35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,,該系統正常運行時,,三相對地電壓等于相電壓,。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,,并不破壞系統電壓的對稱性,,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2h,。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,,使事故擴大,影響用戶的正常用電,。同時,,弧光接地還會引起全系統過電壓,,進而損壞設備,破壞系統安全運行,。因此,,當發生單相接地故障時,,必須及時找到故障線路予以切除,。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置,。目前,,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大??;2反映工頻電容電流的大小、方向,;3反映零序電流有功分量,;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波,;6信號注入法,;7群體比幅
知識點:電源電壓異常
知識點:接地電流系統
這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,,什么是小電流接地系統,?
我單位是用電量較大的礦山企業,,供電線路電壓等級為110KV,,主變二次側電壓為6KV,,是不接地系統,6KV系統中由于選用的交-直變換,,交-交變換及變頻器使用數量較多,,系統具有一定的諧波含量,,另外,,由于選礦采用同步機較多,且功率較大,,功率因素超前,,造成系統功率因素經常為1,,現有幾個問題請教大家,,望各位高人指點:6KV接地保護目前選用零序互感器配電流表指示來判斷,,在PT柜開口三角形處接有蜂鳴器,,系統中經常發生PT保險絲突然三相全熔斷的情況,,尤其是在系統有接地時更是如此,,另,經實測,,在總降6KV處直接接地時,,接地電流為40A左右,,在此我先謝謝各位,。
此裝置安裝在PT柜,,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路,?請教大神
2009年3月8日,浙江省浦江縣110 kV城中變電站35kV母線電壓發生異?,F(xiàn)象,,當時城中變電站為正常運行方式,,兩臺主變并列運行,。110 kV 變壓器為兩臺三圈變壓器,,SZZ9-40000/110,容量為40 MVA,,110 kV母線為內橋接線,,110 kV母線分段運行,35 kV母線為單母線分段,正常接線運行時35 kV母線分段運行,;10 kV母線為單母分段接線。 故障當天為雷雨天氣,,35 kVⅠ段電壓A相為37 kV,,B相為0 kV,C相為37 kV,,35 kVⅡ段電壓A相為37 kV,,B相為27 kV,,C相為23 kV,,光字牌顯示35 kVⅠ段母線接地,,35 kVⅡ段母線接地。 1 事故原因分析 35 kV母線電壓異常一般為系統諧振,,線路單相接地或
在6KV中性點不接地系統中,,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊,?說明一下,,出現電纜上都帶有零序互感器的
小電流接地系統接地的原因分析及對策
為什么當壓變高壓側一相熔斷時,另外兩相所加的是系統的線電壓,,每個線圈所加的電壓是1/2的線電壓,?初學者,各位高手多多關照哈
中性點不接地系統電容電流研究
1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,,
1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,,接入過
1接地變壓器的基本工作原理 我國電力系統中配電網一般都采用中性點不接地的運行方式。但是當系統發生單相接地時,,接地相的接地電流是非故障相對地電容電流之和,。當接地電流超過10A時,每次電流過零點都會產生的一個暫時性熄弧過程和伴隨其后的再度擊穿絕緣都會引起電網中的電磁能量的劇烈震蕩,,使非故障相,,系統中性點乃至故障相產生電弧接地過電壓,這種過電壓可高達4倍或更高,。它將嚴重威脅電網設備的絕緣,,危及電網的安全運行。為了抑制弧光接地過電壓,,就必須改電網中性點不接地系統為中點經電阻接地或經消弧線圈接地,。為系統接地而必須取得中性點時,還有一種最佳辦法,,那就是是增設YN,,yn0型變壓器或ZN型接地變壓器。 由于一般電網變電
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流,。常用公式為I=0.1Ue*L請問,,如線路為3跟并聯,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。
如題,,在小電阻接地系統中,10kV線路有必要配置小電流接地選線裝置嗎,?現在看到得很多小電流接地選線裝置基本上都說是在中性點不接地系統中應用,,對于經小電阻接地系統,金屬接地電流在500A以上,,系統配有零序保護,,再配小電流接地選線裝置是不是多余啊,?請各位大俠賜教,!另外小電流接地選線裝置對非金屬接地故障有效嗎?
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號,。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低,。 用變壓器對空載母線合閘充電時,,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,報出接地信號,。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,,接地信號即可消失,。
關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S,。
6kv小電流接地系統