中 央空調的冷卻方式基本上有風冷冷卻和水冷冷卻兩種,,這兩種冷卻方式各有其優缺點,,騰嘉冷卻塔供應商:風冷冷卻塔前期投資小,,室外機的噪音較大,,而水冷方式前期投資大,但維護成本低,。風冷冷卻塔室外機的噪音較大,,在同等功率的情況下,,當然有噪音小的,,但價錢較貴;而水冷方式占地方大,,噪音大,,震動大,;容易在水塔周圍留下水漬,,滋生蚊蟲等,。 風冷方式:1,、前期投資?。豢坷鋮s煤制冷,;制冷效 果差,,維護成本大,。2、室外機的噪音較大,,在同等功率的情況下,當然有噪音小的,,但價錢較貴在各 種樓盤的做法上是在地上種草,、周邊種樹,一來美觀,、二來吸音,。3、室外機分兩種類型:新風機
無風冷卻塔綜合運行能耗分析0 概述 冷卻塔通過汽水交換把熱量帶入大氣中,,是 循環冷卻水 系統的關鍵設備,。無風機冷卻塔(亦稱噴霧通風冷卻塔,、“免風機電機”水力取風冷卻塔等)由風筒、收水器,、塔體淋水篩網,、噴霧裝置,、進風百葉窗和集水盆組成。無風機冷卻塔噴霧裝置是一種射流元件,,它取代了傳統冷卻塔的填料和風機,,噴霧裝置由旋流霧化噴頭、風葉,、密封轉動機構三大部分組成,,利用液壓驅動。低壓液流通過旋流霧化噴頭形成霧化,,噴霧流的反作用推動密封傳動機構和風葉作反向旋轉,產生由下部吹向霧流的風力,,氣水比可達1.0~1.3,。霧化水滴與進塔空氣在霧化狀態下進行熱交換,達到預期的降溫效果,。從原理上,,無風機冷
剛下載的 機械通風冷卻塔工藝設計規范
各位好,,最近做了一個項目,屋面上有4臺冷卻塔和4臺風冷機組,,設計初期,,跟暖通專業溝通,冷卻塔外殼整個都是金屬的,,且鋼板厚度大于1.5mm,,內部為PVC難燃介質。根據規范,,設計就只做了設備接地(風冷機組同做法),。 實際設備到貨后,冷卻塔確實是金屬外殼全包,,但是殼體分為三段,,中間有絕緣膠條橫貫,上下用N個螺栓連接,。跟冷卻塔廠家溝通,,他們認為用他們的殼體做接閃器不可靠,,也不能保證是貫通的電氣通路。建議我們在殼體上裝設避雷針,,以保護冷卻塔,。我們設計就出了在冷去塔上安裝避雷針的聯系單,做法參見非金屬外殼冷去塔的避雷針做法,。 等到防雷驗收時,,當地防雷辦(內蒙地區)極力反對在冷卻塔上做避雷針的做法,,他們認為這就是找雷劈,,并給出兩條路,要么設計認定這個冷卻塔不需要防雷,,只做接地即可,,如果設計認定他需要防雷,那么就離開三米,,在屋面上做獨立的避雷塔,,要求高度12米。拋開防雷辦是否有依據不講,,我現在很糾結,,到底怎么做才是真正解決問題的辦法!
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊。感激啊,。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
上傳一下關于雙曲線自然通風冷卻塔的資料,,希望與大家分享!
SP系列噴霧式水動力通風冷卻塔是新型節能循環水設備,,該設備無電力風機、淋水填料,,通過水動力風機旋轉,、循環水霧化增大接觸面積,,從而實現熱能的交換,達到降溫的目的,。 騰嘉噴霧式水動力通風冷卻塔是由塔體,、固定噴水系統以及具有噴霧和抽風雙重效果的水動力噴霧裝置組成。其中水動力噴霧裝置是本塔的核心部件,。它包括旋轉水室,、旋流霧化噴頭、風葉,、轉動機構等,。本產品充分利用了原循環水系統中的剩余壓力、以此為動力源,,壓力水從進水管流入水室,,經水室均勻分配到多只噴頭,并從噴頭以霧狀形態噴出,。在噴霧推力的反作用力下,,使
.如題,,大家誰做這塊,結合經驗與書本討論一下,。,。。書本相關見大教《給水工程》P459或M2的P257的濕式冷卻塔分類圖,。,。。僅僅看這些內容,,凡是用鼓風機的,,都是逆流式的,沒有橫流的,。.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-13 23:58 編輯 ]
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,水泵不變,,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,,因消防設施配備不完善,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊,。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
現廣州有一臺水冷螺桿機60HP(制冷量190KW,,冷凍水流量33m3/h,冷卻水流量41m3/h),問選用一臺逆流式圓塔60冷頓(水流量46.8m3/h,風量25200m3/h),還是選用80冷頓(水流量62.64m3/h,風量27000m3/h)合適?或者再選大些100冷頓,?工況不同下如何修正,。謝謝各位指點!
10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2,、用軟水作為冷卻介質,不結垢,,不
請教各位大蝦:因場地限制,,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,回水35度,。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,,可以自行設定,,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通,。
閉式冷卻塔,,或稱密閉式冷卻塔,,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔,??捎糜谡麴s塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,,也可用于汽輪機,、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,,還可作為空壓機水冷器,、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途,。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1,、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2,、與汽輪機的貓爪,、主汽門、中聯門,、水泵座,,水泵軸承、風機軸承,、發電機,、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3,、變壓器的油冷器。
閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,,除了常規的保養和維護,我們還要進行定期的清理,。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔!1,、閉式冷卻塔運行一段時間后,,水中存在鈣、鎂離子與酸式碳酸鹽。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽,。2,、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,產生銹垢,,會堵塞管子,,導致冷卻塔換熱效果下降、失效,。甚至需要在殼外噴淋冷卻水,;3、水垢等沉積雜物會消耗能源,,從而增加了運行費用,,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,縮短管束壽命,;4,、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,易進入灰塵雜物,。冷卻水在循環系統中循環運行,,會滋生大量微生物與沉積物,使冷卻效果嚴重下降,,影響正常工作,;5、循環水中的雜質造成填料堵塞,,影響系統的設備性能。