亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防栓與噴淋頭安裝規范

    本文是基于工程實例,,并結合工程創優做法,,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和

  • 求助,!消防栓箱和消防卷盤的問題!

    請問消防卷盤的厚度是多少,,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少,?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?

  • 香港消防規范系列二:消防栓規格要求

    所有消防栓須按照英國標準5041:第1部的適用規定裝配,。消防栓須由不易腐蝕的金屬制造,,每個出水口均須為陽性圓形螺紋出水口或陰性彈弓式

  • 消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖

    圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面,、立面及材料表,。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16

  • 消防端子箱的端子材質規范有要求嗎,?是不是不許是銅

    如題        消防端子箱的端子材質規范有要求嗎?是不是不許是銅的,?消防端子箱還有別的什么要求嗎,? 新手 謝謝

  • 雙閥雙出口消防栓栓口與消防箱玻璃門的矛盾

    最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,,都與栓口矛盾,。打開門有一個栓口始終是被阻擋的。后來質監站也提出了這個問題,,需要整改,。我當時超級困惑,。沒有辦法解決啊。我花時間想了想,,消防箱是用作消防時使用的,,平時是用不著的,那門就不用打開,,況且平時也是鎖起來的,,當火災發生時候,我們沒有鑰匙打開消防箱的,。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶,。抓緊給領導匯報了一下,所以后來我們也就沒有整改了,。想想這個質監站沒有經驗啊,,差點搞的我也沒有經驗了。哈哈僅供參考

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定,?

  • 消防箱緊貼臥室是否可以,?

    大家看下這個消防箱的位置,,里面是臥室,門垛只有200,,可以這樣設置嗎,?

  • 消防栓水壓小就漏水正常么,?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,,咨詢過工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料,?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 消防考試需要準備哪些規范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,,小弟經過多方整理,,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2,、《消防給水記消火栓系統技術規范》3,、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5,、《自動噴水滅火系統設計規范》6,、《泡沫滅火系統設計規范》7,、《水噴霧滅火系統設計規范》8,、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10,、《汽車庫,、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢,?望大家不吝賜教~~

  • 和消防有關的規范,不定時更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清

  • 關于消防的規范條文理解

    城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么,?是指通往消防車車庫的通道,,還是通向通道的所有房間的照明燈具?

  • 說一說消防規范的那些例外(一)

       規范總是有些例外,,如下: 一,、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能,;對于高電壓消防泵作主泵,,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置,。

  • 這個宿舍設幾個消防栓呢

    一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!

  • 消防設計要用到的哪些規范

    我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,,我有的又沒有,很不方便,。所以我想請大家幫?,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,,我把他一次都買回來看看,。謝謝了,。大家幫忙列最新版的吧，謝謝....

  • 消防栓在無報警設備的時候怎么連接阿,?

    請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方???消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?謝謝

  • 消防栓到底該多少米設一個呢

    高規規定,,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,高層主體的消火栓的距離不大于30M,,如果按兩股水柱算的話,,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,對裙樓也是如此,,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離取30米可不可以呢,,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎,?請指教,謝謝

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下。謝謝

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎,?

  • 關于首層車庫消防栓管連通

    某高層建筑裙樓,,其首二層為車庫,面積為9000平方米,,三至二十層住宅,,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。

點擊加載更多

消防栓箱規范

消防栓箱規范專題,為您提供消防栓箱規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防栓箱規范 相關的專業交流討論,,更多消防栓箱規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

65消防栓

消防栓頭