全自動恒壓變頻供水設備是當前較為先進的一種供水設備,較之于傳統的水池二次加壓供水或者是水箱式供水的方式,,全自動恒壓變頻供水設備充分利用了變頻供水技術,,能夠直接連接在市政管網上,能夠直接利用市政管網的壓力來進行供水,,不僅能夠起到提高效率的特點,,而且該設備也能夠讓水質得以保證,是當前較為先進的一種供水設備,。 該設備應用了變頻控制技術,,并且將變頻控制技術和電腦控制技術融為一體,可以供水系統中的水泵機組進行閉環控制,,并且可以根據系統中的壓力變化值以及水流的變化值隨時調整水泵轉速,,使之更好的為客戶提供穩定高效的供水服務,當市政管網的壓力能夠滿足用戶的供水需要時,,無需進行變頻加壓供水,,僅僅需要利用市政管網本身的壓力即可以完成供水,當市政管網的壓力無法滿足用戶的用水需求時,,則會利用變頻供水技術為用戶供水,。 普利龍集團生產的全自動恒壓變頻供水設備具有以下特點: 一,保證供水安全,,傳統的水池二次加壓供水需要修建水池,,而且由于將純凈的自來水放入水池中,各種細菌和病菌極有可能進入到水池當中,,進而造成水污染,,影響水質,而全自動變頻
全自動變頻恒壓供水設備是一種新型的多功能供水設備,,該設備將變頻調速技術以及電腦控制技術融和在一起,,可以通過隨時監控系統中流量值以及壓力值,自動調節水泵啟動臺數以及水泵的轉速,,進而達到全自動變頻供水的目的,,普利龍集團生產的全自動變頻恒壓供水設備在吸收國內同類產品的基礎上,銳意創新,,對部分功能進行了改進,,使之具有更為完善的智能化系統,是當前較為先進的全自動變頻供水設備。 傳統的水箱式供水或者是水池二次加壓供水往往需要較大的資金投入,,特別是在水箱或者是水池的建筑上,,要求較高,需要投入大量的資本,,而全自動變頻供水設備則無需此項投入,,全自動變頻恒壓供水設備可以直接連接在市政管網上,設備全封閉運行,,不僅能夠徹底的杜絕水資源的浪費,,而且能夠保證水資源的質量,使之不會受到任何的影響,,保證供給給客戶的是安全的水,,在安全性上比水池二次加壓供水要好。 普利龍集團生產的全自動變頻恒壓供水設備還具有以下特點: 一,,運用了變頻控制技術,,當設備連接到市政管網上之后,便會保持一個設定壓力,,當用戶用水增多,,壓力小于設定的壓力時,整個系統便會
我剛接觸變頻恒壓自動供水系統,就遇到一社區要做方案,面積20萬平米,最遠點管網約6000m ,最高樓層高30m恰在最遠點,日供水量按10000噸設計.取地下水,水質不錯,但要經過過濾和消毒,要求變頻恒壓供水,怎么做?請大家指教,叩謝!另外,請問濾池和清水池要做多大?要做幾個???再謝!本人電話:028-89158259,郵箱:[email protected] 急盼中......................
根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,,原則上有兩種方法:一是節流調節,,開大供水閥,流量上升,;關小供水閥 ,流量下降,。調節流量的第二種方法是調速調節,,水泵轉速升高,供水流量增加,;轉速下降,,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),,采用調速調節流量,,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目,。應當指出,,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式,。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,,可以實現恒壓變量供水 ,。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,,當變頻泵是各并聯泵中最大,,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),,并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,,其工作效率隨流量而改變,。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
有做恒壓供水的老師沒,?
請問:變頻恒壓供水設備與全自動氣壓供水設備有什么區別啊,以及他們有什么用途,,在設計中又是如何選用,,他們都能取代高位水箱嗎?請指教,,
無錫安圖自動化設備有限公司業務范圍:自動化設備電氣系統設計及安裝、恒壓供水系統設計及安裝,、電氣自動化設備外包安裝服務及電氣成套設備制作安裝本公司承擔過大型項目的安裝,經驗豐富,、高效高質量的完成各種來往業務,請有意向者予以聯系,。聯系方式:0510-88223677
市政工程,,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,進行變頻改造?,F(xiàn)已有壓力傳感器安裝于室外井內,,壓力信號傳送到室內儀表屏,通過數顯表顯示?,F(xiàn)擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可???主要擔心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,,2,、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以,?我記得這種類型的接點要取常閉的,,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,,本改造方案有無違反規程規定之處,,或者有被業內通常經驗所禁止的地方?
如圖,,請問變頻器如何將電機切換到工頻模式的,?圖紙里面的接線原理好像實現不了吧,變頻器的輸出接點好像沒辦法啟動工頻接觸器,,沒搞懂,,誰能解釋一下嗎?
水池在山頂上,,用來灌溉果園果樹,,水位深7m,有山下水泵將水供到水池中,,如何知道山頂水的多少來開啟水泵供水呢,?可以選擇遠程無線液位控制器,該控制器由三部分組成:傳感器,、發射端和接收端,,發射端將傳感器收集的信號傳輸給接收端,接收端設置好水泵的啟停位置,,根據水位自動啟停水泵,,達到自動供水的功能。
農村水塔是提供全村飲用水的,,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,什么時候該繼續加水,,在這種情況下可以選擇液位控制器,,將傳感器投入水池,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,,或者直接連接水泵,,當液位低于指定位置時,信號直接傳輸到控制四控制箱Ｘ制箱屸泵信號傳遞給水泵,,水泵啟動給水箱加水,,水加滿到指定位置,傳感器將信號傳遞到控制箱,,控制箱給水泵提供停止信號,,水泵停止抽水,實現自動供水功能,。
我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.
大家都知道,,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,從而改變水泵流量,。但是,,根據相似定理,流量與轉速成正比,,揚程與轉速的二次方成正比,,轉速變小了,流量也跟著變小了,,但揚程也跟著變小了,,而且小很多,而且如果轉速改變太大,,揚程都不夠所需要的水頭了,,這還怎么恒壓呢?這個問題一直困擾著小弟,,請高手指點,。
無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
無負壓自動供水設計的探討:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76777
我是一個電氣成套廠的,現在有個供水改造項目,原來兩臺泵是30KW的,一用一備,平常都只開一臺,啟動方式是自耦降壓,現在公司由于各種原因,比如壓力不夠,不浪費電等原來,想改成一拖二變頻控制,但是不需要PLC,現在這里只有一個遠程壓力表,那我還需要配什么其他元件?請問有沒朋友有這方面的圖紙,非常希望大家能幫我下,謝謝了.
3個110KW的水泵,我現在的想法是,,用一個變頻器,,如果用水量少的情況下啟動一臺泵即可達到要求的水壓,就啟動1#泵,。用水量增大,,1#泵50HZ仍達不到要求的水壓時,把1#泵切工頻,,用變頻器啟動2#泵,,水壓仍達不到,2#切工頻,,用變頻器啟動3#泵,。用水量少的時候,3#泵頻率降為0,,則停止1#泵,,或者在停掉2#泵,。用水量再增加的話仍重復以上操作。這樣的控制有必要用PLC不,?譬如1#泵變頻運行頻率在50的時候仍然達不到要求的水壓,,提醒操作人員是否要啟動2#泵。操作人員先去操作1#泵切工頻,,然后再用變頻器啟動2#泵,,我想這樣:1、先停變頻器,,定時0.5S2,、0.5S后如果變頻器運行反饋消失,就斷開1KM2,,定時0.5S3,、0.5S后如果1KM2斷開,就閉合1KM1以上3個步驟按一個按鈕即可自動完成,。然后啟動2#泵,,也是按一個按鈕,自動完成下面的步驟:1,、閉合2KM2,,定時0.5S2、0.5S后,,2KM2有反饋,,啟動變頻器。MM430自帶有PID調節功能,。設定值怎么給變頻器呢,?用個觸摸屏
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行,?會不會出現過載現象,?謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙為恒壓供水項目電氣原理圖,,共3張,。分別為一次圖和二次原理圖。該原理圖采用變頻器作電機起動用,,起動完后可實現1,2#電機的選擇性變頻控制,。遠方由遠傳壓力表給信號至開關電源,實現恒壓原理,。此圖是cad圖紙,,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開,。 投稿網友: han498463606