  • 消防設備安裝技術交底.rar

    消防設備安裝技術交底.rar

  • 消防設備安裝節點詳圖 下載

    消防設備安裝節點詳圖 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-10-31/366719.html?2vsrf有需要的幫頂哦!

  • 幼兒園消防設備設施安裝要求

    對于幼兒園的消防設施安裝和部分電氣設備的安裝應該尤為注意,,并且祥泰電氣提示對于部分建筑和電氣設備安裝的安全應注意以下幾點:1,、幼兒園的建筑耐火等級不低于二級,不應超過3層:200M2以上建筑必須有兩個疏散樓梯,,樓梯間為防煙樓梯間,。2,、幼兒園與易燃易爆場所的防火間距小得小于30M,幼兒園的安全出口不應少于兩個,,門向外開啟,,出口處不準有踏步。3,、幼兒園不應直接設在汽車庫的上面,,下面或毗鄰處,幼兒園用房并且祥泰電氣提示不宜設在地下人防工程內或用人防工程改建的地下或半地下建筑內,。4,、幼兒園的房間門至外部出口或至封閉樓梯間的最大允許距離為:(1)位于兩個外部出口或樓梯之間的房間為25M;(2)位于袋形走道或盡端的房間為20M。 5,、安全疏散樓梯間內不能附設燒火間,,可燃材料儲藏室,非封閉的電梯井,,可燃氣體管道,。6、幼兒園內不能裝設蒸汽鍋爐房,。

  • 消防設備配電你用什么管?

    民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管,。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm,;明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,老總要求,,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,各地設計單位也是要求用SC管,。SC管,,水煤氣管,熱鍍鋅鋼管,。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?

  • 關于消防設備的幾點問題

    1、消防穩壓設備的氣壓罐選型,、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2、GB50974-2014中的5.3.3,、5.3.4兩條如何理解

  • 室內消防管道及設備安裝

      室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <

  • 各種消防設備的接線方式!!!

    1,、消防啟泵按鈕?,?2,、點型感煙探測器?3,、對講電話掛機,?4、8302,、8301模塊,?5、火災顯示盤,?6,、聲光報警器?,?7,、帶電話插孔的手動報警按鈕8、手動報警按鈕最好推薦幾本原理接線的書!??!謝謝各位前輩了。,。,。

  • 室內消防管道及設備安裝工藝標準

    室內消防管道及設備安裝工藝標準

  • 消防設備電源狀態監控器安裝規定

    《消防控制室通用技術要求》中指出:“消防控制室內設置的消防設備應包括火災報警控制器、消防聯動控制器,、消防控制室圖形顯示裝置,、消防電話總機、消防應急廣播控制裝置,、消防應急照明和疏散指示系統控制裝置,、消防電源監控器等設備,或具有相應功能的組合設備,?!奔磭鴺酥忻鞔_規定了消防設備電源狀態監控器應安裝在消防控制室內。倘若沒有消防控制室,,則應安裝在有人值班的場所,。

  • 臺灣建筑消防設備配電線路設置標準

    臺灣地區從1996年開始實施消防專業技術人員制度,發布消防設備師及消防設備士管理辦法,。1998年開始正式實施各類建筑場所消防設備定期檢修申報制度,。臺灣地區的高層建筑,特別是超高層建筑數量相對較少,,制定的消防安全設備標準,,特別是消防設備配電線路的連續供電時間要求相對較低,但實施兩項制度以來,,2009年統計臺灣共發生火災2621件,,與2000年時共發生火災15560件相比,有較大幅度地下降,。臺灣地區制定的建筑防火有關消防設備配電線路設置的有《各類場所消防安全設備設置標準》(970515),,《建筑技術規則建筑技術施工篇》(980105),《建筑技術規則建筑設備編》(980105)等相關標準,,其中有關各類消防設備配電線路耐燃和耐熱保護范圍的規定相對較詳細,。值得我們分析比較和研究探討。1 應急電源供電的消防設備范圍和對應急供電系統的規定

  • 鋼結構主體中的消防設備安裝問題

    現在我做了一個工程,主體為鋼結構,頂層樓板不是砼結構,層高有m,現在到了設備安裝的時候,可是這么高感煙探頭怎么安裝呢?沒有地方固定啊?樓頂是不能鉆孔的,真是愁死我了,請高手出招!

  • 消防設備被水淹了怎么解決

    一項目消防設備放在地下車庫沒有安裝,,幾幾天下雨給淹的了(包括6臺泵和3個控制柜),,現在買方要我們提供一套解決方案,要不然不給錢(我們只賣設備,,安裝不是我們負責),。 各位老師有什么好的想法么,。

  • 你家樓道的消防設備合格了嗎,?

    你家樓道的消防設備合格了嗎?

    為凈化轄區消防產品市場,,規范和整頓消防產品市場秩序,,連日來,某縣公安消防大隊采取重點排查的方式,,在轄區內開展了消防產品監督檢查“回訪”工作,,從源頭上遏制火災隱患,全面助推防火工作,。 檢查中,,消防監督人員對單位的自動報警設施、墻壁消火栓,、防火門、噴灑設備,、屋頂水箱間穩壓設施,、泵房等消防產品質量情況進行了細致檢查和抽樣,并從細,、從小入手,,仔細核查每一種消防產品是否通過國家強制性產品認證和型式認可、檢測報告,,是否使用過期或國家明令淘汰的消防產品等問題,。在檢查的同時,檢查人員以消防產品的判定標準和檢查方法為主要內容,,向被檢查單位進行了宣傳,,提高了群眾對消防產品質量的重視程度和對消防產品知識的了解掌握。 對此,,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防設施故障,、老化、損毀,、丟失的原因也是多方面的,。一是建筑消防設施施工不符合要求、產品質量不合格,。消防設施還能勉強發揮作用,,但會降低設施的作用與效率,增加火災損失,。二是對產品購買把關不嚴,,使用了一些劣質消防產

  • 消防增壓設備選用與安裝

    論文簡介:消防增壓設備選用,,有安裝,有圖集,,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08

  • 關于消防設備供配電問題

    在高層建筑地下一般均設有消防水泵房,,消防水泵負荷等級多為一級或二級負荷,消防電源為雙電源自動切換,。由于消防水泵房內常設有生活水泵類及其它用電設備,,故設計中常將如變頻生活給水泵、軸流送風機等回路接在消防水泵的電源母線上,,是否不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條及條文說明中關于“消防用電設備應采用專用的供電回路”的要求,?類似情況,如消控中心的配電箱既要為消防報警及聯動主機供電,,同時又為其它插座系統供電,;又如應急照明與一般照明等混接在同一配電箱內,是否也不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條的規定,?

  • 消防設備的末端投切問題

    最近做一個高層廠房,,九層每層都有防火卷簾門。應該是方法一 還是方法二呢,?1每層都在控制箱前面設置一個雙電源切換箱,。(我的想法)2在一層設置一個雙電源切換箱,然后放射式引上至各層卷簾門控制箱,。(總共的意見)《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵,、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。13.9.9 除消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等消防設備外,各防火分區的消防用電設備,,應由消防電源中的雙電源或雙回線路電源供電,,并應滿足下列要求:1 末端配電箱應設置雙電源自動切換裝置,該箱應安裝于所在防火分區內,;2 由末端配電箱配出引至相應設備,,宜采用放射式供電。對于作用相同,、性質相同且容量較小的消

  • 消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施 1,、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥,、水流指示器,、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,,表面光潔,、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證,。 ⑵噴灑頭的規格,、類型、動作溫度應符合設計要求,,絲扣完整,,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,,有產品出廠合格證,。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整,、光潔,。金屬箱體方正,無銹蝕,、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活,、關閉嚴密,、密封填料完好,、有產品出廠合格證,。 3、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部