對于幼兒園的消防設施安裝和部分電氣設備的安裝應該尤為注意,,并且祥泰電氣提示對于部分建筑和電氣設備安裝的安全應注意以下幾點:1,、幼兒園的建筑耐火等級不低于二級,不應超過3層:200M2以上建筑必須有兩個疏散樓梯,,樓梯間為防煙樓梯間,。2、幼兒園與易燃易爆場所的防火間距小得小于30M,幼兒園的安全出口不應少于兩個,,門向外開啟,,出口處不準有踏步。3,、幼兒園不應直接設在汽車庫的上面,,下面或毗鄰處,幼兒園用房并且祥泰電氣提示不宜設在地下人防工程內或用人防工程改建的地下或半地下建筑內,。4,、幼兒園的房間門至外部出口或至封閉樓梯間的最大允許距離為:(1)位于兩個外部出口或樓梯之間的房間為25M;(2)位于袋形走道或盡端的房間為20M。 5,、安全疏散樓梯間內不能附設燒火間,,可燃材料儲藏室,非封閉的電梯井,,可燃氣體管道,。6、幼兒園內不能裝設蒸汽鍋爐房,。
民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度,。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,老總要求,,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,各地設計單位也是要求用SC管,。SC管,,水煤氣管,熱鍍鋅鋼管,。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?
1、消防穩壓設備的氣壓罐選型,、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2,、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解
1,、消防啟泵按鈕,??2,、點型感煙探測器,?3、對講電話掛機,?4,、8302、8301模塊,?5,、火災顯示盤?6,、聲光報警器?,?7,、帶電話插孔的手動報警按鈕8、手動報警按鈕最好推薦幾本原理接線的書?。,。≈x謝各位前輩了,。,。。
在大型物流倉儲設施中要使用空氣采樣式極早期煙霧探測報警系統,。這個規范涉及所有民用及商業物流倉儲設施,,從新鮮、冷凍及包裝食品的倉儲設施,,到工業產品的倉儲設施(如汽車配件,、涂料、紙張,、紡織品以及信息技術設備——這些都是高價值商品,,并且往往是倉庫中主要的易燃貨物),都要遵循此規范的規定,。
摘要:現代化建筑大量配備了先進的消防設備設施,,如何掌握這些消防設備設施的設置要點和運行特點,成為擺在物業管理人員面前的大課題,。 為了在火災發生時能夠達到自防自救的目的,,現代化的建筑中均設置有多種消防設施,,主要有:能夠在早期發現火災的火災自動報警系統;能夠盡快驅散煙霧,,給人們一個逃生環境的防排煙系統和正壓送風系統,;能夠協助人們撲滅初起火災的水滅火系統,包括消火栓系統,、自動噴淋滅火系統和水噴霧系統,,以及最常用最便捷的滅火器;為防止火災和煙霧擴散的防火門,、防火卷簾,、水幕和擋煙垂壁;在火災時緊急運送消防隊員和被救助人員的消防電梯,;火災時在照明電源被切斷的情況下,,照亮周圍環境和引導逃生方向的應急照明和疏散指示。除此之外,,還設有指導人們有秩序地疏散的火災應急廣播系統和能夠及時了解火災區域情況的消防專用電話,,以及119報警電話等。 然而,,要使這些消防設施能夠真正在火災發生時最大限度地發揮其效能,,真正達到自防自救的目的,就要使它們在火災發生的各個階段準確地動作,,即消防聯動,。 一、聯動裝置 一般民用建筑內發生的大都是A類(固
在高層建筑地下一般均設有消防水泵房,,消防水泵負荷等級多為一級或二級負荷,,消防電源為雙電源自動切換。由于消防水泵房內常設有生活水泵類及其它用電設備,,故設計中常將如變頻生活給水泵,、軸流送風機等回路接在消防水泵的電源母線上,是否不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條及條文說明中關于“消防用電設備應采用專用的供電回路”的要求,?類似情況,,如消控中心的配電箱既要為消防報警及聯動主機供電,同時又為其它插座系統供電,;又如應急照明與一般照明等混接在同一配電箱內,,是否也不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條的規定?
一項目消防設備放在地下車庫沒有安裝,,幾幾天下雨給淹的了(包括6臺泵和3個控制柜),,現在買方要我們提供一套解決方案,要不然不給錢(我們只賣設備,,安裝不是我們負責),。 各位老師有什么好的想法么,。
為凈化轄區消防產品市場,,規范和整頓消防產品市場秩序,,連日來,某縣公安消防大隊采取重點排查的方式,,在轄區內開展了消防產品監督檢查“回訪”工作,,從源頭上遏制火災隱患,全面助推防火工作,。 檢查中,,消防監督人員對單位的自動報警設施、墻壁消火栓,、防火門,、噴灑設備、屋頂水箱間穩壓設施,、泵房等消防產品質量情況進行了細致檢查和抽樣,,并從細、從小入手,,仔細核查每一種消防產品是否通過國家強制性產品認證和型式認可、檢測報告,,是否使用過期或國家明令淘汰的消防產品等問題,。在檢查的同時,檢查人員以消防產品的判定標準和檢查方法為主要內容,,向被檢查單位進行了宣傳,,提高了群眾對消防產品質量的重視程度和對消防產品知識的了解掌握。 對此,,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防設施故障,、老化、損毀,、丟失的原因也是多方面的,。一是建筑消防設施施工不符合要求、產品質量不合格,。消防設施還能勉強發揮作用,,但會降低設施的作用與效率,增加火災損失,。二是對產品購買把關不嚴,,使用了一些劣質消防產
最近做一個高層廠房,,九層每層都有防火卷簾門。應該是方法一 還是方法二呢,?1每層都在控制箱前面設置一個雙電源切換箱,。(我的想法)2在一層設置一個雙電源切換箱,然后放射式引上至各層卷簾門控制箱,。(總共的意見)《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵,、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。13.9.9 除消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等消防設備外,各防火分區的消防用電設備,,應由消防電源中的雙電源或雙回線路電源供電,,并應滿足下列要求:1 末端配電箱應設置雙電源自動切換裝置,該箱應安裝于所在防火分區內,;2 由末端配電箱配出引至相應設備,,宜采用放射式供電。對于作用相同,、性質相同且容量較小的消
建筑設計防火規范GB50016-2006上面有寫如下:11.1.5 消防控制室,、消防水泵房,、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置,。今天我們老大問我為什么,?我回答是規范要求,他說是出于何種意義,,有什么作用,,和總出線柜切換有什么不同,以及優缺點,,希望大俠不吝賜教,,謝謝。
劇院的面積為4000平方,如果含著消防水池300m3\泵房的建設及消防栓系統\噴淋系統\報警系統\穩壓系統和水幕系統沒平方多少造價?
高規:9.1.4 消防用電設備的配電線路應符合下列規定:9.1.4.1 當采用暗敷設時,,應敷設在不燃燒體結構內,,且保護層厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 當采用明敷設時,,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護,。9.1.4.3 當采用絕緣和護套為不延燃材料的電纜時,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜井內,。建規:第10.1.4條 消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不采取穿金屬管保護,但應敷設在電纜井溝內,?;鹨?guī):第8.2.1條 火災自動報警系統傳輸線路采用絕緣導線時,應采取穿金屬管,、硬質塑料管,、半硬質塑料管或封閉式線槽保護方式布線。第8.2.2條 消防控制,、通訊和警報線路,,應采取穿金屬管保護,并宜暗敷在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,。當必須明敷時應在金屬上采取防火保護措施。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不穿金屬管保護,但應敷設在電纜
有個2萬平方米的辦公樓,,設2x800KVA的變壓器,,消防泵和噴淋泵容量分別為110KW和75KW,我設計的是前者采用軟啟動,、后者采用直接啟動方式,,但審圖的說消防水泵不要用軟啟動,還說只要變壓器容量大于3倍的電機容量就可以直接啟動了,,請問有這個說法么,?
關于消防設備的手動線根數,我想論壇已經有很多關于這方面的帖子,。在畫圖的時候,,我們都給他用七根手控線關于消防泵:小弟在國標圖集10D303-3的消火栓用消防泵一用一備全壓移動控制電路圖即19-21頁上看到手控線共10根兩根起泵,,兩根1#泵信號返回,兩根2#泵信號返回,,兩根過負荷常開觸點,,兩根過負荷常閉觸點。但平時我們都是七根線,,請問我們平時里所用的七根,,有錯么?我聽到的解釋是其中兩根起泵,,一根備用,,其余的不知道了。求高手解釋,。今天在論壇里看到@zn28的回答是:
消防泵房里有消防泵90KW(一用一備),,用一個配電箱,那么雙電源切換應該放在這個配電箱里做切換還是單獨放一個箱里再接到配電箱里,。就是一根市電一根柴油發動機的電先接到切換箱后再從切換箱接一根線到配電箱,?
該工程是高層商業辦公樓,有比較大的電梯機房,,機器也很多,,需要有怎樣的消防配置呢?氣體滅火還是放置滅火器就可以,?是哪一條規范呢,?
求教大神們,末端雙切指的是哪個末端,,比如我一個消防泵房,,兩路電源供給總的配電柜(此配電柜有ATS),然后配電箱到消防泵的控制柜是單電源可不可以,,還是說到廠家的消防泵控制柜也要雙電源(控制柜內部要求有ATS)?