建筑內部裝修設計防火規范
建筑內部裝修設計防火規范.rar
建筑內部裝修設計防火規范(2001年版
建筑內部裝修防火施工及驗收規范
建筑內部裝修設計規范及宣貫
請教個問題,,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,,如何定義,?裝有不可開啟窗的房間,,算不算無窗房間,?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,,消防都算是無窗房間嗎,?按這個2018年實施的新規范要求,如果算無窗房間的話,,地面材料都要用A級,,通常使用的PVC、橡膠地板,、環氧樹脂地坪都不能用了,。
圖紙簡介: CAD施工圖,。比較齊全的整體圖紙,相當不錯 投稿網友: zxh421393501 上傳時間: 2013-10-31 圖紙省份
新規范
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐,、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二,、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫,;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓,、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三,、按一級負荷供電的建筑物,,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備,;{HotTag}四、除一,、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋,、制衣,、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思,?
規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,,該范圍內的裙房進深不應大于4m,。 建筑高度不大于50m的建筑,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,,可間隔布置,,但間隔距離不宜大于30m,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定,。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m,。對于建筑高度大于50m的建筑,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m,。我有個疑惑,,超過50米的建筑,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,,還是要根據20米來,;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,既然是要連續布置,,為什么能出現登高場地20m,,又沒有連續布置呢?
7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門,。2.地下室,、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下,、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開
在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑,、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,,不用每層疊加計算,?
8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內,?!毕鹚ūWo半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么,?還要重新新建消火栓嗎,?
建筑設計防火規范履行GB 50016—2014標準,改由公安部天津消防研究所與公安部四川消防研究所商議有關單位撰寫,,自從2015年5月1日開始實行,。 1、建筑設計防火規范是遵從國家有關基本建設的方針政策,,將“預防為主,,防消融合”貫徹到底的工作方針,并深遠汲取了我國近年來的重特火災事故的教訓并闡述出有關的經驗結果的理論成果,。例如庫內防火分區質檢是必需要使用防火墻展開相連的,,因而絕不能使用其他分隔種類取代。
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,,一二層為商鋪,三至五層為住宅(躍層,,住一家人),,我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,,那三至五層豈不是也要設消火栓,?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決,?2.根據此規范,只要設有消火栓,,每層都要設,,那要是一層商場,設有消火栓,,那其他的幾層,,無論規模多大,都要考慮,?,?謝謝了!,!
建筑內部裝飾裝修設計防火規范
建筑內部裝飾裝修設計防火規范專題,,為您提供建筑內部裝飾裝修設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑內部裝飾裝修設計防火規范 相關的專業交流討論,,更多建筑內部裝飾裝修設計防火規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題