國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐,、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫,;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓,、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三,、按一級負荷供電的建筑物,,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備,;{HotTag}四,、除一、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
,很有用的規范
14年發布了目前托兒所、幼兒園建筑設計規范征求意見稿,,但是沒有正式施行,,按道理應該還是按照87年的試行稿來執行,現在由于場地條件限制,就沒有做全封閉的圍墻設計,,現在規劃局不批,,又拿出了新規范來說,大家怎么看啊
免費分享托兒所幼兒園建筑設計規范2016
新版-托兒所-幼兒園建筑設計規范
我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,,說的不太明確,,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,,給我們設計工作者帶來很多麻煩,,我建議,出個新的,,上就是上,,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,,時間就是錢呀,,能干不少私活呢
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,,一二層為商鋪,,三至五層為住宅(躍層,住一家人),,我原來只考慮在一二層設消火栓,,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓,?在三層設還好,,四五層都跑到人家里去了,,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決,?2.根據此規范,只要設有消火栓,,每層都要設,,那要是一層商場,設有消火栓,,那其他的幾層,,無論規模多大,都要考慮,?,?謝謝了!!
:) :) :) :) :) :) :) :)
初來貴地!~奉上厚禮建筑設計防火規范歡迎下載
第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物,、儲罐,、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一,、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電,; 二,、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。 三,、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備,; 四、除一,、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電,。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條
誰有商業建筑設計防火規范電子版,,能不能發給我
《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm
對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,;”一直不能很好理解,。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內,?想看看各位的理解。謝謝??!
建筑設計防火規范講解-杜霞里面有即將修訂的部分內容的討論圖文并茂
給大家發2006版建筑設計防火規范
建筑設計防火規范(GB50016-2006)正式發布 中華人民共和國建設部公 告第450號 現批準《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2006,,自2006年12月1日起實施,。其中,第3.1.2,、3.2.1,、3.2.2、3.2.7,、3.2.8,、3.3.1、3.3.2,、3.3.7,、3.3.8、3.3.10,、3.3.11,、3.3.13、3.3.14,、3.3.15,、3.3.16、3.3.18,、3.4.1,、3.4.2、3.4.3,、3.4.4,、3.4.9、3.4.11,、3.5.1,、3.5.2、3.6.2,、3.6.6、3.6.8,、3.6.10,、3.6.11,、3.7.1、3.7.2,、3.7.3,、3.7.4、3.7.5,、3.7.6,、3.8.1、3.8.2,、3.8.3,、3.8.7、4.1.2,、4.1.3,、4.1.4、4.2.1,、4.2.2,、4.2.3、4.2.5,、4.3.1,、4.3.2、4.3.3,、4.3.5,、4.3.6、4.4.1,、4.4.2,、4.4.3、4.4.4,、4.4.5,、4.4.6、
高層民用建筑設計防火規范GB50045-95中的9.2.6應急照明和疏散指示標志,,可采用蓄電池作備用電源,,且連續供電時間不應少于20min。但是建筑設計防火規范中GB50016-2006 11.1.3規定應急照明燈具和燈光疏散指示標志備用電源的持續恐怕你供電時間不應少于30min(強條)請高人解答
http://www.gisroad.com/news/show.aspx?id=318&cid=89該網站提供免費的最新建筑設計規范,請各位下載
建筑設計防火規范電氣部分中的11.3.1中11.3.1 除住宅外的,,民用建筑,,廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明:接下去是應設應急的部位,。請問,,如果是甲乙類的倉庫的這些部位要設應急照明嗎
幼兒園建筑設計防火規范
幼兒園建筑設計防火規范專題,為您提供幼兒園建筑設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與幼兒園建筑設計防火規范 相關的專業交流討論,,更多幼兒園建筑設計防火規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子