亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑內部裝修設計防火規范

    建筑內部裝修設計防火規范

  • 建筑內部裝修設計防火規范.rar

    建筑內部裝修設計防火規范.rar

  • 建筑內部裝修設計防火規范(2001年版

    建筑內部裝修設計防火規范(2001年版

  • 建筑內部裝修設計規范及宣貫

    建筑內部裝修設計規范及宣貫

  • 建筑內部裝修防火施工及驗收規范

    建筑內部裝修防火施工及驗收規范

  • 建筑內部裝修防火規范中無窗房間是如何定義的?

    請教個問題,,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,,如何定義?裝有不可開啟窗的房間,,算不算無窗房間,?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,消防都算是無窗房間嗎,?按這個2018年實施的新規范要求,,如果算無窗房間的話,地面材料都要用A級,,通常使用的PVC,、橡膠地板、環氧樹脂地坪都不能用了,。

  • 最新《建筑設計防火規范》分享。

    最新防火規范,,需要的朋友來下,。

  • 建筑設計防火規范最新版

    建筑設計防火規范

  • 建筑設計防火規范 word版

    建筑設計防火規范

  • 《建筑設計防火規范》內部講課資料

    《建筑設計防火規范》內部講課資料

  • 最新建筑設計防火規范,,需要的來?。?!

    最新建筑設計防火規范,,需要的來!??!

  • 建筑設計防火規范 西安班課件

    這是《建筑設計防火規范》GB50016-2014 西安培訓班課件,免費共享給大家!

  • 急!,!關于建筑設計防火規范 第8.6.3條

    第8.6.3條 設置常高壓給水系統的建筑物,,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時,可不設消防水箱,。哪 只有地下室一層的噴淋系統要設地下水池和水泵嗎,?用市政供水可以嗎?

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐,、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一,、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二,、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三,、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備,;{HotTag}四,、除一、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場

  • 最新建筑設計防火規范關于機械排煙的部分

    現在都不知道怎么整了,,感覺關于機械排煙的東西好少,不知道是不是應該沿用以前的規范,,關于最小機械排煙量,,跨防煙分區的話排煙量應按多少來計算的一些條文都沒找到,如果的能找到的兄弟,,希望多多指教

  • 建筑設計防火規范 防排煙怎樣理解?

    9.1.3 下列場所應設置排煙設施:1 丙類廠房中建筑面積大于300m2 的地上房間,;人員,、可燃物較多的丙類廠房或高度大于32.0m的高層廠房中長度大于20.0m 的內走道;任一層建筑面積大于5000m2 的丁類廠房,;2 占地面積大于1000m2 的丙類倉庫,;3 公共建筑中經常有人停留或可燃物較多,且建筑面積大于300m2 的地上房間,;長度大于20.0m的內走道,;4 中庭;5 設置在一,、二,、三層且房間建筑面積大于200m2 或設置在四層及四層以上或地下、半地下的歌舞娛樂放映游藝場所,;6 總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2且經常有人停留或可燃物較多的地下,、半地下建筑或地下室、半地下室,;7 其它建筑中地上長度大于40m 的疏散走道,。 紅字部分有些疑問,,長度大于20m的內走

  • 建筑防火設計規范2006版(最新)

    建筑防火設計規范2006版(最新)

    UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布

  • 建筑設計防火規范2010最新修訂稿

    關于對工程建設國家標準《建筑設計防火規范》,、《高層民用建筑設計防火規范》整合修訂征求意見稿修改意見的通知 各有關單位、專家: 根據住房和城鄉建設部工程建設國家標準制訂,、修訂計劃的要求,,公安部消防局組織公安部天津消防研究所,、公安部四川消防研究所等有關單位,對《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)及《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)進行整合修訂,,整合修訂之后的規范名稱仍為《建筑設計防火規范》,。目前已編制完成整合修訂征求意見稿,,現印發給你們,請研究提出修改意見,,并請于8月20日前將有關意見反饋《建筑設計防火規范》編制組,。通訊地址: 天津市南開區衛津南路110號(郵編:300381)

點擊加載更多

最新 建筑內部裝修設計防火規范

最新 建筑內部裝修設計防火規范專題,為您提供最新 建筑內部裝修設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與最新 建筑內部裝修設計防火規范 相關的專業交流討論,,更多最新 建筑內部裝修設計防火規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度