  • 中性點不接地系統幾種現象分析

    中性點不接地系統幾種現象分析

  • T關于N接地系統分類的探討分析

    T關于N接地系統分類的探討分析

    TN接地系統的電源中性點直接接地,,并有中性線引出,。按其保護線形式,TN接地系統又分為:TN-C接地系統,、TN-S接地系統和TN-C-S接地系統等三種,。 (1)TN-C接地系統(三相四線制),該系統的中性線(N)和保護線(PE)是合一的,,該線又稱為保護中性線(PEN)線,。它的優點是節省了一條導線,缺點是三相負載不平衡或保護中性線斷開時會使所有用電設備的金屬外殼都帶上危險電壓,。 (2)TN-S接地系統就是三相五線制,,該系統的N線和PE線是分開的,從變壓器起就用五線供電,。它的優點是PE線在正常情況下沒有電流通過,,因此不會對接在PE線上的其他設備產生電磁干擾。此外,,由于N線與PE線分開,,N線斷開也不會影響PE線的保護作用。 ③TN-C-S接地系統(三相四線與三相五線混合系統),,該系統從變壓器到用戶配電箱是四線制,,中性線和保護地線是合一的,;從配電箱到用戶中性線和

  • 系統接地型式分幾類,?如何劃分?

    歡迎大家討論:系統接地型式分幾類,?如何劃分,? 討論請以近期發表的國家標準為依據,引用權威的論述也可以,。

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地,; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地; (5)

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝,!

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。

  • 中性點經消弧線圈接地系統分析

    中性點經消弧線圈接地系統分析

    電力系統的中性點是指 發電機或 變壓器的中性點,,從電力系統運行的可靠性,、安全性、經濟性和人身安全等方面考慮,,中性點常采用不接地,,經消弧線圈接地、直接接地和經低電阻接地四種運行方式,,我國3—66KV系統,,一般采用中性點不接地或經消弧線圈接地運行方式。 1 中性點不接地電力系統的運行特點 中性點不接地系統正常運行時的電路圖和相量圖如圖1所示:

  • 施工現場臨時用電接地系統分析

    轉自公眾號:建筑電氣雜志 電的實際使用始于1900年,,1977年IEC標準正式列入TN,、TT和IT三種接地型式。接地系統的發展是人類安全使用電力的過程,,三種接地型式各有特點,,各有其適用的場所,都受到相應用戶的歡迎,。 <

  • 住宅電氣接地系統分析與實踐.

    住宅電氣接地系統分析與實踐

  • 住宅電氣接地系統分析與實踐

    住宅電氣接地系統分析與實踐

  • 防雷接地共用接地系統問題

    防雷接地共用接地系統問題

    建筑采用共用接地系統的話,,并總等電位連接,當發生雷擊時,,由于雷電流巨大,,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,,應該也要升高,,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,,電壓是否也跟著升高呢,,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,,難道不會發生擊穿嗎

  • 10KV小電阻接地系統的接地問題,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,,應分別接地,。誰知道這是為什么

  • 再發個配電接地系統問題!?。,。? src=

    再發個配電接地系統問題?。。,?!

    如圖:他們違反了那條規范???這個是重點!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于題目沒有表述清楚導致后續討論沒有辦法進行?,F(xiàn)根據“

  • 10kV小電阻接地系統有什么問題?

    王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.

  • 關于防雷接地系統的介紹說明

    (一)建筑物的防雷分類 建筑物應根據其重要性,、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類 1.第一類防雷建筑物 制造,、使用或貯存炸藥、火藥,、起爆藥,、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆