大家好,正在作南京項目,,現將關于消防申報的有些資料給大家共享
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
一、一般要求(一)消防設計文件應當包括設計說明書,,有關專業的設計圖紙,主要消防設備,、消防產品及有防火性能要求的建筑構件,、建筑材料表,重點反映依照國家工程建設消防技術標準強制性要求設計的內容,。(二)消防設計文件應當按照下列順序編排:1,、封面:項目名稱、設計單位,、日期,。2,、扉頁:設計單位法定代表人、技術總負責人,、項目總負責人和各專業負責人的姓名,,并經上述人員簽署或授權蓋章。3,、設計文件目錄,。4、設計說明書,。5,、設計圖紙。二,、新建,、擴建工程消防設計文件申報內容
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計,?小弟新手,不甚感激,。
小弟暖通出身,,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層,。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解,?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,二層),,且此商業房以3,。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,,謝謝!?。,。。,。,。。,。,。?!
河北省建設工程消防設計文件申報要求
1.建設工程消防設計審核申報表; 2.建設單位的工商營業執照等合法身份證明文件(工商營業執照,、組織機構代碼證等); 3.新建、擴建工程的建設工程規劃許可證明文件(建設工程規劃許可證,、建筑工程定位圖等,,室內裝修、用途變更工程不需提供); 4.設計單位資質證明文件(工商營業執照,、組織機構代碼證,、資質、與建設單位簽訂的合同等); 5.消防設計文件(應達到公安部《建設工程消防設計文件申報要求》,,每張圖紙均應加蓋出圖專用章,,應一并提供設計光盤。圖紙折疊時請選用不裝訂成冊的折疊方法折疊;折疊后的圖紙幅面應為A4規格(210mm×
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,,非常不錯,,拿出來分享。
論文簡介:一,、建筑分類二,、消防車道三、防火分區四,、安全疏散五,、疏散寬度六、樓梯形式七,、防火分區的劃分方式八,、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06
現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,,想請假一下各位,。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米,;一樓為新車展覽區和接待區,,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),,第二幢為一層飯?,上?層員工宿舍。問題:1,;請問怎么確定建筑物的性質,?2;消火栓用水量怎么確定,,還有火災的持續時間,? 3,;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間,?
《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑,、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑、療養院的病房樓,、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓,、病房樓、手術部等,;根據這個規范,,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的?還是只要是幼兒園必須做消防報警,。
1,、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀?報警按鈕需要設置嗎,?2,、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,能否采用鋼絲網骨架復合管,?這個規范上有明確要求嗎,?3、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠,?
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
該食品車間主要生產蛋糕,,按丙類分類,共三層每層面積都超過2000平方,,每層都有有冷庫和潔凈車間,,這個車間要做自動噴淋嗎,要做如何做,。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,且面積大于3000平米,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小,。油氣空間小,,油罐內儲存油品的蒸發空間小,。反之,,油氣空間大,油罐內儲存油品的蒸發空間大,,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,,危險性大,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段,。為了減少油罐的火災危險性,,應該從油罐的布置、油罐間距,、油罐的防雷,、油罐防火堤等多方面加以考慮。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成,。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,,并選擇通風良好的地點單獨設置,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻,。油罐應根據儲存的油品種類儲存,,易燃油品與可燃油品應分組儲存。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3。一個罐組由幾個油罐組成,,布置時首先應考慮到火災的幾率,。油罐個數越多,發生火災的幾率越高,。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,,單罐的容積均小于1000m3。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制,。油罐組內油罐的排列,,首先