亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑防火設計規范2006版本

    建筑防火設計規范2006版本

  • 最新高層建筑防火設計規范(2013)

    高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求,。依據高層建筑防火設計規范,,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,,以便為火災預防和火災撲救,、自救工作提供有利條件。但是,,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為,。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統,、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,,不能正常使用。

  • 建筑防火設計規范2006版(最新)

    建筑防火設計規范2006版(最新)

    UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布

  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,,制定本規范,。 1.0.2 高層建筑的防火設計,,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,,針對高層建筑發生火災的特點,,立足自防自救,采用可靠的防火措施,,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建,、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑,。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館,、會堂,、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究,、論證,。 1.0.6 高層

  • 誰有建筑防火設計規范英文版?

    本人因工作需要,,急需建筑防火設計規范的英文版供外方參考,,請問在什么地方可以下載,?請告知?;蛘甙l(fā)Email: [email protected]謝謝!急?。,?!

  • 最新<建筑防火設計規范>

    請問各路大俠,有人知道廣州當?shù)氐?lt;建筑防火設計規范>有什么特別的要求,或者最新的<建筑防火設計防火規范>是哪個版本的.

  • 淺談建筑防火設計規范存在的問題

    淺談建筑防火設計規范存在的問題

    分析的不錯,所以發上來給大家看看,。

  • 高層民用建筑防火設計規范圖示

    高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分

  • 建筑防火設計規范疑問(消防管網閥門)低層

    在此問題上解釋為一層的建筑物可以滿足消防環網檢修是關閉的消火栓一層中不多于5個,。其他建筑則關閉一條立管不影響其他。是不是每條消防立管的底部都得設閥門(低層建筑)

  • 建筑防火設計規范12章隧道章節的理解

    建筑防火設計規范2005版很快又要修編了,,這次會將高規和低規合并為一本。2005版第一次出現了12城市隧道章節,。專業性較強,??赡芤话阕鼋ㄖ娜艘灿貌恢?L 這里和大家討論隧道結構的防火時間的問題,。從規范的原文上看,,結構是RABT曲線2小時的耐火時間,。用一般建筑規范的眼光去看,就是結構1200度2h,,然后就可以破壞,,坍塌了吧,?其實不是這樣。這個時間是結構被動防火保護的時間,,隧道的頂板和結構設置防火內襯,,防火內襯的可以耐RABT曲線下2h,,防火內襯的背溫仍然保持在混凝土完好的380度,高標號混泥土250度,,首排鋼筋250度的情況,。也可以理解成為2h后,,混泥土結構自身還有防火性能,還可以抗一會,。希望對隧道建筑設計的人有用。

  • 自動噴火設計規范及建筑防火設計規范

    上傳一份自動噴火設計規范,,及建筑防火設計規范希望對您有幫助

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風,、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s,。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s,。 第二節 自然排煙

  • (2014)最新高層建筑防火設計規范

    (1)消防設施配備不符合規范要求。 依據高層建筑防火設計規范,,高層建筑在建設時,,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救,、自救工作提供有利條件。但是,,在工程竣工驗收或日常監 督檢查中經常會發現,,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺,、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統,、自動噴水滅火系統,、事 內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用,。 (2)擅自降低消防技術標準,, 將按規范要求應設置自動噴水滅火系統的高層建筑物擅自取消,,有的取消了消防水池、消防水泵,、屋頂水箱以及聯動控制裝置的設置,,僅靠市政室內消火拴管網,,更 有甚至靠生活用水管網供水,根本不考慮系統的可靠性,,導致消防水源,、工作壓力無保障,。有的管道材質、管徑不符合要求,。部分自動噴水滅火系統管道未按國家規 范要求采用熱鍍鋅鋼管,。有的連接方式不規范,,自動噴水系統未按規范要求采用絲接或構楷式機構連接,招標信息而是大量焊接,,未對焊接處進行二次鍍鋅,。更嚴重的是部分場所出現“假噴淋”現象,將噴頭置于吊頂而不與供水管網連接;有的受管道材質和施工質量影響,,

  • 新《建筑防火設計規范》關于電纜選型的問題探討

    最近閱讀了一下新《建筑防火設計規范》的審批稿,電纜選型章節里面提到,,消防負荷的供電線纜需與非消防的分電井敷設,如果沒條件之下同一電井敷設,,應敷設在電井的兩側,,并應選擇礦物絕緣電纜,。如果沒有理解錯的話,以后高層住宅的消防電梯什么的都基本上要選用這種電纜,,不知道我有沒有理解錯,,望指教。

  • 關于《建筑防火設計規范》里面倉庫安全出口的問題

    1,?!督ㄒ?guī)》3。8,。2 每座倉庫的安全出口不應少于2個,,當一座倉庫的占地面積不大于300m2時,,可設置1個安全出口。倉庫內每個防火分區通向疏散走道,、樓梯或室外的出口不宜少于2個,當防火分區的建筑面積不大于100m2時,,可設置1個出口。通向疏散走道或樓梯的門應為乙級防火門,。    當倉庫采用敞開樓梯間的時候,,也要設置乙級門嗎,?還是說,當設置了通向樓梯間的門的時候,這個門應為乙級門,。2,。占地面積不大于300m2的時候,,倉庫可以設置一個安全出口。是不是要同時滿足,,防火分區的建筑面積不大于100m2(疏散樓梯可以一個)?如果防火分區大于100m2,占地面積小于等于300m2時,,是不是對于整座倉庫而言,,仍然要設置2個安全出口,來保證上下的統一,。

  • 這是最新版的2014建筑防火設計規范

    建筑防火設計規范GB 50016-2014、2014年發布,、2015年5月實施,,真的很不錯,,新版包含了"民用高層建筑防火設計規范“和建筑防火設計規范、第一次發帖請多支持,。

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室,、消防電梯間前室和合用前室,,宜采用自然排煙方式,。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%,。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,,利用敞開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,,并應有方便開啟的裝置,。以上均為本人轉載,,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

點擊加載更多

2013建筑防火設計規范

2013建筑防火設計規范專題,,為您提供2013建筑防火設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與2013建筑防火設計規范 相關的專業交流討論,,更多2013建筑防火設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度