  • 低噪音500噸方形冷卻塔的維修

    冷卻塔工作原理是通風的空氣從正確的角度吹向滴下來的水,,當空氣通過這些水滴的時候,一部分水就蒸發了,,由于用于蒸發水滴的熱量降低了水的溫度,,剩余的水就被冷卻了。這種方法的冷卻效果依賴于空氣的相對濕度以及壓力,。 當水滴和空氣接觸時,,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,,在壓力的作用下產生蒸發現象,,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,,從而達到降溫之目的,。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉,、曲喉,、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,,經出水管流入主機,。但是,水向空氣中的蒸發不會無休止地進行下去,。當與水接觸的空氣不飽和時,,水分子不斷地向空氣中蒸發,但當水氣接觸面上的空氣達到飽和時,,水分子就蒸發不出去,,而是處于一種動平衡狀態。蒸發出去的水冷卻塔原理:冷卻塔是由本體,、集水盤,、消音

  • 方形橫流式冷卻塔工作原理

    方形橫流式冷卻塔工作原理

    方形橫流式冷卻塔工作原理廣泛用于石油、化工,、冶金,、電力等企業大量的循環系統中。適用于我國北方嚴寒地區,,有效地解決了冬季百葉窗冰凍問題,。它采用了變扭矩變極電機,使之在熱力性能,、耗電,、塔體穩定性及噪聲方面,居國內外領先水平,。方形橫流式冷卻塔特點1,、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,,其換熱面積大幅度提高,,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,,由于結構設計的優

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊,。感激啊,。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,,請同仁賜教啊,。

  • 方形冷卻塔廠家 閉式冷卻塔防凍

    方形冷卻塔廠家 閉式冷卻塔防凍

    1,、低于0攝氏度情況下運行閉式冷卻塔,有可能造成閉式冷卻塔的填料,、進風窗結冰現象發生,。這取決于您對流動水出水溫度的設定。一般建議冬季出水溫度不低于10攝氏度,。如果低溫對運行有益,,請保障在較低范圍內運行,。     溫度能夠達到使用要求時,,盡可能停止運行風機。     過低的出水溫度有可能造成凝霜,,建議可增加電加熱器,,在需要時可增加出水溫度。長期停機時(如春節放假),,將冷卻器進水口上的排氣閥連接壓縮空氣將盤管中的流動水吹出,,保障冷卻器盤管無水,室外機予以覆蓋,,保溫防凍,。 2、閉式冷卻塔冬季運行防止盤管凍結 乙烯和丙烯甘醇是較佳的盤管防凍溶劑,。其加入量和參考防

  • 騰嘉玻璃鋼方形冷卻塔 冷卻塔價格

    騰嘉玻璃鋼方形冷卻塔 冷卻塔價格

    玻璃鋼方形冷卻塔特點    熱性能高選用專利淋水填料,、大直徑風機、新型ABS多層流噴頭,、流線型風筒,、低阻力收水器,保證了DFN冷卻塔高效的換熱性能,。運行費低選用節能型大直徑風機,,風量大,功率小,,能耗低,,有效地為用戶節省運行費用;可根據用戶要求選用多速電機,,能根據環境溫度的變化調整風量,,進一步降低運行費用。    環保低噪低轉速風機,、高誘水性消聲墊,、流線型收水器有效的控制了DFN冷卻塔對環境的影響,。     美觀耐用塔形美觀,與建筑完美融合,;表層采用進口彩色膠衣,,內含紫外線吸收劑,光潔如鏡,,抗老化,,難褪色??筛鶕脩粢筮x擇塔體顏色,。

  • 多排方形冷卻塔并排布置,,其最小間距多少

    多排方形冷卻塔并排布置,其最小間距多少

    工業項目,,多排冷卻塔并排布置,。由于空間有限,現需考慮冷卻塔間的最小平行距離,,請大神指導,。大致情況見圖:

  • 重慶方形冷卻塔 騰嘉玻璃鋼冷卻塔價格

    重慶方形冷卻塔 騰嘉玻璃鋼冷卻塔價格

    本系列冷卻塔為組合式設計,相鄰冷卻塔空氣室相互隔開,,可在冷卻塔正常運轉的前提下,,進行維護檢修,清洗填料,、積水管和水箱的工作更加方便,。 產品結構: (1)面板:玻璃鋼材質,表面光潔美觀,,耐腐蝕,,防老化。 (2)填料:為改性聚倫氁烯雙向點波片,,熱力性能好,,氣流阻力小,剛性好,,耐熱75℃,、耐寒、阻燃,。 (3)風機:葉片材質為合金鋁板,。風機氣動力合理、風量大、效率高,、噪聲低,、耐腐蝕等特點。 (4)電機和減速機:為外協設備,。

  • 低噪冷卻塔擾民 怎么辦~

    有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~

  • 中水可以作為冷卻塔補水嗎?

    現設計的小區,,優質生活雜排水回收處理后沖廁,,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何,?冷卻塔補水的水質要求是什么,?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌,?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例,?

  • 有上海"日立"牌子的冷卻塔嗎,?

    目前管理的一個醫院項目,,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,,可我咨詢有點人士和網上查詢,,都比較模糊.請專業人士指點;

  • 冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?

    冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.

  • 閉式冷卻塔系統的有關問題

    1,、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現,。2,、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。

  • 虛心請教關于冷卻塔設計

    畢業設計方向定了是設計冷卻塔,,小弟學的是暖通,,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對,。題目至今未開,,因為現在又在實習,要學的東西也很多,。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,,我沒選,但也要做課程設計,,無語?。?。,。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書,?有沒有什么外文文獻,?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,,書不要多啊,,因為時間有限,推薦多了,,不知道先看那本好,,東西要來不及做了。先謝過了

  • 冷卻塔水量不平衡怎么辦,?

    有這樣一個系統,兩臺主機,,一臺冷卻水流量420m3/h,,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h,。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組。現單獨開啟一臺冷水機組運行正常,,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,,導致小機停機,。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點,。

  • 關于冷卻塔管道布置問題

    一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教

  • 新手請教:關于冷卻塔選型

    剛剛進設計院做空調設計,,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,,謝謝