消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電,。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性,。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電,。柴油發電機組向應急母線提供應急電源,。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接,。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應
化學品庫的事故排風機,暖通專業提給我們的是接應急電源但問題是事故排風機接柴油機電源,,有用嗎,?化學品庫幾個排風機接了應急電,氣體泄露時,,這幾個風機是啟動不了的吧,?因為柴油機沒啟動那改成消防電源?一則名稱有問題,,氣體泄露不等于消防狀態,,二則假設排風機接了市電+應急電雙切,氣體泄露時,,萬一恰好市電沒電(配電箱小故障什么的),,光有一路柴油機電源還是啟動不了風機吧?柴油機不可能因為你末端某一路小市電斷電而営的吧平時正常時用的是市電,,市電斷了柴油機又啟動不了,,那這個所謂的應急電不是可有可無了嗎?以前做了好多項目,,有些有應急要求的風機水泵我們都給它接了應急(柴油機)電,,現在回想起來,感覺有點不對勁另外,,我知道接EPS可以解決,,但不在本次討論范圍內[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 編輯 ]
本公司,,共計三棟樓(A,B,C),,單設一個變電所(在樓外),變電所內設發電機,,三棟樓各有一個配電室,。設有消防泵房,在A座樓,。消防泵房安裝有末端切換箱,。 1、原設計市電經變電所到A座配電室,,再經抽屜式開關柜到泵房,。發電機接到每座樓配電室單獨一個配電柜上(為區別,在這里稱應急供電柜),。此配電柜出線接到泵房末端切換箱,。 2、由于有時停電,,將發電機經開關柜與變電所開關柜連接,,當停電時,用發電機供電,。 3,、發電機至各樓原單獨配電柜(應急供電柜)的電纜取消。問題:現在作為隱患要整改,。如果簡單將發電機與A座配電室
EPS消防應急電源的原理及應用浙江韋德電子有限公司 陳勝孟 近年來,,EPS蓄電池作為應急電源被廣泛應用,尤其是用作消防應急電源,,筆者就相關問題做一探討,。 1 EPS應急電源 1.1 EPS應急電源的工作原理 EPS應急電源是允許短時電源中斷的應急電源裝置。作為消防應急電源系統,,當建筑物發生火災時,,為疏散照明和其它重要的一級供電負荷提供集中供電。在正常情況時,,由交流市電經過互投裝置給重要負載供電,,當交流市電斷電后,互投裝置將 立即切換至逆變器供電,,供電時間由蓄電池的容量決定,當市電電壓恢復時,,應急電源將恢復為市電供電,。 1.2 EPS應急電源的系統組成 EPS應急電源主要采用SPWM(交流脈帶調制)技術,系統主要包括整流充電器,、蓄電池組,、逆變器,、互投裝置等部分。其中逆變器是核心,,整流器的作用是將交流電變成直流電,,實現對蓄電池及向逆變器模塊供電。逆變器的作用則是將直流電變換成交流電,,供給負載設備穩定持續的電力,,互投裝置保證負載在市電及逆變器輸出間的順利切換。系統控制器對整個系統進行實時監控,,可以發出告警信號,,同
EPS消防應急電源的應用研究[摘要] 本文通過封EPS消防應急電源的介紹,以及與其它傳統應急電源的比較,,闡述了EPS消防應急電源在消防領域運用的優越性,。 [關鍵詞] EPS 消防應急電源隨著社會的發展,建筑技術水平的不斷提高,,城市的建筑趨向于大規模,,高層化發展隨之而來對建筑的供電要求越來越高,社會的信息化,,建筑的現代化,,使建筑對供電的依賴也越來越大,尤其是一些重要的公共建筑,,一旦中斷供電,,將造成重大的政治影響或經濟損失,如果是發生火災,,後果就更不堪設想,。所以現行的《高層民用建筑設計防火規范》及《民用建筑電氣設計規范》就有嚴格規定:“一級負荷應由兩個電源供電,當一個電源發生故障時,,另一個電源不致同時受到損壞,。一級負荷中特別重要的負荷,除上述兩個電源外,,還必須增設應急電源,,常用的應急電源有:(1)獨立于正常電源的發電機組;(2)供電網絡中有效地獨立于正常電源的專門供電線路,;(3)蓄電池,。”多年來,,運行經驗表明,,電網供電時采用兩路獨立的電源.若主供電錢路停電,則由備用才路供電,,采用這種方式雖然簡單,、可靠,,但供電線路復雜。當發生大面積停電事故時,,
高層住宅30層,,圖紙設計消火栓按鈕及應急電源采用KBG管暗敷,可監理提出消防及應急電源按消防要求必須采用焊接鋼管,。是否正確,,有沒有這方面規范要求。
這個問題可能大家不太注意,,如果簡單接鎮流器的話比較簡單,,如果實現可以開關控制熒光燈還能夠停電點亮應該如此接法?因實在找不到關于此種應急電源的相關資料,,大家幫么看?/p>
隨著我國經濟的發展,,近幾年來我國每年發生火災的次數、人員傷亡及財產損失都呈上升的趨勢,,這不僅在一定程度上阻礙了我國經濟的發展,,而且影響了我國的國際形象;另外,,人們生活水平的提高也需要一個舒適,、安全的環境,人們對消防安全也越來越重視,。各種消防設施(消防應急照明,、消防水泵、防火卷簾等)在撲滅火災,、人員救助中發揮了重要的作用,,消防設備應急電源及時、有效的動作能夠保證這些消防設施迅速地發揮它們的效能,。 消防設備應急電源是智能建筑處于火災應急狀態時,,為了確保安全疏散和火災撲救工作的成功,擔負向消防應急用電設備供電的獨立電源,。應急電源一般有包括三種類型:城市電網電源,、自備柴油發電機組和蓄電池。有些對供電時間要求特別嚴格的地方,,還可以采用不停電電源(UPS)作為應急電源,。 1.FEPS的工作原理 FEPS是允許短時電源中斷的應急電源裝置。作為消防應急電源系統,,當建筑物發生
淺談EPS應急電源在消防設計中之應用
EPS是一種應急電源,,是為了電力保障和消防安全的,,廣泛應用于節能供電、大樓照明,、消防 電梯 等,。由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開,從而引起EPS應急電源內部故障,,詳情咨詢www.zzknd.cn,。 EPS電源其原理為: 在市電正常時,由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電,,同時充電器為 蓄電池 進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍,,控制器啟動 逆變器 ,同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電,,為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時,,應急電源將恢復為市電供電。 eps電源維修常見七大步驟 <
國家標準BGT17395-2008
城鎮燃氣設計規范 GB50028-2006 作者:中華人民… 文章來源:中華人民共和國建設部 點擊數:176512 更新時間:2007-3-2 20:57:01 第 1 頁:前言 第 2 頁:1 總 則 第 3 頁:2 術 語 第 4 頁:3 用氣量和燃氣質量 第 5 頁:4 制 氣 第 6 頁:5 凈 化 第 7 頁:6 燃氣輸配系統 第 8 頁:7 壓縮天然氣供應 第 9 頁:8 液化石油氣供應 第 10 頁:第9章 液化天然氣供應 第 11 頁:第10章 燃氣的應用 第1章 總 則 1.0.1 為使城鎮燃氣工程設計符合安全生產,、保證供應,、經濟合理和保護環境的要求,制定本規范,。1.O.2 本規范適用于向城市,、鄉鎮或居民點供給居民生活、商業,、工業企業生產,、采暖通風和空調等各類用戶作燃料用的新建、擴建或改建的城鎮燃氣工程設計,。注:1 本規范不適用于城鎮燃氣門站以前的長距離輸氣管道工程,。2 本規范不適用于工業企業自建供生產工藝
收集到的一些國家標準與大家分享。找了好久,,有些網站要么不夠完整,,要么就是下載不了,好不容易終于收集到了一些電梯方面的國家標準,,覺得比較實用,,想分享給大家。支持就請回貼,。
動力柜執行GB7251.1,,配電箱執行GB7251.3,,請問各位前輩雙電源切換箱執行哪個國標:)
消防設備應急電源調試規范有哪些,? 1、切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線,,接通應急電源的主電源,。 2、按下述要求檢查應急電源的控制功能和轉換功能,,并觀察其輸入電壓,、輸出電壓、輸出電流,、主電工作狀態,、應急工作狀態、電池組及各單節電池電壓的顯示情況,,做好記錄,,顯示情況應與產品使用說明書規定相符,并滿足要求,。 1)手動啟動應急電源輸出,,應急電源的主電和備用電源應不能同時輸出,且應在5s內完成應急轉換,; 2)手動停止應急電源的輸出,,應急電源應恢復到啟動前的工作狀態; 3)斷開應急電源的主電源,,應急電源應能發出聲提示信號,,聲信號應能手動消除;接通主電源,,應急電源應恢復到主電工作狀態,; 4)給具有聯動自動控制功能的應急電源輸入聯動啟動信號,應急電源應在5s內轉入到應急工作狀態,,且主電源和備用電源應不能同時輸出,;輸入聯動停止信號,應急電源應恢復到主電工作狀態,; 5)具有手動和自動控制功能的應急電源處于自動控制狀態,,然后手動插入操作,應急電源應有手動插入優先功能,,且應有自動控
1,、雙電源。指的就是進線有兩種不同的電源,,主電源和備用電源,。一般情況下用主電源,主電源突然斷電時會自動切換到備用電源,,當主電恢復正常又自動切換到主電供電,切換時間可定,。 2,、浪涌保護器。浪涌保護器是為了防止雷電和其他內部過電壓侵入設備造成損壞,,兼具室外防雷和線路防雷的功能,。在正常工作情況下,防雷保護模塊處于高阻狀態,。當供電線路有雷電侵入或出現操作瞬時過電壓時,,防雷保護模塊將以納秒級的響應速度立即導通,將雷電過電壓或瞬時過電壓限制在用電設備允許承受的電壓范圍內,,從而保護電子設備正常運行,。而當雷電過電壓或瞬時過電壓結束以后,防雷保護模塊又迅速地恢復到高阻狀態,,不影響電網的正常供電,。
消防濕水帶技術條件國家標準
從國家標準化管理委員會了解到,《家用和類似用途插頭插座 第2部分:轉換器的特殊要求》國家標準在頒布實施一周年后,,從今年6月1日起,,國家將強制執行電源轉換器新標準,大萬用產品將陸續下架,。據了解,,《家用和類似用途插頭插座第2部分:轉換器的特殊要求》由國家質量監督檢查檢疫總局和中國國家標準化管理委員會在2008年12月30日發布。該標準對產品外觀,、尺寸,、性能等均給出了明確的規范,國家標準化委員會在2010對新標準做出批復,,2010年6月1日起生產的家用和類似用途插頭插座轉換器產品必須符合《家用和類似用途插頭插座 第2部分:轉換器的特殊要求》,,不符合該要求的家用和類似用途插頭插座轉換器產品為不合格產品。新國標頒布后,,相關部門允許市場有1年的過渡期消耗庫存,,到今年5月31日,過渡期結束,6月1日起原大萬用電源轉換器將不允許銷售,。
EPS的全稱為緊急電力供給,其肩負著在電力不足的特殊情況下提供備用電力的責任,。與UPS電源不同,,EPS應急電源并不為人們所熟知,但是由于其特殊的應用領域,,EPS電源的設計要求和規范比其他電源都要嚴格,,確保其能夠在電力缺失的情況下,安全穩定地提供電力,。 EPS的三路輸出與三相輸出有何區別 EPS的三路輸出既可以指同相(單相型EPS)的分支三路輸出(特點是三路火線可以短接),,也可以是不同相(指三相型EPS)的A相、B相,、C相三路不同相路的輸出(三相火線不可以短接,!),而三相輸出是專指三相型EPS的A相,、B相,、C相的不同相路的輸出,三相輸出可能只有三路輸出,,也可能具有很多路輸出,。 EPS與UPS用蓄電池有何相同及區別 相同點是: 均利用價格不高的鉛酸型全密封免維護蓄電池,且設計的蓄電池組逆變電壓方案相同,,單體電池一般均是采用12V系列最多,。 區別是: UPS要求所配蓄電池的性能全面,尤其強調注重蓄電池使用壽命,,而EPS除要求各性能外,,著重強調的是
消防應急電源國家標準
消防應急電源國家標準專題,為您提供消防應急電源國家標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防應急電源國家標準 相關的專業交流討論,,更多消防應急電源國家標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子