亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,,水池距離大樓約50米,,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋,?2、管道是溝槽連接,、法蘭連接,、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,,有什么標準,?謝謝!

  • 室內消防管道及設備安裝

      室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <

  • 消防管道及設備安裝技術交底

    一,、工程概況   描述此分項工程設計圖紙中的相關要求內容和參數…… 二,、施工準備   1、材料準備:以下僅參考,,根據設計圖紙描述 (1)本工程室內消火栓管道工作壓力不大于1.2MPa,,采用熱鍍鋅鋼管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨鑄鐵管(工作壓力不大于1.2MPa),,埋地部分應加設熱縮套;濕式報警閥后自噴架空管道(工作壓力不大于1.2MPa),,均采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管,,室外埋地自噴管道優先采用鋼絲網骨架塑料復合管,熱熔連接,。管材不得有彎曲,、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象,;架空部分:采用加厚熱浸鍍鋅鋼管或無縫鋼管,,管道規格DN≤50,絲扣連接,,DN>50,溝槽連接,。管道及管件

  • 鋼結構消防管道安裝技術

    小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,,設計不允許在鋼結構上焊接支架,,也不允許在鋼架構上開孔,,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急,!急,!急!急,!急,!急!急,!急,!

  • 消防管道現場安裝的空間要怎么判斷

    消防管道現場安裝的空間要怎么判斷

    我是做機電模型的,現場安裝DN150的兩根消防管道落差為多少是用45度彎頭連接,,或者90度彎頭連接呢,。

  • 室內消防管道及設備安裝技術交底

    室內消防管道及設備安裝技術交底

  • 新規消防管道壓力開關安裝位置問題

    根據新規,,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,然而很多安裝單位沒有相關經驗,,在被指出這個問題后才發現漏裝了,,這時就會出現拉電線上去困難的問題。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,,所以我想問一下大家這個思路可以嗎,?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室

  • 變壓器水噴霧消防管道安裝圖

    還有不足,希望對大家有所幫助

  • 室內消防管道及設備安裝工藝標準

    室內消防管道及設備安裝工藝標準

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 為什么要安裝消防物聯網,?

    ——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,,城市內各類建筑迅速建設,,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢,?為什么要安裝呢,?請看下面介紹:消防物聯網是一

  • 消防管道安裝要點,,工程人員看過來。

    消防管道安裝要點,工程人員看過來,。

    消防管道的安裝要點消防管道支,、吊架安裝1)管道安裝時,必須根據不同管徑和要求設置管卡或吊架,,位置應準確,,埋設要平齊,管卡與管道接觸緊密,,但不得損傷管道表面,。2)采用金屬管卡或支、吊架時,,與管道接觸部位應家塑料或橡膠軟墊,。在金屬管配件與聚丙烯管道連接部位,管卡應設在金屬管配件一側,,并應采取防止接口松動的技術措施,。3)明敷管道的支、吊架作防膨脹措施時,,應按固定點要求施工,;管道的各配水點、受力點以及穿墻支管節點處,,應采取可靠的固定措施,。

  • 消防泵房管道,、設備安裝圖

    消防泵房管道,、設備安裝圖

    泵組出口匯集管組件細部

  • 請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    管道泵能這樣安裝嗎?

點擊加載更多

消防管道的安裝

消防管道的安裝專題,,為您提供消防管道的安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道的安裝 相關的專業交流討論,更多消防管道的安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防方案

消防管道直徑