想請教一下:大家在做設計時地基基礎的抗震是如何考慮的?1.在計算基礎配筋,,讀取荷載時是否讀取地震力,?2.讀取了地震力是不是可以說已經進行了基礎的抗震驗算?3.是否需要其他的諸如抗震構造措施等其他方面的計算或者構造?請指教,,謝謝了,!
3.0.5第3條 “作用效應應按承載力極限狀態下作用的基本組合,但其分項系數均為1.0”這樣子的話,,當分項系數均為1.0,,承載力極限狀態計算公式(3.0.6-3)不就和正常使用狀態下標準組合的公式(3.0.6-1)一樣了嗎?請指教
粉土層 地基承載力11OKPA粉黏土 地基承載力120KPA有濕陷性黃土層,,喀什地區抗震烈度8度,,加速度0.30,第二組.六層磚混住宅,,兩個單元.有地下室一層.請問地基怎么處理比較合適,?
規范8.2.7-4和8.2.7-5兩個公式的使用上有何差別?我發現PKPM基礎計算軟件中,,使用的又與規范中的不一樣是這樣:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]這些公式之間的關系是什么,?怎樣區分使用?謝謝!
地基基礎設計理論與荷載,,有用喲
本工程在于廣西崇左,,廠房結構,基礎面積為3390平方,,該建筑地下巖石為微風化石灰巖,,基礎泥土面層約三分之一為回填土,回填土最深處10m左右,,設計要求基礎進行人工挖孔樁,,孔樁深度為20m。現發現建筑邊角約350㎡出現地下溶洞,。其中一個溶洞6m高度,,另一個溶洞10m高度(且內充泥漿),溶洞的寬度未知,,溶洞大約在-14m處開始出現,,不知道大家有沒有好的方法解決溶洞這個問題,望大家指教,!謝謝,!
如題:《地規》3.0.1條地基基礎設計等級為丙級的要求“場地和地基條件簡單.....”。這句話該如何理解呢,?按照《巖土規范》3.1.2.3條,、3.1.3.3條的判斷場地和地基條件簡單,首先第一條就是抗震設防烈度等于或小于6度的要求,,是不是可以理解為7度區的地基基礎設計等級就沒有丙級這一說話呢,?但是剛才翻了身邊的勘探報告(7度區),,還是有不少把基礎等級判定為丙級的。不知道各位大神你們院是怎么確定的,?
在建筑地基基礎設計規范8.1.1條中b表示地面基礎寬度,,當柱下基礎是矩形基礎時,b是不是指矩形的寬度,?如果是指寬度,,那么在施嵐青2014版注冊結構工程師專業考試應試指南中在算寬高比時b是指長邊寬度?
本人所在地區的都是淤泥地質,場地類別都是Ⅳ類!Ⅳ類場地就不存在丙類基礎等級嗎??? 理由是,Ⅳ類土場地和地基條件就是復雜!!請各位前輩賜教!!
在東莞建一座建筑面積15萬平米的學校,,坐落在山坡上,房子也就五六層高,,地基基礎的處理是個很大的難題,,有經驗及成功案例者,請指教,。
各位哥們,,我農村姐姐家現在蓋房子,,在鄭州郊縣土質應該沒有什么問題,原來房子拆除后原位置蓋二層小樓局部三層標準層面積130m2左右,,三層面積有50m2左右,,我不是搞結構的,我給的她的基礎做法是:240磚墻1層3702層5001層620800寬300厚C30鋼筋混土基礎,,上層通筋4根圓8@200下層筋12圓間距300100厚C10砼墊層原土打夯問題:1,、基礎做法如何?是否可以滿足使用要求2,、由于房子的東鄰已經蓋好房子(4層)他們的地基處理的是用樁基礎,,基礎已經做到邊界,,我姐家的房子東山墻(10m長)也想占到邊界,,那就不能用這種基礎做法,就準備也把東山墻下也打成樁基礎然后在混凝土承臺上砌磚墻,。那么樁應該做多大的,?配筋如何?樁距多少,?承臺做法如何,?怎么和另外三邊的基礎如何連接,,能保證沉降一致?另外樁打到那種土質上較好,?3,、現在樁基開始挖了樁距1000,樁徑300,,樁深1800,,C25砼4根12鋼筋,箍筋6@200,。問題上邊的承臺或者說是地梁如何配筋,?
1,,粗砂持力層天然地基,,可以采用肋梁式條形?;A(chǔ),,平衡不均勻沉降2,平板式筏板基礎,,勘察建議~~《全國民用建筑工程設計技術措施結構編》3.8.3 擴展基礎系鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下鋼筋混凝土條形基礎,。其設計應符合下列規定:2 擴展基礎的構造,應符合下列要求:9)當?shù)鼗临|(zhì)較弱,,其承載力特征值小于100kPa 時,,一般采用大肋的板式鋼筋混凝土條形基礎;當土質不均勻或沿基礎縱向荷載分布不均勻時,,為了減少不均勻沉降,,并加強條形基礎縱向受彎承載力,宜采用有縱肋的板式鋼筋混凝土條形基礎(5.2.4 基礎選型的基本原則1 應根據砌體結構體系,、砌體房屋的結構特點,、建筑功能要求、地域,、場地,、地基情況和施工條件等因素選擇適合的基礎類別和形式。2 多層砌體房屋,,當無地下室,、地基較好、荷載不大時,,宜優先選用墻下條形剛性基礎或獨立柱基礎,。當基礎寬度較大時,,宜采用鋼筋混凝土擴展基礎;當?shù)鼗^差且較均勻時,,則宜采用筏板基礎,。按抗震設
是清華大學的
地基基礎第5.2.4條地基承載力修正中基礎寬度b如何選擇?尤其是矩形基礎是取彎矩方向的寬度(即長邊)還是垂直彎矩方向的寬度(即短邊),請指教.
6.3.4 壓實填土的質量以壓實系數控制,并根據結構類型和壓實填土所在部位按表6.3.4的數值確定,。 表6.3.4 壓實填土的質量控制 結構類型 填土部位 壓實系數 控制含水量 在地基主要 〉0.97 受力層范圍內 Wop+/-2 砌體結構和 在地基主要受力層 〉0.95 框架結構 范圍以下注:1.壓實系數為壓實填土的控制干密度與最大干密度的比值,,Wop為最佳含水量; 2.地坪墊層以下及基礎底面標高以上的壓實填土,,壓實系數不小于0.94,。我的疑問: 1.壓實系數和回填土密實度是不是同一概念; 2.壓實系數達到0.94以上,,土的松散系數會不會小于1,,畢竟天然土并非出于最佳含水量,外界壓力也不可能讓它達到最大干密度狀態,; 3.按照以上所說,,回填土就算不做基礎壓實度也必須達到0.94,不知理解是否正確,? 4.壓實度0.97應該很難達到標準,,國家定額的夯實費用是否合理?請各位不吝賜教,,理解錯誤的地方敬請指出,!
地基基礎處理疑問,?灰土地基被吊起來一米多,,會存在安全隱患嗎?具體見附圖,,希望發表看法,。
地基基礎設計與計算(朱浮聲.2005)
個人收集的一些基礎設計方面的討論
地基基礎做法
地基基礎做法專題,為您提供地基基礎做法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地基基礎做法 相關的專業交流討論,,更多地基基礎做法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題