三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合,, 其高、低壓繞組有多種不同的聯接方式,。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題,。 為此,, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組。 現在我國采用國際電工委員會( IEC) 推薦的標準,, 即根據高,、低壓線電動勢的相位差, 確定三相變壓器聯接組標號,。 當三相變壓器高,、低壓繞組的聯接方式不同時,, 其原、副邊線電勢具有不同的相位差,。 同一相原,、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高,、低壓繞組的相位關系,。 所謂時鐘表示法, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針,, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針,, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號,, 以A 相為例,, 高壓繞組首端標為 A, 尾端標為 X,, 低壓繞組首端標為 a,, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端, 即高壓繞組的電勢從A
任何類型的變壓設備,,在經過長時間的使用后都需要進行定期的維護,。其中對于干式變壓器的干燥處理,是所有三相變壓器使用者不能忽視的保養維護問題,。 如果這些潮濕因子長期積累,,就會直接影響到變壓設備的使用品質,甚至可以導致安全事故的發生,。因此進行正確的三相干式變壓器干燥處理,,是大家需要掌握的設備使用原則。 哪些是最有效的變壓器干燥處理措施呢,? 感應加熱干燥途徑就是大家不能忽視的,,首先需要設備置于油箱內部,外部纏繞的線圈能夠通過電流,,在線圈電阻的作用下電流就會轉化成熱能,; 通過這些熱能就能夠進行有效的干燥操作,大家在對
G-9系列干式變壓器技術手冊
本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-13 23:32 編輯 各位老大,小弟目前有個三相交流220V變三相交流480V的三相干式變壓器,,要給一個三相的電機供電,,由于原有的設計只有一個空開通過三相主電路給電機供電,現在分成兩路,外加一路變壓器供電,,但公用一個空開,,那么在直接接入480V的時候,空開的上端頭會有480V的電壓加到變壓器的480V的輸出端,,這樣會有什么問題嗎,?
SG-系列三相干式隔離變壓器基本參數 型號 變壓器容量KVA
配電網絡中的三相干式變壓器大部分采用無載調壓。在切換分接開關時,,應先將三相干式變壓器從高、低壓電網中退出運行,,再拆除各側的連線和地線,,方可切換分接開關,然后用直流電橋測量各相直流電阻,。由于分接開關的接觸部分在運行中可能燒傷,,而未用的分接頭長期浸在油中,很可能產生氧化膜等現象,,容易造成切換分接頭接觸不良,,故測量直流電阻很重要。尤其是電力系統中的主變壓器,,容量較大,,更應認真做好此項工作。 一般小容量的三相干式變壓器可用單臂電橋(惠斯頓電橋),,大容量的變壓器可用雙臂電橋(凱爾文電橋),。測量前還應估算被測的電阻值,選擇好適當的量程和倍率,,并將電阻數值調到估算值的附近
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線?新裝的干變,,連接組別DYn11,。低壓側怎么接線啊,?主要說零線和地線,,現在的接法是,零線和地線都用銅排從低壓進線柜引出,,然后零地線統一接到變壓器的零線樁頭再用一根線接到變壓器的接地點,,最后接到配電室的接地網上。這樣的接法正確嗎,?在線等,,謝謝大家了!
發兩張圖片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 編輯 ]
維修中的英國礦用變壓器
燃燒,、耐熱、環境適應試驗
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度,。對于鐵芯,、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,,不會出現使鐵芯本身,、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解???會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教,!
變壓器為常規變壓器,,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的,?請賜教,,不勝感激!
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
,,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
sg系列三相干式變壓器