  • 關于消防軟帶檢測的問題

    關于消防軟帶檢測的問題

    今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?

  • 浙江地區消防施工與檢測

    寧波佳盾消防檢測有限公司專業從事消防檢測,、電氣防火檢測等專項檢測業務,,公司取得了浙江省質量技術監督局計量認證證書,并經寧波市公安局消防監督管理局備案,,是具備檢測資質,、消防局認可的合法檢測公司。歡迎各位來電咨詢洽談,,價格合理,,檢測專業。目前在寧波有多家檢測公司未取得計量認證證書而從事消防檢測業務,,大家在咨詢時一定要問清楚是否具有資質,,是否為消防局認可,以免造成不必要的損失,。因發展需要,,急需業務,各大公共場所的消防年檢(KTV,,酒店,,大型網吧,店面新開,,小區等),,有業務可以直接聯系我,專業業務員洽談成功后按照提成給你酬勞,,回報豐厚,。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459

  • 消防工程這個專業學什么

    消防工程專業消防工程培養適應21世紀消防事業需要,德、智,、體,、美全面發展,基礎扎實,,知識面寬,、能力強,、素質高,,富有創新精神,具備掌握火災科學的基本理論,,掌握工業產品及其生產過程和各類設施,、設備的消防安全技術與工程方法,掌握消防法規,、防滅火工程技術,、火災調查和滅火救援等方面的知識和能力,能在大專院校,、科研設計院所,、企事業單位消防部門和公安消防部隊從事與消防有關的教學、科研和工程設計,、消防管理,、火災調查和組織指揮等方面工作的高級專門人才?;疽鬅釔凵鐣髁x祖國,,有為國家富強與民族振興而奮斗的理想和責任感,具有良好的思想道德,、敬業精神和健康的人生態度,;具有科學嚴謹、求真務實的工作作風,。掌握較系統的基礎科學理論,,較寬厚的專業技術理論和較扎實的專業知識,具有本專業所必需的制圖,、運算,、實驗、測試及基本工藝技術技能,,較強的計算機應用管理能力及新工藝,、新技術研究與開發的初步能力?;菊莆找婚T外語,,能比較順利地閱讀本專業的外文書刊,具有較強的外語聽、說,、讀,、寫能力。具有能適應艱苦環境和勝任艱巨工作的能力,,能夠履行建設祖國和保衛祖國的神圣職責,。

  • 北京的消防檢測收費標準

    建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會 一、火災自動報警系統: 1,、報警系統布線 22.95元/處 2,、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4,、主報警控制器功能 135元/臺 5,、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7,、消防通訊 5.4元/個 8,、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10,、火災應急照明裝置 33.75元/區 11,、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13,、接地電阻接地線的連接方式 6

  • 哪些裝飾材料必須消防檢測

    裝飾材料必檢的材料我是某一工地資料員,,是做裝飾工程的,最近因為材料送檢的事情搞得焦頭爛額,,從質檢站拿到的清單上面,,只要是我們進場的材料,全部都必須檢驗,,現在領導讓我找一份相關的文件找一部分必須送檢的項目的材料,,在線的誰有,麻煩給我發一份,,急死了……,。特別是需消防復檢的材料有哪些。希望大家不吝賜教…謝謝 也可以發到我郵箱里面:[email protected]

  • 住建部門接手后,消防檢測怎么管,?

    住建部門接手后,,消防檢測怎么管,?

    源自丨靠山屯閑話 建設工程的消防審驗歸住建部門后,,消防檢測服務技術服務機構如何從業、有何要求,,住建部門是咋想的,、打算怎么管……這些問題,在不少地方已經進入預研階段,,以下為網傳的某省住建方案,,您認為哪些條款比較合理?消防檢測服務將走向何方,? 1  從事建設消防檢測技術服務機構從業條件

  • 山東省自動消防檢測規程

    希望對大家有所幫助

  • 求教:消防檢測行業的前景及待遇

    小弟本是搞大壩安全監測的但是不能適應工地的長期生活,,也適應不了長期遠離家人的無聊所以前段時間選擇了跳槽來到了現在的公司主要搞消防檢測,和專業失去了掛鉤突然覺得很迷茫,,我也不知道這個行業突破口和前景我現在只知道目前的待遇只有我以前的一半,,當然以前有工地補貼現在的工資都不能維持我再城市的一個月的開銷我應該怎么辦,?現在工資不高倒沒有什么大問題,,我就想知道以后這個行業是怎么個發展的?或者說消防檢測行業的作業人員的工資待遇大概是怎么樣的,?對了,,告訴大家,我是浙江的

  • 山東消防檢測項目,、標準要求

    上傳一個消防檢測項目、標準要求,,希望對大家有所幫助,。

  • 建筑消防設施的檢測內容

    建筑消防設施的檢測內容

  • 消防專業施工圖審查技術問答

    1.《高層民用建筑防火規范》(GB50045—95)(以下簡稱:“高規”)第5.2.3條規定,,防火墻上若必須開門應設置能自行關閉的甲級防火門窗(耐火極限1.2h),,而第5.4.4條則明確若采用防火卷簾門分隔,則必須滿足耐火極限不低于3.0h的背火溫升的要求,。為何對防火門和防火卷簾的耐火極限時間規定相差這么遠,? 答:《高規》第5.2.3條規定,防火墻上不應開設門,、窗,、洞口,當防火墻上必須開設門,,應設置能自行關閉的甲級防火門,,其耐火極限應為1.2h。因為防火墻上所開設的門僅為局部,而在《高規》第5.4.4條中當用防火卷簾替代防火墻時,,供作防火分隔,,該耐火極限的要求應提高,要達到防火墻的耐火極限不低于3.00h,,采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件要求,,即《高規》第3.0.2條表3.0.2中以防火墻具有不低于不燃燒3.00h耐火極限要求。

  • 重慶消防竣工驗收和消防檢測的條件

    一,、消防檢測的條件:1,、整個裝修工程已經完成,并且家具等已經擺放進去,。2,、向物管確定整棟大樓的聯動系統并沒有損壞,可以正常使用,。二,、消防竣工驗收的條件:1、檢測公司出具的檢測合格報告,。2,、整個裝修工程已經完成,并且家具等已經擺放進去,。3,、如果現場的噴淋、煙感沒有改動,。就讓物管出具一個現場設施未整改的證明也行,。三、未達到以上條件就申報驗收的:直接公布驗收不合格,,表明消防沒過,。一切從頭開始過消防。很多客戶都想過消防應該很簡單,,只要交幾張表格,,跑跑關系就能過消防,但是實際上不是這樣子的,,找一家專業的消防公司不但可以為自己節省時間,,更能夠不必花 太大的開銷。順順利利過消防,。并且像消防設計章,,消防施工章,資質都是消防公司提供,,可以為自己省去很多麻煩,,就連施工單位,,消防公司也能提供最專業的。

  • 山東省消防檢測地方標準DB37

    有需要的朋友自行下載,,山東省消防專用檢測標準,。

  • 專業辦理廠房承重檢測鑒定機構

    專業辦理廠房承重檢測鑒定機構

    目前隨著我國工業的飛速發展,為了滿足現代工業生產使用需求,,大部分創業者選擇新增生產設備以此來滿足生產使用要求,。 但是有許多的工業廠房設計年代較早,工業廠房承載能力限值過小,,已經無法滿足現代工業生產所需的設備放置要求,,或有些工業廠房報建手續不全或者無建筑施工許可證已投入使用,未確定廠房承重能力,。 工業廠房在使用過程中不但要充分考慮工業廠房自身的結構穩定性和安全性,,還要考慮工業廠房的承載能力,若廠房的承載能力取值不合理,,或者采用的承重力組合不恰當,,則必然會給廠房的安全穩定帶來嚴重影響。因此有必要對既有工業廠房進行廠房承重檢測,,以此對新增設備后的廠房后續使用提供安全保障,。

  • 消防聯動系統的檢測方案

    檢測方案 (一)火災自動報警系統檢測流程 1.火災自動報警控制器及聯動控制器的安裝位置,左,、右、后三面的維修距離及正面的操作距離,。 2.火災自動報警控制器及聯動控制器的內部接線,,電源線及接地線的狀況。 3.控制器的功能檢測:自檢功能消音,、復位功能,,故障報警功能,火警優先功能,。

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有