引起火災或爆炸事故,,也可能造成對人體的傷害。 (3)射頻傷害 電磁場的能量對人體造成的傷害,,亦即電磁場傷害,。在高頻電磁場的作用下,祥泰電氣提示人體因吸收輻射能量,,各器官會受到不同程度的傷害,,從而引起各種疾病。除高頻電磁場外,,超高壓的高強度工頻電磁場也會對人體造成一定的傷害,。 (4)電路故障 電能在傳遞、分配,、轉換過程中,,由于失去控制而造成的事故。線路和設備故障不但威脅人身安全,,而且也會嚴重損壞電氣設備,。
電是我國現今的煤礦開采首要的先提條件,沒有電,,煤礦開采技術就無法開展,,礦井一旦停電,就會造成很多嚴重的后果,,例如停風,、有害氣體聚集、淹井等,,在井下的人員不能自救,,無法逃出煤礦,而上面進行救援的人也無法進入井下實施救援行動,。在煤礦的井下,,如果使用電能,就會導致出現故障電流,受到破損的電纜就會漏電,,就會導致開采的人員身體觸電,,造成人身傷害。還可能引發火災,,更嚴重的還有可能會引起電明火外露,,導致煤塵或是瓦斯的爆炸事故。 一,、煤礦電氣安全隱患 煤礦電氣事故危害巨大,,一旦產生會造成電氣火災、人身觸電身亡,、引爆炸藥或是雷管,、損毀設備,甚至曥成特大的是事?,例如,,煤塵和瓦斯爆炸。如果礦井中沒有可靠的供電系統,,就會出現突然停電的情況,,導致主通風機停風或是局部通風機停風的情況,進而造成了瓦斯的積聚,,若是此時出現電器設備爆炸,、電氣設備漏電、電氣火災,、電器火花,、電纜放炮、短路,、帶電作業或是危險溫度等情況都會導致瓦斯的
電力生產過程中,,由于受不可抗拒的外力破壞、設備存在缺陷,、繼電保護誤動,、運行人員誤操作、誤處理等原因,,常常會發生設備事故或故障,。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,,并熟悉電氣事故處理規程,,系統運行方式和設備性能、結構,、工作原理,、運行參數等技術法規和專業知識。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法,。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果,。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法。1 一般程序法
呂 鋒 (河北師大職技學院 石家莊 050021) 孫 楊 (河北省電力公司 石家莊 050021) 1 幾種常見的電氣事故 1.1 觸電事故 1.1.1 電擊 電擊是電流通過人體,,破壞人的心臟,、 中樞神經系統、肺部等重要器官的正常工作而對人體造成傷害,。由于人體觸及帶電導線,、漏電設備的外殼或其他帶電體,以及由于雷擊或電容放電,,都可能導致電擊,。人體遭受電擊所產生的效應和后果的嚴重程度受電流大小、持續時間,、電流通過人體的路徑及電流的種類等的影響,,輕者有打擊疼痛感,重者致死,。 1.1.2 電傷 電傷是電流的熱效應,、化學效應或機械效應對人體造成的傷害。包括電弧燒傷,、燙傷,、電烙印、電氣機械性傷害,、電光眼等不同形式的傷害,。與電擊相比,電傷多屬局部性傷害,,但電傷往往與電擊同時發生,。 1.1.3 雷擊 雷擊放電具有電流極大,電壓極高,,沖擊性極強的特點,。雷擊不僅造成設備的嚴重毀壞,還可能傷及人,、畜,,甚至引起
煤礦安全規程問答-電氣-2010.rar
本帖最后由 merrywidow 于 2014-5-8 11:01 編輯 那是十幾年前的事情了,我當時在施工單位項目部,,我們屬于國企,,項目部安裝隊屬于公司的安裝分公司,,項目部土建方屬于公司土建分公司。成套配電箱柜是施工方采購,,我們安裝分公司已經確定了生產廠家并簽訂了合同,,但項目部土建方并不認可,,自己確定了我們總公司附近的一個軍工廠家作為成套配電箱柜的生產廠家,,成套配電箱柜屬于這家軍工廠的民用品加工,。最后在項目部的壓力下安裝分公司只得解除原來簽訂的加工合同,,那家生產廠家還算不錯,,沒有追究單方面解約的責任,。軍工廠的生產車間終于生產完了,,70多臺配電箱柜從200多公里以外的廠家運送來到施工現場,,工人們將這些箱柜運到了工地樓上的庫房,。幾天后甲方的電氣工程師來看了,,提出箱柜不合格。我們安裝公司的電氣總工也來看了,。甲方提出箱柜不合格,,提出退貨,,生產廠家認為他們也是有生產資質的,,不是你看了說不合格就不合格,經過談判最后達成協議,,提出抽查幾臺箱柜送市質量檢驗部門檢驗,,如合格就不退貨并補償生產廠家名譽費,如不合格生產廠家無條件全部退貨并拉
圖紙簡介: 本圖為陜西地區一煤礦的瓦斯抽放系統的電氣圖,,包圖紙內容括了:電氣平面圖,、系統圖,及設備布置平面,。希望對大家有幫助,。 投稿網友: mrfan1985 上傳時間: 2014-08-14
失爆:就是失去耐爆性能和不傳爆性能 一、設備外殼:凡屬于下列情況為失爆,。 1、外殼有裂紋,、開焊,、嚴重變形,。嚴重變形是指長度超過50 mm,同時凹凸深度超過5 mm,。 2,、隔爆外殼有銹皮脫落、聯鎖裝置不全,、變形,,起不到機械連鎖作用的,防爆面銹蝕的,。 3,、隔爆觀察窗的透明件松動、破裂或機械強度不符合規定,。