應急照明中的疏散指示標志燈的安裝高度通常在距離地面0.5m的高度,它設置的依據在哪里呢,? 《建筑設計防火規范》GB50016-2014第10.3.5 2)條規定:“燈光疏散指示標志,應設置在疏散走道及其轉角處距地面高度1.0m 以下的墻面上,?!?這條規范對疏散走道的指示標志燈的安裝設計高度提出了要求,,但有人深究它為什么要那么規定嗎? <
問題: 候工觀點:
疏散指示燈吊鏈安裝可以嗎? 我們工長說可以,但是地下一的疏散指示燈部分在坡道下面,,,,有風就會晃動,監理說需要固定,,,,吊鏈安裝可以的話,該如何固定呢,?
GB 51309 -2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》3.2.11 人員密集場所的疏散出口,、安全出口附近應增設多信息復合標志燈具。 條文說明:為了有效保障人員密集場所人員的安全疏散,,應在人員密集場所的疏散出口,、安全出口附近增設多信息復合標志燈,以使位于人員密集場所的人員能夠快速識別疏散出口,、安全出口的方位,,同時了解自己所處的樓層。
收到一個小辦公樓的審圖意見,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志,。找了找手頭的規范,,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志,。其他的規范都說的很模糊,,大都說的應設疏散照明,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志,?!痘鹨?guī)》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓、影劇院,、體育館,、多功能禮堂。其疏散走道和疏散門,,均宜設置燈光疏散指示標志,。規范中只規定了這些重要建筑的部位,并且用的是“宜”,。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢,?懇請大家對各此發表自己的看法,。
建筑設計防火規范規定事故照明燈和疏散指示標志,,應設玻璃或其他非燃燒材料制作的保護罩,。疏散指示標志安裝高度低于1m,配電線路加PE線嗎,?
1,、《全國民用建筑工程設計技術措施》2009第225頁圖11.9.8:用于人防工程的疏散指示標志的間距不應大于示例中間距的1/2,。(算一下為10m);2,、《人民防空工程設計防火規范》GB 50098—2009第8.2.4 條:消防疏散指示標志的設置位置應符合下列規定: 1 沿墻面設置的疏散標志燈距地面不應大于1m,,間距不應大于15m;一個要求10m,,另一個要求15m,。到底按那個標準執行。
無火災報警的建筑,燈具安裝高度2.3M以上,。疏散標志,、指示燈帶蓄電池不要讓偶去看精華哦!那里的情況你是知道的
有一普通廠房,我將疏散指示吊裝或柱上安裝,高度2.5M.審查的說安裝高度應在1M以下,還說我違反了強規.請問大家審查的對不對?
疏散指示燈安裝高度根據實際情況分為幾種:1.誘導式疏散指示燈,,安裝在樓梯間,、過道邊,,安裝高度為0.5m,; 2.安全出口疏散指示燈,安裝在進出門口,,安裝高度為門框上口0.1m,; 3.停車場,、商場誘導式疏散指示燈,吊裝在天棚上,,安裝高度>2.5m,。
發光疏散指示標志是什么,誰有這個規范電子版的廣東省標準DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》 發光疏散指示標志的安裝距離是多少
建筑設計防火規范1)11.3.5中對特定建筑要求增設保持視覺連續的燈光疏散指示標志或蓄光疏散指示標志;2)條文解釋:本條要求展覽建筑,、商店,、歌舞娛樂放映游藝場所、電影院,、劇院和體育館等大空間或人員密集的公共場所的建筑設計,,應在其內的疏散走道和主要疏散路線的地面上增設能保持視覺連續的疏散指示標志,該標志是輔助疏散指示標志,。(......省略)英國等國家的研究機構還對其實際作用進行過測試研究,,并在規范中結合疏散距離作了規定。求教 各位大俠 地面蓄光型疏散指示燈安裝間距 多少,,可有條文出處,。
19D702-7應急照明設計與安裝
在設計地下車庫,疏散指示標志設置的高度為多少,,有人知道規范上有規定嗎,,還有,疏散出口標志是設置在樓梯進口還是車輛進出口,?希望大家給予建議,。謝謝!
請教各位同行朋友: 現在做一工程有個大空間場所,,由于周圍沒柱子及墻,,我考慮把疏散標志燈安裝在地面上,請問:安裝在地面上的疏散標志燈用~220V電源供電可以嗎(還是用DC24V),?它們之間的距離和裝在墻上的要求一樣嗎,?謝謝!
《建筑設計防火規范》對于安全出口的定義 安全出口 :供人員安全疏散用的 樓梯間 和 室外樓梯 的出入口或直通 室內外安全區域 的出口。
疏散指示標志安裝要求
疏散指示標志安裝要求專題,,為您提供疏散指示標志安裝要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與疏散指示標志安裝要求 相關的專業交流討論,,更多疏散指示標志安裝要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量