某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器),。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,,暫時打算利用水庫水給此管道供水,,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,,此泵房不僅為上述消防管道供水,,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎,?
我現在做的是地下車庫的消防泵房,,規范上說有超壓可能的話要設防超壓措施,,怎么知道有沒有超壓的可能?需要計算嗎,?@yiwen@
這是安裝好的消防泵房,,出現的問題是:1、這樣做支架允許嗎,?2、過濾器的問題,,由于設計的套管位置低,,安裝好后就成了這個樣子,允許么,?如果不允許該怎樣整改,?(增加彎頭的情況下是否允許,,請高手指點)謝謝!,!
我們現在有個項目,,低區的泵房在負6層,一用一備,,高區的泵房在30層,,每層高約4.5米,地上45層,。高區泵房中消防泵進水由低區提供,,高區出水平時無水。在高區有火災發生,,或高區壓力開關有信號提供,,且低區消防泵起泵后供水到設定壓力后,高區消防泵才能啟動,。請教下如何才能實現高區消防泵起動,?
北京地區老工業區改造,面積約10萬平,,含有各類老工業建筑,,現改造成辦公區域,由于每座高層建筑設置消防泵房有困難,,目前想法是:10萬平內十幾個高層建筑(不同風格,,最高50m)共用1個消防泵房,泵房內設置臨高壓消火栓供水泵和自噴供水泵,。請問,,這種設置合理嗎?符合規范嗎,?一座消防泵房帶多個建筑物,,安全性是不是降低了?室外管道是不是太多了,。謝謝指導,。
求各位大神。 如題,,我想請教下,,消防泵房泄壓管,出水管,,通氣管等的安裝高度,,各是在消防有效水位上多少,有沒有明確的解答,,還是只要滿足安裝高度即可
圖紙名稱: 某泡沫及消防泵房設計圖 圖紙簡介: 一,、圖紙內容: 平面圖,、系統圖、剖面圖,、設備基礎及管道留洞大樣圖要下載嗎?快登陸這里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml
消防泵房,后改造,。樓梯下不去了啊,,哈哈
本人對消防不熟悉,更不用說消防泵房那么對閥門,,管道,,水的流向都搞不清楚,請問有高手或者誰有這方面的資料嗎提供一下,,非常感謝,!
大家看看這樣行不行,?回帖有獎勵哦哦,。。,。,。
現在正在做一個工地,,消防泵吸水總管上增加了一個DN350的閥門,我的建議是采用明桿閘閥,,可是甲方為了省錢非要用蝶閥,,大家覺得可行嗎?
小弟最近剛進某地產公司。由于昨晚下大雨,,地下消防泵房被水淹了,,里面有兩臺消防安裝單位放在里面還沒安裝的消防泵。但總包還沒有做好地下室排水,。想請教各位,,損失由誰承擔?
各位大神有個問題:比如1#,、2#,、3#建筑物共用地下室,我把泵房設在1#建筑物下面,,報警閥組全部設在泵房內,,那個噴淋水泵接合器怎么設置呢?我可不可以就集中設置在1#建筑物外呢,?消規5.4.4條說宜在每幢建筑物附近設置,。如果要在每幢建筑物附近設置,那怎么設,?{:1_105:}
由于地下室人防區,,,,,并且一層配電間放在了消防泵房的上方 ,,,如果從室外進線到一層配電間的話 是不是得經過消防泵房 這樣做可不可以 需要做哪些防潮措施和封堵,?,?
泵房地面刷黃線
各位大佬,,消防泵房中,,室內消火栓和室外消火栓,給排水圖紙都有壓力開關的位置,,我們直接聯動到啟動消火栓箱,。但噴淋泵的壓力開關,我在研究給排水圖紙中,,找不到壓力開關的位置,,只找到4個泄壓閥,是否噴淋泵的聯動就是這4個泄壓閥,,可以直接啟動噴淋泵,?
消防泵房有保護半徑這個概念嗎,?規范上說消防水池的保護半徑是150m,但如果是可以直接在市政管網上抽取的無水池的泵房呢,?它的保護半徑可以控制在多少米之內,?這個值是根據什么推出來的,?謝謝!
最近我在163下了一個消防泵房的圖紙學習,發現從消防水池到消防泵的出水偏心異徑管之間設置了一段"試驗管",有點類似于凈水廠處理工藝?yán)锩娴某焦芫€,我實在是不明白這段"試驗管"是起什么作用的,請各位前輩指教一二,謝謝!