地基基礎工程施工前,必須具備完備的地質勘察資料及工程附近管線,、建筑物,、構筑物和其他公共設施的構造情況,必要時應作施工勘察和調查以確保工程質量及臨近建筑的安全,。 在 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范[附條文說明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基,、土工合成材料地基,、粉煤灰地基、強夯地基,、注漿地基,、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準,。檢驗數量,,每單位工程不應少于3點,1000m 2 以上工程,,每100m 2
整理了一套完整的地基及基礎施工工藝,,跟大家分享,,請多多支持
3.1.3混凝土澆筑工藝流程: 攪拌混凝土→澆筑→振搗→養護 3.2鋼筋綁扎: 3.2.1核對鋼筋半成品:應先按設計圖紙核對加工的半成品鋼筋,對其規格,、形狀,、型號、品種經過檢驗,,然后掛牌堆放好,。 3.2.2鋼筋綁扎:鋼筋應按順序綁扎,一般情況下,,先長軸后短軸,,由一端向另一端依次進行。操作時按圖紙要求劃線,、鋪鐵,、穿箍、綁扎,,最后成型,。 3.2.3預埋管線及鐵活:預留孔洞位置應正確,樁伸入承臺梁的鋼筋,、承臺梁上的柱子,、板墻插鐵,均應按圖紙綁好,,扎結牢固(應采用十字扣)或焊牢,,其標高、位置,、搭接錨固長度等尺寸應準確,,不得遺漏或位移。 3.2.4受力鋼筋搭接接頭位置應正確,。其接頭相互錯開,,上鐵在跨中,下鐵應尺量在支座處,;每個搭接接頭的長度范圍內,,搭接鋼筋面積不應超過該長度范圍內鋼筋總面積的1/4。所有受力鋼筋和箍筋交接處全綁扎,,不得跳扣,。 3.2.5綁砂漿墊塊:底部鋼筋下的砂漿墊塊,一般厚度不小于50mm,,間隔1m,,側面的墊塊應與鋼筋綁牢,不應遺漏。 3.3安裝模板: 3.3.1確定組裝鋼模板方案:
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:50 編輯 1 淺埋基礎施工時,,同一建筑物的基礎應座落在同一類凍脹性土層上,,不得座落在一部分有凍土層另一部分無凍土層的情況。2 同一建筑物各部位的基槽開挖應同時進行,,并應在基槽的四角及中間部位挖坑檢查記錄殘留凍土層厚度,。殘留凍土層厚度應符合設計要求。3 各部位基礎施工時應同時進行,,不得在同一建筑中一部分基礎進行施工,,一部分未施工而使地基遭到晾曬?;A施土畢,,應及時回填基側土。4 在基礎施工中,,不得被水或融化雪水浸泡基土,。
一份詳細的振沖基礎處理的施工方案,,包括振沖碎石樁、振沖砂樁,。附:工程概況
地基與基礎工程施工禁忌手冊
地基與基礎分部施工工藝及標準.rar
地基與基礎工程施工禁忌匯編
3.4廠套管(護筒):鉆孔深度到5m左右時,,提鉆下套管。 3.4.1套管內徑應大于鉆頭100mm,。 3.4.2套管位置應埋設正確和穩定,,套管與孔壁之間應用粘土填實,套管中心與樁孔中心線偏差不大于50mm,。 3.4.3套管埋設深度:在粘性土中不宜小于lm,,在砂土中不宜小于1.5m,并應保持孔內泥漿面高出地下水位1m以上,。 3.5繼續鉆孔:防止表層土受振動坍塌,,鉆孔時不要讓泥漿水位下降,當鉆至持力層后,,設計無特殊要求時,,可繼續鉆深1m左右,作為插入深度,。施工中應經常測定泥漿相對密度,。 3.6孔底清理及排渣 3.6.1在粘土和粉質粘土中成孔時,,可注入清水,,以原土造漿護壁。排渣泥漿的相對密度應控制在1.1~1.2,。 3.6.2在砂土和較厚的夾砂層中成孔時,,泥漿相對密度應控制在1.1~1.3,;在穿過砂夾卵石層或容易坍孔的土層中成孔時,泥漿的相對密度應控制在1.3~1.5,。 3.6.3吊放鋼筋籠:鋼筋籠放前應綁好砂漿墊塊,;吊放時要對準孔位,吊直扶穩,,緩慢下沉,,鋼筋籠放到設計位置時,應立即固定,,防止上浮,。
GB 51004 2015 建筑地基基礎工程施工規范
學習了。初發帖,,大家包涵包涵,。
地基與基礎工程施工技術措施
一. 基礎埋置深度1. 天然地基:充分利用褐黃色粘性土層作為持力層,,一般埋置在2層土上:2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;3. 高層建筑簡體結構承臺板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20,;4. 高層建筑筏形和箱形基礎.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,,樁筏和樁箱基礎埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;5. 不同埋深基礎:兩基礎埋深高差一般取兩基礎間凈距的1/2,;6. 基槽開挖后,,應進行驗槽。二. 基礎類型選擇1. 獨立基礎:(1) 矩形基礎長度與寬度比宜小于等于3,;(2) 階梯形基礎臺階高度宜為300~500,,錐形基礎邊緣高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2,;(3) 杯口插入深度按(上:表5.4.6)選用,,同時還應滿足受力主筋錨固長度及考慮柱吊裝時的穩定性,插入深度大于等于柱長的0.05倍,。2. 條形基礎(鋼筋混凝土)(1) 墻下條形基礎底板厚度不宜小于250mm,,邊緣高度不宜小于1 50mm ;
《地基與基礎工程施工禁忌手冊》
地基與基礎工程施工計算實例精選
好東西大家分享,!
簡要說明:本書作為建筑工程施工規范、規程的補充,針對建筑施工的實際需要,,列出施工禁忌的條目,,每一個條目均包括有:現象、危害性(含特征,、產生原因,、應用范圍、不良后果)和防治措施(含預防措施,、治理方法,、施工注意要點)兩項內容。本冊內容包括:地基處理,,局部地基處理,,特殊土地基處理,異常地基處理,,山區地基處理,,樁基工程,土方工程,,基坑支護工程,,降水與排水工程,淺基礎工程,,深基礎工程,,基礎托換工程,建(構)筑物糾編工程等共13章,,計704個條目,,基本涵蓋了地基基礎施工專業的各個應用領域。 文件格式:PDF 文件大?。?0 M