1.《高層民用建筑防火規范》(GB50045—95)(以下簡稱:“高規”)第5.2.3條規定,,防火墻上若必須開門應設置能自行關閉的甲級防火門窗(耐火極限1.2h),,而第5.4.4條則明確若采用防火卷簾門分隔,,則必須滿足耐火極限不低于3.0h的背火溫升的要求。為何對防火門和防火卷簾的耐火極限時間規定相差這么遠,? 答:《高規》第5.2.3條規定,,防火墻上不應開設門、窗,、洞口,,當防火墻上必須開設門,應設置能自行關閉的甲級防火門,,其耐火極限應為1.2h。因為防火墻上所開設的門僅為局部,,而在《高規》第5.4.4條中當用防火卷簾替代防火墻時,,供作防火分隔,該耐火極限的要求應提高,,要達到防火墻的耐火極限不低于3.00h,,采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件要求,即《高規》第3.0.2條表3.0.2中以防火墻具有不低于不燃燒3.00h耐火極限要求,。
1.建筑類別 1.1根據建筑物的使用性質,、火災危險性、疏散和撲救難度,、建筑高度,、建筑層數、單層建筑面積等要素,,審查建筑物的分類和設計依據是否準確,。 1.1.1根據生產中使用或產生的物質性質及數量或儲存物品的性質和可燃物數量等審查工業建筑的火災危險性類別是否準確。 1.1.2根據建筑物的使用性質,、建筑高度,、建筑層數、單層建筑面積等審查民用建筑的分類是否準確,。 1.1.3是否滿足其他專門防火規范和專業設計規范的防火要求:如石油化工企業,、石油天然氣工程、石油庫,、發電廠與變電站,、鋼鐵冶金企業、紡織工程,、酒廠,、煙花爆竹工廠、加油加氣站,、冷庫,、電子潔凈廠房、辦公建筑,、展覽建筑,、體育建筑、廣播電視建筑,、老年人建筑,、療養院建筑、旅館建筑,、商店建筑,、飲食建筑、宿舍建筑,、特殊教育學院建筑,、中小學建筑、托兒所和幼兒園建筑、汽車庫和修車庫,、住宅,、圖書館、檔案館,、博物館,、醫院、文化館,、電影院,、劇場、汽車客運站,、港口客運站,、鐵路旅客車站、地鐵車站,、殯儀館,、城市交通隧道等。<
如何更好地通過施工圖審查,這是所有暖通設計人員最為關心的問題,,隨著施工圖審查的越來越規范,,將會有更多的問題被提出來。我認為應該注意如下幾點,。1.要多熟悉規范,,作到心中有數。2.多內部交流,,包括和水,,電,建筑,,結構各專業的交流
如有雷同,純屬巧合,!網站上看到的,,覺得很好~~就拿來分享給大家!,!施工圖審查制度實施至今已愈十年,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累六大弊端,,細數如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一,、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,致使自身施工圖質量管
收到施工圖審查意見:戶箱電源進線端斷路器除了具有短路,、過負荷保護外,還應具有過、欠壓保護功能圖中的斷路器為CH2-63C/40A/2P,,要改的話,,應選什么斷路器,加什么附件
施工圖會審是一項極為細致的技術工作.其綜合性很強,。要審核好圖紙.除了審圖者認真看圖外,還與審圖者自身素質有關,。 審圖者的綜合素質,,包括對設計圖看圖能力;對各相關設計,、施工規范的理解和認識,;對施工工藝和施工方法現場經驗的積累;對建筑,、結構的認識,;對給排水專業相關邊緣專業的認識;對建筑設備的交叉施工及各種管道綜合布置的避讓的處理,。只要我們在工程實踐中不斷地提高以下幾點知識和技能,,就一定能提高審圖水平,更多預見性地解決施工圖中存在的問題確保工程質量,。 施工圖審查要點現將建筑給排水,、消防、人防工程供水系統審圖的幾個大原則和按圖紙目錄分述的要點介紹如下,。 1,、 審圖的原則 (1)設計是否符合國家有關技術政策和標準規范及《建筑工程設計文件》編制深度的規定。 (2)圖紙資料是否齊全.能否滿足施工需要,。 (3)設計是否合理.有無遺漏,。圖紙中的標注有無錯誤。有關管道編號,、設備
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 編輯 這是我收集到的各省施工圖審查意見的資料,,供各位網友共享,,施工圖審查意見,江蘇做的最好,。
取消施工圖審查制度,?施工圖審查制度實施至今已愈十年,,其間曾發揮積極作用,但也逐漸積累八大弊端,,細數如下: 一,、施工圖審查制度破壞了設計單位之間的施工圖質量競爭的機制,為質差設計單位保駕護航,。 設計單位之間應通過市場競爭機制,,實現優勝劣汰。但目前由于有了施工圖審查制度的存在,,令質差設計單位的施工圖出圖質量看似無后顧之憂,,破壞了過往通過施工圖質量比較的淘汰機制,也破壞了出設計事故后須承擔巨額賠償的淘汰機制,。由于有施工圖審查制度的保駕護航,,質差設計單位在施工圖質量管理方面不思進取,滋潤生存,。另外施工圖審查制度的存在,,也變相打擊了原來質優的設計單位繼續花大力度投入施工圖質量管理的積極性。 二,、設計單位過度依賴(利用)施工圖審查機構,,致使自身施工圖質量管理體系全線崩潰,名存實亡,。
小地方的施工圖審查實質就是地方建設局的權力尋租,,權力尋租的結局是錢收了,干活的沒錢,,有權的有錢,。干活的沒錢就自然不怎么干活,不干活審查就是走過場,。
圖紙簡介: 涉及某交通客運站相關水電,、消防的施工圖紙 投稿網友: yinkaimail 上傳時間: 2013-07-13 圖紙省份:
圖紙簡介: 廠房的消防、噴淋,、雨水平面布置圖和系統圖等,。 投稿網友: zhugegeli 上傳時間: 2013-08-22 圖紙省份:<
雖然有點老,但對新手還是有點幫助的
萬科地產施工圖審查總結
施工圖階段圖紙審查要點(給排水)
一棟六層住宅,,三個單元,,1~5層是平層,六層是復式樓,。電源由戶外箱式變電站引入,施工圖審查意見有這樣一條:“無豎向配電系統圖,,不符合《建筑工程設計文件設計深度規定》4.5.4條第3款第4小條”,。我覺得簡直是莫名其妙,總共才四個配電箱(不算戶內箱),,一個進線箱,,三個電表箱,放射式配電,,每個電表箱帶12個戶內箱,,如此簡單還要畫豎向圖,暈死??!
施工圖消防審查
施工圖消防審查專題,為您提供施工圖消防審查相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工圖消防審查 相關的專業交流討論,,更多施工圖消防審查相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題