  • 消防大隊的觀點一定是對的嗎?

    本人最近遇到一個問題,,我做了一個建筑群(一個廠區),,有5棟辦公樓,,都是屬于多層建筑,,最高6層,。每棟樓都設有消防系統(消火栓15l/s),,我在其中一棟最高的辦公樓頂設了一個12m3的消防水箱,,意思是整個建筑群共用,。圖審機構都沒有提出什么異議,,順利通過;而到了消防大隊這一關,,他們的意思是一個消防水箱不能滿足整個建筑群的消防初期用水量,,理由是:“如果幾棟辦公樓同時著火怎么辦?”可是又不能在規范上找到相關的設計依據,,要讓我在每棟樓頂各設一個消防水箱,,要不然,嘿嘿……沒辦法,,我們設計院只好妥協加水箱,。于是,建筑,、結構各專業都跟著改圖……改是改了,,但是我覺得消防大隊的理由不足以讓我信服!如果幾棟辦公樓同時著火的話,,那么我設的消防水池(我按其中最大一棟樓的用水量設計的120m3)的容量不是也不滿足嗎,?消防泵的出水量更是不能滿足了!那又該怎么辦,?但是消防大隊沒有提出這個問題,。這個問題一直困繞著我,我不知道是不是我錯了,,難道圖審機構也錯了,?我很矛盾!還希望大家能和我交流交流,,謝謝大家?。?/p>

  • 消防講座,,遼寧消防大隊的

    消防講座,遼寧消防大隊的

  • 探討一下消防大隊驗收把關問題

    根據本人工作經驗,,我發現消防大隊驗收把關存在嚴重問題.比如在廣東增城,,我設計的圖紙上室內、外消防管道是分開單獨設置的,室外消火栓本應該接在室外消防給水系統上的,,但實際上你們知道他們怎么做的嗎,?這些一般的廠房老板為了省錢,都是不做室外消防給水系統的,,室外消火栓直接駁接室內消防管上,,反正都是埋地了地,最后消防大哥驗收的時候只看有沒有室外消火栓和數量夠不夠,,根本不管是怎么接的,!我都佩服死這些人了!??!還有很多離奇的事呢!感覺最深的就是這:"靠關系"的做法太驚人了..... 不知道同行門有沒有此感,?

  • 消防大隊指揮甲方,甲方指揮設計?

    單位經常接一些已建好的工程來補做消防,都是些小型的多層娛樂場所,有些房子甚至是甲方自己建的.這些甲方總會說你就這樣這樣給我畫,消防大隊說了就這樣.例如三層的休閑中心噴淋系統按規范是要做消防水箱的,甚至要做水池和泵房,可甲方讓我就畫些管道,還說市政供水假設0.5MPa,我都不知道說什么了,是我孤陋寡聞嗎,市政供水有這么大?我強調我的想法,卻被甲方冷嘲熱諷,甚至連領導都說我死腦筋,我不知道該怎么做了?

  • 城關消防大隊教您預防夏季電氣火災

    城關消防大隊教您預防夏季電氣火災

    進入夏季以來,,天氣炎熱,家用電器產品使用頻率增多,,用電量大增,,電氣線路負荷加大,一些變壓器,、電表箱頻頻出現著火的事故,,此類變壓器火災隱患不容忽視。

  • 關于室內消火栓,,消防大隊這種說法的依據是什么?,?,?

    我設計了一個四層的大空間辦公樓,長42米,,寬12米,,建筑樓梯是設在兩頭,樓梯間與大空間辦公室間設了防火門,。我設計了三根消防立管,,其中兩樓梯間各一根,大空間辦公室中部一柱上一根,,各接消火栓,,圖審都通過了,,可消防大隊卻說我的保證不了二股水柱,他跟我說,,我的樓梯間是封閉樓梯間,,樓梯間的消火栓不能用到大辦公里,說著火的時候防火門關掉了,,消火栓救不了里面的火,。必須要大辦公室里的消火栓保證到每個點二股水柱。那么是這樣嗎,,依據呢?我不敢和他理論,。

  • 某消防大隊5層綜合樓建筑設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為5層消防綜合樓建筑施工圖,,并配有效果圖,底層為車庫,,二層為宿舍樓,,三層為功能室,四層為辦公室,,五層為會議室,。圖紙內容包含:建筑設計說明,節能設計說明,,各層平面圖,,屋頂平面圖,各立面圖,,各剖面圖,,樓梯詳圖,墻身大樣,,衛生間大樣,,門窗表,門窗大樣等,。 投稿網友: gaoluyao20141108

  • 消防審批沒通過,,消防大隊直接對設計單位罰款,?

    我們這邊的消防大隊發了通知,消防審批沒通過,,消防大隊直接對設計單位罰款,,具體金額是3~5萬不等。各位有接到這樣的通知嗎,?

  • 消防大隊話多層必須做消防水池,現實嗎,?

    今天去消防大隊,,消防大隊審圖的人說,多層公共建筑只要市政水壓不滿足消防水壓都要做消防水池滿足兩個小時消火栓用水量,,會不會太嚴格了,。

  • 消防大隊說一類高層地下車庫不用做報警,!

    現在在做一個17層的四星級酒店,,前天開了個見面會,消防大隊居然叫我們設計單位地下室不要做自動報警(為了給甲方省錢)說地下車庫小于50輛,,按地下車庫規范 可以不用做自動報警系統,! 我該怎么辦 我有理說不清楚,但又不知道這么辦,,不然得罪了甲方

  • 消防大隊剛來驗收了工程,提的問題郁悶死了!

    他們消防大隊說排煙風機要雙回路,對于潔凈室來說光走廊設排煙風管和風口是不行的,按照地方規范說還要在每個功能用房里設置排煙口,暈啊,現在上面一堆管子了,怎么做啊

  • 洛陽市區消防特勤大隊辦公樓電氣施工圖

    圖紙簡介: 本建筑無為七層辦公樓,其中一層為消防車庫,樓上主要為辦公場所,建筑高度為31.05米,屬于二類高層,,主要內容有: (一)強電:1.低壓配電系統;2.照明系統;3.防雷及接地安全系統. (二)弱電:1.火災自動報警與聯動控制系統;2.有線電視系統;3.電話通訊系統;4.計算機網絡系統。共有27張圖紙,。 投稿網友: bieliwo81

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。

  • 求大神解答,消防進場前需要和大隊,,甲方,,監理,總包,,做好什么資料交接

    求大神解答,,消防進場前需要和大隊,甲方,,監理,,總包,各方做好什么資料交接,,工作交接,,什么需要和甲方與總包事先打好招呼吧,,需要注意些什么!

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館,、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍,、消防水喉、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤,。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單、價格便宜,、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館,、重要的辦公樓,、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 室外消防這樣布置合理嗎,?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,而且管徑都是150的,,請各位幫忙?。窟@樣做合適嗎,?

  • 有關消防工程的一些問題。

    朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的?我朋友說是按進度付款的,。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了,。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~