首先聲明這不是廣告的宣傳,,只是本人學習過程中碰見的最好的最新消防規范查詢的網站,,因為在學習過程中碰見了很多規范都不是最新的,,給注冊消防工程師學習帶來了很大的麻煩,終于碰見了這個網站,,還可以關注到手機上查詢,,個人感覺很方便,不喜歡勿噴,。
最新浙江省消防驗收規范
《建筑邊坡工程技術規范》,、《建筑地基處理技術規范》今年用最新規范嗎?網上有的寫的用有的不用,。還有新增了哪些規范,?有知道的不。
GB 50084-2017 自動噴水滅火系統設計規范,,有興趣的可下載,!
國家標準
單本規范,,已經更新至2009.12,,發行單行本,為了便于大家使用,。[ 本帖最后由 ehing 于 2009-12-24 01:35 編輯 ]
消防學習資料,,供各位享用
新規范GB50116—2013,自2014年5月1日起執行,到現在已經有半年時間,,在這期間很多消防驗收中遇見的種種新問題導致驗收不通過,,以下10條的變動又是消防驗收的重點,。1、主機,,無論國產還是進口的,,所帶的探頭,按鈕及模塊總數,,不能超過3200點,,超過此數,應增加主機,。
10年一注結構沒有過,,11年繼續奮戰,,規范又換了,原來買的題也就廢了,,不知道按新規范編的試題和合訂本規范什么時候能買到,?
我手上只有《泡沫滅火系統施工及驗收規范》GB 50281-98,請問哪位網友知道該規范是最新的嗎? 2005年的送審稿通過審查實施了么? 在這里先謝謝大家了!有機會我會把手上多年收集的關于泡沫滅火系統的規范和設計資料提供給各位給排水同仁們!
現在有一項目,,地下室為車庫,,一層為商業,二層至四層為辦公室,,五層至二十二層為住宅,,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米,。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,,然后二者中取大者,? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?
歡迎大家下載學習
本帖最后由 上海承頂機電 于 2016-5-12 08:33 編輯 GB50974-2014標準11.0.4規定了直接啟動消防泵的信號是流量開關和壓力開關,,其原因是可靠性高,。水流指示器可靠性差;誤動作幾率高,;高位水箱水位信號有滯后現象,;該信號僅可以作為報警信號。條文規定流量開關和壓力開關作消防泵的直接啟泵信號,流量開關設置在一定流量值范圍內,,當高位水箱水位降至一定壓力時,,由壓力開關輔助啟動,這樣能實現直接啟泵雙保險,。亦可實現互鎖,。為實現減少誤動作,流量開關和壓力開關(當火警時水箱內水位或穩壓泵不能支持消防用水量時,,高位水箱出水管壓力下降設定值時,,壓力開關動作)同時動作作為直接啟泵的可靠措施。流量開關和壓力開關通常設置在高位水箱的出水管上,,流量開關先動作,,壓力開關后動作,實現直接啟泵的雙保險,,由此應設置“高位水箱流量控制直啟消防泵裝置”GE-328F消防專業流量開關安裝在高位水箱出水管總管上,,新規范對消防流量開關的要求是這樣的,消火栓不小于5L/S,,噴淋系統不小于1L/S,,消防管道直徑一般為DN100或
附件是今年最新的34本規范PDF百度網盤下載地址,需要的親可以自行下載
混凝土構件,,由于
城市綜合管廊工程最新規范
上海市勘察設計行業協會頒布的規范標準目錄,包括上海地方標準,。
泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006
最新規范大全(word版本),,供大家參考!
消防驗收最新規范
消防驗收最新規范專題,,為您提供消防驗收最新規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防驗收最新規范 相關的專業交流討論,更多消防驗收最新規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題