小弟暖通出身,消防才接觸,,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解,?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。。,。,。。,。?/p>
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想,。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計,?小弟新手,不甚感激,。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
1、消防水池在什么情況下按火災延續時間考慮儲存室外消防用水,?2,、怎么樣快速估算消防水泵的揚程?3,、采用K=115的快速反應噴頭時,,管徑還是按規范估算嗎?4,、紙張加工車間要不要設置噴淋(單層廠房),?
一幢樓房五層體積約8000立方米,一,、二層是商場,,三~五層是辦公室。那么這幢樓如何確定他的消防水量,。如果是按辦公樓的話,,他是不用設水消防的(《建規》表8.4.1。不屬于≥6層或V≥10000),。是不是可以這樣理解,,這瞳樓只是商場部分做水消防,辦公室部分就不用做了,??墒且幌爰偃绨阉纸忾_來的話,商場部分的體積也是達不到5000立方米???那么這幢樓的水消防還需要做嗎?如果要做,,那么消防水量是如何確定,。
五層辦公樓其中一層全部為資料室,資料柜采用軌道推拉式,,較為集中,,是否在火災報警及滅火上有特殊要求,是否需要設計氣體滅火系統,?
有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓,。消防豎管的直徑不應小于DN65,。請問:一層為沿街商業網點,二~六層為單元式住宅的商住樓,,如何設計消防給水,?按照87規范是否可不設室內消防給水?按照06規范設否,?如設,,消防水量如何確定?
本小區是六層加復式的拆遷恢復樓,,43棟樓,,單體內的消防不考慮,現只考慮室外消防,,請教需布置多少個消防點,,還有什么需要注意的,謝謝,,
各位同仁,大家好,,我正在做一個消防設計,,規模如下:長:13米,寬9.5米,,主要是用于中小型零部件的噴漆,。請大家幫忙Ｇ里有相關的規范,、需要如何去考慮消防設計呢,?請大家指導。謝謝了,!
各位前輩: 請問什么是窗檻墻,,請用規范用語表述,,并標注規范及條款。 另,,窗檻墻在消防設計方面有什么要求,,規范是否有漏洞,還請各位大俠談下自己的見解,,謝謝
1,、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,,但有什么區別呢,?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢,?2,、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁,、墻等距離,,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎,?3,、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,,是不是先選擇噴頭的條件,,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀,?但通常都沒有考慮這一點,,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小,?我對這條規范不太理解,。 望各位前輩指教!謝謝,!
一地下單體建筑,,和另一十九層高層單體建筑,,綜合考慮消防設計,可否前者按低規設計消防,,后者按高規設計,?同樣的問題,在同一高層單體建筑內,,各部位的消防設計標準可否分別加以考慮,,如地下停車庫自噴按(中II)考慮,,上部普通辦公按(中I)考慮?當否,?
火災自動報警系統 1,、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。 2,、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備,。例如CO2氣體滅火系統,。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路,。 4,、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。5,、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地,。 6,、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7,、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源,。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,,能顯示泵啟動信號,。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,,未設計短路隔離器,。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機,。 11,、
有一工程,,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,,防止煙草長蟲,,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,,但是有個問題,,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,,才能防腐.
今天有個工程咨詢了消防局,。工程規模是:共5層,。20000平左右。一層是商鋪,,2500平,;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍,。每層每邊1800平,。消防局的意思說,不用做報警,。而且,,他們說了。做不做,,要看《建筑防火設計規范》,。怎么做,看《火災自動報警設計規范》,。我以前都是兩個都開的,。不知各位大哥大姐怎么看?
消防施工組織設計
正在管理一個工地,,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,,怎么解決,還要考慮位置要對稱,、美觀,,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦
消防設計資質
消防設計資質專題,,為您提供消防設計資質相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設計資質 相關的專業交流討論,,更多消防設計資質相關內容請?jiān)L問