亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼結構消防管道安裝技術

    小弟正在做一個廠房的消防工程,,該廠房為鋼結構,設計不允許在鋼結構上焊接支架,,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求,。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急,!急,!急,!急!急,!急,!急!急,!

  • 急!!!高塔類管道安裝方案

    求救!我需要一份寫關于高塔類管道安裝的方案.實習單位要求寫份,,但是我看都沒看過,,資料也找不到!請各位朋友幫忙1??!謝謝在先!

  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,,請問:1、需要挖地溝嗎,?還是直埋,?2、管道是溝槽連接,、法蘭連接,、絲口連接還是焊接,?挖地溝的話,有什么標準,?謝謝!

  • 室內消防管道及設備安裝

      室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <

  • 消防管道安裝要點,工程人員看過來,。

    消防管道安裝要點,,工程人員看過來,。

    消防管道的安裝要點消防管道支、吊架安裝1)管道安裝時,,必須根據不同管徑和要求設置管卡或吊架,位置應準確,,埋設要平齊,,管卡與管道接觸緊密,,但不得損傷管道表面,。2)采用金屬管卡或支、吊架時,,與管道接觸部位應家塑料或橡膠軟墊,。在金屬管配件與聚丙烯管道連接部位,管卡應設在金屬管配件一側,,并應采取防止接口松動的技術措施,。3)明敷管道的支、吊架作防膨脹措施時,,應按固定點要求施工,;管道的各配水點、受力點以及穿墻支管節點處,,應采取可靠的固定措施,。

  • 請教大家有關消防管道安裝上的幾個問題

    小弟剛剛畢業,,進入施工單位搞消防,。麻煩多多,問題多多?。≌垎柎蟾绱蠼銈兿鹚ü艿溃ㄖ鞴?、支管)與墻距離有沒有要求啊,?另外,自噴管道坡度怎么控制???自噴主管可不可以登高再降低處理(為了避免打架)?

  • 某紙業公司車間蒸汽管道安裝方案

    某紙業公司車間蒸汽管道安裝方案資料簡介(某紙業公司車間蒸汽管道安裝方案) 本工程是某紙業有限公司板紙車間蒸汽管道安裝,,造紙車間的蒸汽是從熱電站0.5Mpa和1.0Mpa的蒸汽管道引入,,其工作壓力為0.5Mpa和1.0Mpa。制漿車間的蒸汽是從熱電站0.5Mpa的蒸汽管道引入,,經一,、二次減壓后其工作壓力為0.3Mpa和0.1 Mpa。

  • 室外消防管道安裝防腐問題(急)在線等

    室外消防管道安裝中間連接段防腐采用哪種方法好,?1:采用防腐油及防腐內外帶單獨防腐2:把尺寸量好做第二次防腐噴漆這兩種方法哪個好,?各有哪些優點和缺點?哪位高人指點指點啊

  • 消防管道安裝工程中的心得

    目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型,。1,、室外消防給水總管的安裝心得目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接,。由于管道重量的原因,,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,,但實際操作時,,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,用了一部130的挖土機,,它的好處就是能提供管道的近,、遠距離的搬運,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好,。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,,將挖機的懸臂緩緩放下,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,,并緩慢將管道放下,,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,,完成管道的承插工作。整個一段管道的完成不超過5分鐘,。所以個人認為,,此方法各位同仁可以借鑒。由于總布管道距離較長,,通常我們在敷設了1000米不到時就需要一次試壓,,壓力通常達到1.2Mpa。而球墨鑄鐵管的接口和預留的三通閥門等

  • 變壓器水噴霧消防管道安裝圖

    還有不足,,希望對大家有所幫助

  • 水泵二次供水參數及管道安裝方案設計

    我是一個給排水入門新手,,對水泵2次供水設計該怎么做,,從什么開始?該項目是高層建筑 地下負3層,地上22層為商住樓層,。請專業朋友幫幫忙教教我設計思路步驟,,不勝感激!謝謝

  • 施工員安裝施工方案-管道安裝施工

    對于建筑安裝施工方案中重要的部分-管道安裝施工設計方案制定如下進行參考,。安徽國聯教育培訓中心施工員培訓班學員應該了解施工員安裝施工方案-管道安裝施工。管道安裝施工方案工程范圍及內容本工程管道系統由5個系統組成,,分別為給排水,、消防噴淋、雨水和煤氣管道工程,。管道主要用材:給水系統中水泵至各用水點供水干管用鋼塑復合管,,壓力等級≥1.6Mpa, 80mm卡箍連接,;支管采用PP-R給水管熱熔連接,; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯層發泡排水管材,膠水粘接連接。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接連接,。 消防管:采用熱鍍鋅管,,DN<80采用絲扣連接;DN≥100采用卡箍連接,,壓力等級≥1.6Mpa,。 管道保溫: 室外明露管道或室內公用部位給水管,消防管均需做保溫,,采用聚乙烯發泡管,,給水管保溫層厚度不小于13mm。 屋頂管道保溫層,,厚度25mm,。外做鍍鋅鐵皮保護層。 閥門: DN≤50mm為銅球閥或截止閥,;DN>50mm

  • 淺談消防管道安裝工程中的心得

    目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型,。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,內容僅供參考,。 1,、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接,。由于管道重量的原因,,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,,但實際操作時,,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,,用了一部130的挖土機,,它的好處就是能提供管道的近、遠距離的搬運,,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好,。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,將挖機的懸臂緩緩放下,,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,,并緩慢將管道放下,在管道的另一頭稍微墊高,。待管道放下后,,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管

  • 中海油項目管道安裝施工方案

    中海油項目管道安裝施工方案

  • 請指點:消防箱加消防管道安裝最小距離多少

    請教高手!小弟現在設計了一個工程,,選用的消防箱寬度為700mm的組合式消防箱,,柱子距墻邊為950mm,,現在施工單位說箱子加消防管安裝不了. 上一個工程一樣的箱子只有900mm的墻施工單位也沒說什么啊,! 請高手指點消防管道加消防箱的施工需要的最小距離是多少?

點擊加載更多

消防管道安裝方案

消防管道安裝方案專題,,為您提供消防管道安裝方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道安裝方案 相關的專業交流討論,,更多消防管道安裝方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度