1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,,然后是為什么是3股?請前輩指教,,消防這一塊沒怎么學懂,。
室內恒溫恒濕泳池室內恒溫恒濕泳池室內恒溫恒濕泳池
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達
有四個問題:1入戶處該怎么設計,? 2餐廳應該放在哪里? 3衛生間的坐便器位置是放在吸收池旁還是淋雨旁,? 4客廳沙發左側轉角的設置個什么美觀大方,?
最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲,、娛樂,、住宿一體的綜合高層建筑,,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置,?求教,,謝謝
純商店,二層,,局部有三層,,每隔間面積最大不會超過200平方,但體積大于5000,,室內消火栓如何設置比較合理,,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,,甲方肯定會認為太多了,,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,,謝謝,!
請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓,。請問:對于檐口高度900mm,,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,,功能為超市,,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置,。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內,。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓,?請各位達人指教,謝謝!
室內甲醛測試的一些誤區
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,,可供下載,。下載鏈接見文末。
某兩層工業廠房,,層高6米,每層面積12000平方米,,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀,。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,,一,、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部,、頂部各設一圈環狀管道),,又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎,?您這樣做過嗎,?謝謝!
有一層印刷廠區消防布置,,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,,室內消火栓直接連在室外環狀網上,?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材,。請幫忙,!謝謝!
請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題,。設計為一門診樓,,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓,。到底是我的錯還是他的錯,!
最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,,有四層,,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,,請問該不該設室內消火栓,?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,,可我這一樓和二三樓均有衛生間,,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池,。請各位大哥大姐幫幫偶,!
室內各種管道遵照給水在上,,排水在下的原則,但是自噴,,消火栓,,生活給水交叉時,誰在上面,?污水,,廢水,雨水交叉時呢,?垂直間距是多少,?
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關,。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,,仍能保證火場用水,。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網,、可根據建筑體型,、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,,我以為完全沒必要,,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何,?2.上環網為消防立管轉輸水量,,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解,。
1.室內配線必須采用絕緣導線或電纜,。 2.室內配線應根據配線類型采用瓷瓶,、瓷(塑料)夾、嵌絕緣槽,、穿管或鋼索敷設,。潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,管口和管接頭應密封,;當采用金屬管敷設時,,金屬管必須做等電位連接,且必須與PE線相連接,。 3.室內非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m,。 4.架空進戶線的室外端應采用絕緣子固定,過墻處應穿管保護,。距地面高度不得小于2.5m,,并應采取防雨措施。 5.室內配線必須有短路保護和過載保護,。對穿管敷設的絕緣導線線路,,其短路保護熔斷器的熔體額定電流不應大于穿管絕緣導線長期連續負荷允許載流量的2.5倍。 6.室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,,但銅線截面不應小于1.5mm2,,鋁線截面不應小于2.5m。
小弟最近遇到一工程,,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用,。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎,?