1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式,。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術,。 防煙樓梯間及其前室,、消防電梯前室和兩者合用前室,,應設置機械防煙設施,。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,,能自然排煙時,,該樓梯間可不設防煙設施,。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施,。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口,;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口,;當采用常開百葉風口時,,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,,發生火災只開啟著火層的風口,。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖,。 3.機械排煙 采取機械排風方式,,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度,。
各位好,,想請教各位高手一個問題:一高層商住樓,塔式住宅,,底商3層,,住宅16層,共19層,,建筑高度61米,,設剪刀梯一部,每層建筑面積1200平米,,本樓應該屬于一類建筑吧,?高規上說一類建筑每個防火分區最大建筑面積為1000平米,是不是需要做兩個防火分區,?怎么做,?
我現在正做一個高層建筑設計作業,聽同學說每個防火分區要設置兩個疏散樓梯,,一個消防樓梯(給消防人員用的),,我找遍了資料都沒找到相關內容。有那位高手知道請告訴我,。十萬火急?。?/p>
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s,。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
各位好,,想請教各位高手一個問題:一高層商住樓,,塔式住宅,底商3層,,住宅16層,,共19層,建筑高度61米,,設剪刀梯一部,,每層建筑面積1200平米,本樓應該屬于一類建筑吧,?高規上說一類建筑每個防火分區最大建筑面積為1000平米,,是不是需要做兩個防火分區?怎么做,?
高層建筑物由于具有節約城市用地和豐富空間造型等優點,猶如雨后春筍般競相涌現在世界各地,其高層化,、大型化已達到前所未有的地步,同時,也給消防工作帶來了更高更嚴的要求。 1)高層建筑功能復雜多樣,使用單位多,人員密集,流動性大,各項管理制度就不容易落到實處,火災隱患和漏洞就容易出現,。例如亂堆亂放雜物,亂扔煙頭火種,人為損壞消防設施,設置火災危險性大的車間,、庫房等,都容易引起火災。 2)復雜多樣的功能,使用的電器設備多,配電線路多,用電荷載大,。如果管理不善,出現電器使用不當,、違章用電、亂拉亂扯電線,、隨意增加負荷等,常常會造成電線短路而引發火災,。
防火分區面積,雖然數字很少,,但一到做題時候就覺得大腦一片空白,,現在換個方式表達:思維導圖看看
一個高層建筑的1層到6層為商業,標準層面積7500平方米,1-2層商場,,3層餐飲,,4層一部分商場一部分餐飲(在不同的防火分區),5層觀眾廳和商場,。1、3層的防火分區怎么劃分,,是否可以超過2000,,按照商業營業廳的4000設計?2,、4層商場和餐飲的防火分區最大是多少,?3、5層觀眾廳的防火分區最大是多少,?4,、5層觀眾廳的安全疏散是否按照《高規》6.1.5條執行?
想請教一下各位大俠,,現有一高層建筑,,做室內消防時,高位水箱的水箱標高已是85米,,底層的消火栓靜水壓大于的80m,,應分區,若風高低兩區,,高區前10分鐘可由樓頂水箱間高位水箱供水,,然而低區沒有設水箱的地方,請問如何保證前10分鐘的消防用水量,,還有可不可以和高區共用高位水箱,,水管上設減壓閥?請各位xdjm幫忙
我現在要做的是13 棟32層的建筑小區,,每一棟標高都在98米以上可是幾棟建筑是在一個坡度很大的地形上建設的最低點的絕對標高與最高點建筑的標高差已經超過了110米而消防泵房要設在最低點請問各位這個工程消火栓系統用分區嗎 最低點的消火栓靜水壓力已經超過了1.0Mpa(從最低點到高位水箱的標高差)靜水壓是每個建筑單體考慮還是整個系統(從水箱間)考慮
原有高規規定靜水壓力大于0.8MPA的時候應進行分區,,現有規范是1.0MPA,,我們現在這個項目04年設計的,高度為73.1米(不含地下室),,地下室為4.8米,,想請教各位大哥:是否要進行分區?分別按照原規范和新規范,?靜水壓力是不是指的是樓層高度,?謝謝。
請問下,假如說一個小區,,共有10棟住宅,,末端用暖氣片,其中31層5棟,,18層3棟,,6層2棟,采用市政熱網二次換熱,,如何分區比較合理,?怎么計算底層承壓呢?減壓閥具體應用方式,?
現在城鎮的建筑基本上都是幾十層,,以我國現在市政管網的壓力達不到高層建筑壓力的要求,,一般情況下市政管網的壓力只滿足4~6層用戶正常用水,所以在這樣的情況下,,分區供水就顯得很有必要,。供水系統分區豎向分區的必要性,當建筑物的高度很大時,,如果給水只采用一個區供水,,則下層的給水壓力過大,將會產生下列弊端:(1)水壓過大,,龍頭開啟時,,水成射流噴濺,影響使用,,水量也浪費,;(2)水壓過大,水嘴放水時,,往往產生水錘,,由于壓力波動,管道振動,,產生噪音,,引起管道松動漏水,甚至損壞,;(3)水壓過大,,水嘴、閥門等五金配件容易磨損,,縮短使用年限,,同時增加維修工作量,。為了消除或減小上述弊端,高層建筑的高度達到某種程度時,,就需要對其給水系統進行豎向分區,。豎向分區的依據豎向分區的高度一般以給水系統中最低衛生潔具處最大靜水壓力值為依據。關于這個壓力值,,目前國內外尚無統一規定,,應根據使用要求、管材質量,、衛生潔具零件水壓性能,、維修管理條件,綜合高層建筑層數合理安排,。住宅,、旅館,、醫院一般為300~350kpa,辦公樓一
自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,,宜采用自然排煙方式,。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%,。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,,利用敞開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施,。 2.4 排煙窗宜設置在上方,,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,,了解更多信息,,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01
一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s,。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,,歡迎大家關注
高層建筑防火設計述評 論文欄目:高層建筑論文 1人員疏散困難,容易造成重大傷亡當高層建筑的層數達到了40層以上時,,發生火災之后的人員疏散工作就會變得尤為困難。這主要是由于在如此高的建筑中垂直逃生通道的距離會大大加長,,人員要想從頂層到底層的逃生距離所花費的時間會很長,,使得最終的逃生希望渺茫。2豎向管井較多,易形成煙囪效應在高層建筑的內部裝飾之中所使用到的很多材料都是易燃材料,,因此一旦有火源引起,,很容易使其點燃,最后火災會順延樓梯間,、管道井,、電梯井、排氣道,、電纜井,、垃圾道等高層建筑中的各種管道向外蔓延。一旦發生火災,,這些存在于高層建筑中的豎向管道就會變成一個個高大的煙囪,,最終會形成煙囪效應使得煙和火流動的速率急劇加快,從而最終導致火災的惡化,,使得高層建筑受到更大的傷害,。3施工周期長,施工期間火災隱患大
高層建筑防火排煙設計規范如下: 1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定,。 2高層建筑內的商業營業廳,、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡,。 3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,,當設有自動噴水滅火
1、是否消防負荷容量計算就計算一個最不利的防火分區啟動所有消防負荷(其他照明及認為重要的負荷本次不討論),? 2,、是否消防負荷容量計算是相鄰防火分區的消防設備(左右或者是上下層)?——引見為廣播的通知方式,! 3,、本人認為消防負荷容量計算是最不利的一個防火分區失火所啟動的設備總和。 4,、一個防火分區失火所啟動的設備總和的引見《建筑防火設計規范GB50016-2006)的8.2.1條和<自動噴水滅火系統設計規范GB 500845)的5.0.1的規定160平方考慮著火點及啟動設備及其他論文和參考書,。 5、歡迎大家提出寶貴意見,!
好久沒有發帖了,,今天突然有發帖的念頭,,同時也有個小疑問,望各位同仁們幫忙解答,,以享后人,!假如現在有一棟11+1的住宅樓,,屋面高度35m:兩種分區方法1,、1-4層市政直供 5-11層接小區高區給水2、直接全部接高區給水,,然后1-4層加設減壓閥門?。八^的分區減壓供水)建筑給排水設計規范提到:居住小區的加壓給水系統,應盡量利用城市市政給水管網的水壓直接供水,。住宅建筑規范也提到:生活給水系統應充分利用城鎮給水管網的水壓直接供水,。這兩條都只是說應該充分利用市政給水管網,不知道它的意思是不是說:分區的時候地區一定要接市政給水管網呢,?就是上面我所說分區的第二種方法(分區減壓供水不可以呢,?)插一下:我們這邊的住宅小區高層現場施工都是直接采用高壓供水加減壓閥的!(但是我們設計比較保守都是接市政給水管網)心里矛盾,,希望兄弟們幫我解決解決,!
高層建筑防火分區面積
高層建筑防火分區面積專題,為您提供高層建筑防火分區面積相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑防火分區面積 相關的專業交流討論,,更多高層建筑防火分區面積相關內容請?jiān)L問