建筑內部裝修設計防火規范
建筑內部裝修防火施工及驗收規范
建筑內部裝修設計防火規范.rar
請教個問題,,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,,如何定義,?裝有不可開啟窗的房間,算不算無窗房間,?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,,消防都算是無窗房間嗎?按這個2018年實施的新規范要求,,如果算無窗房間的話,,地面材料都要用A級,通常使用的PVC,、橡膠地板,、環氧樹脂地坪都不能用了。
建筑內部裝修設計防火規范(2001年版
3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁,、柱可采用無防火保護的金屬結構,,其中能受到甲,、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房,;2 丁、戊類廠房(倉庫),。如果是耐火等級為三級的廠房,,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,,鋼結構的梁,、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么,?求相關規范條文?。?!
新規范
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物,、儲罐,、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一,、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫,;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三,、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備,;{HotTag}四、除一,、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳,、夜總會,、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳),、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m,。這條怎樣理解?
民用建筑室內裝修防火設計的一般規定是什么? 在進行民用建筑內部裝修設計時,,應嚴格遵照現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》的要求,,選用合適的內部裝修材料及妥善的構造做法,做到防患于未然,。民用建筑內部裝修防火設計應符合下列一般規定: (1)在實際工程中,、有時因功能需要,必須在頂棚和墻面上局部采用些多孔或泡沫塑料時,,為了減少火災中煙霧和毒氣危害,。其厚度不應大于15,面積不得超過該房間頂棚或墻面積的10%. (2)無窗房問發生火災時,,火災初起階段不易被發覺,,當發現起火時?;饎?shì)往往已經擴人,;室內的煙霧和毒氣不能及時排除消防人員進行火情偵察和撲救比較困難。因此,,除地下建筑外,,無窗房問的內部裝修材料的燃燒性能等級,。除A級外,應在有關規定的基礎上提高一級,。 (3)圖書室,、資料室、檔案室和存放文物的房間,,因其內部存放著大量易燃的珍貴圖書,、資料和文物,故其頂棚,、墻面應采用A級裝修材料地面應采用不低于B級的裝修材料,。 (4)大中型電子計算機房、中央控制室,、電話總機房等放置特殊貴重設備的房間,,其頂棚和墻面應采
7.4.3 1.地下室,、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,,當必須在隔墻上開門時,,應采用乙級防火門。2.地下室,、半地下室與地上層不應共用樓梯間,,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下,、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
從2010年9月起,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,,多說快實施了,直到今年了還是沒有正式的消息,,大家知道確切的消息嗎,?對考試不會有影響吧
8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,,可計入室外消火栓的數量內?!毕鹚ūWo(hù)半徑可是150m呢,,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎,?
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單,、多層制鞋、制衣,、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思,?