新的建筑設計防火規范圖示,,需要的請來吧
高層建筑設計防火規范圖示
建筑設計防火規范
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐,、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二,、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫,;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓,、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三、按一級負荷供電的建筑物,,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備;{HotTag}四,、除一,、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限
第8.6.3條 設置常高壓給水系統的建筑物,,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時,,可不設消防水箱。哪 只有地下室一層的噴淋系統要設地下水池和水泵嗎,?用市政供水可以嗎,?
論文簡介:05SJ811《建筑設計防火規范》圖示.pdf 投稿網友:jie385753737 上傳時間: 2013-06-14
這是《建筑設計防火規范》GB50016-2014 西安培訓班課件,免費共享給大家,!
9.1.3 下列場所應設置排煙設施:1 丙類廠房中建筑面積大于300m2 的地上房間,;人員,、可燃物較多的丙類廠房或高度大于32.0m的高層廠房中長度大于20.0m 的內走道;任一層建筑面積大于5000m2 的丁類廠房,;2 占地面積大于1000m2 的丙類倉庫,;3 公共建筑中經常有人停留或可燃物較多,,且建筑面積大于300m2 的地上房間;長度大于20.0m的內走道,;4 中庭,;5 設置在一、二,、三層且房間建筑面積大于200m2 或設置在四層及四層以上或地下,、半地下的歌舞娛樂放映游藝場所;6 總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2且經常有人停留或可燃物較多的地下,、半地下建筑或地下室,、半地下室;7 其它建筑中地上長度大于40m 的疏散走道,。 紅字部分有些疑問,,長度大于20m的內走
論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04
我覺得現在社會發展太快,,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,,有好多建筑都是在邊緣地帶,,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,,我建議,,出個新的,上就是上,,不上就不用上,,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,,能干不少私活呢
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,,三至五層為住宅(躍層,住一家人),,我原來只考慮在一二層設消火栓,,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓,?在三層設還好,,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決,?2.根據此規范,,只要設有消火栓,,每層都要設,那要是一層商場,,設有消火栓,,那其他的幾層,無論規模多大,,都要考慮,??謝謝了??!
建筑設計防火規范(GB50016-2006)正式發布 中華人民共和國建設部公 告第450號 現批準《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2006,,自2006年12月1日起實施,。其中,第3.1.2,、3.2.1,、3.2.2、3.2.7,、3.2.8,、3.3.1、3.3.2,、3.3.7,、3.3.8、3.3.10,、3.3.11,、3.3.13、3.3.14,、3.3.15,、3.3.16、3.3.18,、3.4.1,、3.4.2、3.4.3,、3.4.4,、3.4.9、3.4.11,、3.5.1,、3.5.2、3.6.2、3.6.6,、3.6.8,、3.6.10、3.6.11,、3.7.1,、3.7.2、3.7.3,、3.7.4,、3.7.5、3.7.6,、3.8.1,、3.8.2、3.8.3,、3.8.7,、4.1.2、4.1.3,、4.1.4,、4.2.1、4.2.2,、4.2.3,、4.2.5、4.3.1,、4.3.2,、4.3.3、4.3.5,、4.3.6,、4.4.1、4.4.2,、4.4.3,、4.4.4、4.4.5,、4.4.6,、
對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,“超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅;”一直不能很好理解,。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅,、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內,?想看看各位的理解,。謝謝啊,!
《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm
建筑設計防火規范講解-杜霞里面有即將修訂的部分內容的討論圖文并茂
給大家發2006版建筑設計防火規范
http://www.gisroad.com/news/show.aspx?id=318&cid=89該網站提供免費的最新建筑設計規范,請各位下載
建筑設計防火規范 圖示