關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S,。
各種電氣接地系統說明和區別
看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統
知識點:連接器
為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范,!感謝
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地,; (5)
請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝,!
想請問一下, 1: 等電位連接后怎么就沒有電位差,,從而防止觸電了呢,?我一直想不通就是漏電后,雖然各個設備金屬面等電位了,,無法產生電位差使人觸電,,可是單個設備金屬面被人體接觸后人體與大地之間不是還有電位差的嗎?那不是還是觸電了,? 2:根據網絡查到的資料,,防雷接地系統和等電位連接系統是同一個系統。也就是說從房頂的避雷?,到浴室的等電位上連接的金屬設備,,到接地線,到樓房鋼筋基礎都是電氣聯通的啊,。那么在發生雷擊的瞬間,,這整個系統不是都帶上電了嗎? 那安全嗎,?不知道是怎么回事,?請教各位解答,謝謝,!
戶外系統接地用扁鐵,,我看到有的地方用是是焊接,,但有些地方驗收時說焊接的不行,必須用螺絲連接,。用螺絲連接的原因可能是為了做接地試驗時打開方便,。想問一下接地的規程是怎么定的?
大家知道接地系統主要分為IT ,、TT,、 TN、 TN-C ,、 TN-S ,、TN-C-S這幾個類型但是就這么幾個枯燥的英文怎么知道是什么接地呢?現在教大家怎么理解:第一個英文單詞有I T代表的是電源與大地的關系I:是電源不接地或經過阻抗接地T:是電源中性點直接接地第二個英文單詞有T N代表電氣設備與大地的關系T:電氣設備獨立于電源接地點的直接接地N:電氣設備直接與電源系統的接地點或引出線相連第三個有C S C-S代表中性線與保護中性線的關系C:是中性線和保護中性線合并 為PEN線(三相四線制)S:是中性線和保護中性線分開 為PE線和N線(三相五線制)C-S:電源側兩線合并,,從某點分開為N和PE線,。有了以上解釋再去和圖對照很快就能區分什么系統
目前家裝行業用一種連接器在過線盒中對BV線進行并線(見附圖),這到解決了傳統手工并線因不同工人水平不同帶來的不規范性問題,。因為沒用過,,對于這種器件的可靠性沒什么驗證的實際資料,,不知道各位是否有用過的,提供一些經驗之談,。
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,,應分別接地,。誰知道這是為什么
建筑采用共用接地系統的話,并總等電位連接,,當發生雷擊時,,由于雷電流巨大,導致接地極上電壓升高,,而因為總等電位連接,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,,問題來了,,PE線也連接到總等電位上去的,應該也要升高,,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,,此時設備外殼,電壓是否也跟著升高呢,,這么高的電壓安全嗎,,相線電壓此時為低壓,難道不會發生擊穿嗎
如圖:他們違反了那條規范???這個是重點!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于題目沒有表述清楚導致后續討論沒有辦法進行?,F(xiàn)根據“
提到接地系統,可以說一直是工程中的難點,。對于其中的原理,,很多工程師未必能吃透,今天我們就一起來深入了解接地系統的原理,。
(一)建筑物的防雷分類 建筑物應根據其重要性,、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類 1.第一類防雷建筑物 制造,、使用或貯存炸藥、火藥,、起爆藥,、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆
王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.
知識點:電源電壓異常
接地系統連接器yl
接地系統連接器yl專題,,為您提供接地系統連接器yl相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地系統連接器yl 相關的專業交流討論,更多接地系統連接器yl相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題