圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表,。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等,。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
我是施工方,現在有一個樓11層,,消防箱設計放在樓梯休息平臺處,,雙栓,進行暗裝,,安裝箱的一面是剪力墻(外墻),,樓梯疏散寬度為1.2米,現土建提出暗裝的話以后防水沒法做,,如果明裝樓梯疏散寬度是不是不夠啊,,現在我們也在聯系設計部門,請問各位有沒有更好的辦法,。另外立管正好在安裝后有點擋住消防箱了,,(剪力墻留洞也是個問題),現在我們也不知怎么辦好,,請各位指教 了
規范要求管件不允許安裝在墻體內,,主要是考慮維修的方便性??砂笛b和半明半暗安裝的消防箱,,栓頭的支管均埋在砌體內,一旦需要維修,,就要砸開墻體,,看看下面的圖:
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少,?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎,?
高層住宅走廊處的消火栓大小為800*600*220,準備在后砌墻上全暗裝,,后面是管道井和電井,,墻200厚,04s202圖集上也有做法,,在后面掛網抹灰,,如圖:有人說這樣子做法不能通過消防驗收,我就請教到底能不能這樣安裝呢,?能否通過消防驗收呢,?謝謝~~~
——消防物聯網,,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,,所有消防安全設施的建設是必不可少,,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網,。那么,消防物聯網是什么呢,?為什么要安裝呢,?請看下面介紹:消防物聯網是一
室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
急尋室外消防栓安裝04S202電子版的?
用于隧道的水成膜消防箱安裝大樣圖,。
水泵房照片,、水表箱、雨水篦子,、蝶閥,、消防管安裝圖片,歡迎大家下載討論,、共同提高,!
最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,,都與栓口矛盾,。打開門有一個栓口始終是被阻擋的。后來質監站也提出了這個問題,,需要整改,。我當時超級困惑。沒有辦法解決啊,。我花時間想了想,,消防箱是用作消防時使用的,平時是用不著的,,那門就不用打開,,況且平時也是鎖起來的,當火災發生時候,,我們沒有鑰匙打開消防箱的,。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶。抓緊給領導匯報了一下,,所以后來我們也就沒有整改了,。想想這個質監站沒有經驗啊,差點搞的我也沒有經驗了,。哈哈僅供參考
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白,??,?,??2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步,。,。。,。,。
大家看下這個消防箱的位置,,里面是臥室,門垛只有200,,可以這樣設置嗎,?
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,,咨詢過工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么,?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口
請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,,請問:1、需要挖地溝嗎,?還是直埋,?2、管道是溝槽連接,、法蘭連接,、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,,有什么標準,?謝謝!
求救各位專家,,我是一名消防水安裝工人,,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量,。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替?。∵@樣就不怕左右移位了,!
現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定?
新版的《火災自動報警系統》發布了,,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,,如此做的話豈不是很費材料,,有點類似與多線制了,還有這個模塊箱需要接地嗎,?
消防栓箱的安裝
消防栓箱的安裝專題,,為您提供消防栓箱的安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防栓箱的安裝 相關的專業交流討論,更多消防栓箱的安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題