干式變壓器(10KV/0.4KV)溫控器電源一般采用變壓器二次側的單相電源,但是由于工藝設備用電電壓為208V三相,,則干式變壓器為10KV/208V,。溫控器電源采用該變壓器二次電源,導致溫控器經常被燒,,但采用其他220V電源,,有說不能完全反映變壓器溫度。到底怎樣解決,,各位大俠請解惑,!感謝!感謝,!
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:47 編輯 如果要求用一條四芯小電纜接圖片中的超溫報警和超溫跳閘,,為什么小電纜接圖片中的13 14 15和16的端子上?什么原理呢,?求解,求指導,,謝謝
變壓器這種高壓纜同低壓母排在一側有沒有什么問題的,?變壓器這種高壓纜同低壓母排在一側有沒有什么問題的?
溫控器由溫度監測系統和輸出控制系統兩部分電路組成,。溫度監測系統以單片機作為中央處理單元,,配合其它電路構成,以完成溫度的測量,、顯示及相應信號輸出,。輸出控制系統完成冷卻風機的控制輸出和各種狀態報警及輸出。下面看看干式變壓器工作原理及溫控器故障處理方法吧,。 溫度監測系統中,,由預埋在干式變壓器三相繞組中三支鉑熱電阻傳感器(Pt100)產生與繞組溫度值相應的電阻信號,經多路開關,、濾波,、放大和A/D轉換后輸入單片機。單片機根據輸入的測量數據以及由外部設定(包括廠家與用戶)的各種控制參數,,經過計算與處理,,顯示被測量繞組的溫度值并輸出相應的控制信號。 干式變壓器溫控器故障處理方法: 1,、干式變壓器溫控器無顯示 故障原因:①溫控器電源未接通,;②保險管熔斷,。 處理方法:①接通電源;②更換保險管,。<
知識點:溫控器
昌暉SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式變壓器溫度控制器是保證干式變壓器安全運行的控制裝置,。該裝置采用新式設計,結構緊湊,、牢固,,顯示醒目、直觀,,具有更加完善的系統自檢,、系統保護、參數保存與輸出指示等功能,。 干式變壓器溫度控制器功能 1,、對三相繞組溫度的巡回顯示或最高溫度相繞組的跟蹤顯示(可隨意切換)。 2,、實現冷卻風機啟停的自動控制或手動控制(可隨意切換),。 3、輸出功能檢測及整機測量精度檢測,。 4,、風機啟停信號顯示輸出及遠傳;溫報警信號顯示輸出及遠傳,;溫跳閘信號顯示輸出及遠傳,;感器開路、風機故障,、系統故障自檢信號的顯示,、報警與輸出。 5,、干式變壓器溫度
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
干變溫控儀說明書
1,、干式變壓器的PLC溫控系統系統組成與工作原理 干式變壓器的溫控系統主要由5部分組成:傳感器,、A/D模塊、PLC主機,、輸入輸出模塊及人機界面等,,系統結構原理圖如圖1所示。在控制部分,,選用SIEMENS的S7-300 PLC對采樣信號進行快速,、可靠的處理,組態軟件為SIMATIC S
維修中的英國礦用變壓器
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度,。對于鐵芯,、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,,不會出現使鐵芯本身,、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解???會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教,!
燃燒,、耐熱、環境適應試驗
變壓器為常規變壓器,,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器,。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,,不勝感激,!
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別,?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢,? 謝謝?。~~~
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
干式變壓器溫控器
干式變壓器溫控器專題,,為您提供干式變壓器溫控器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器溫控器 相關的專業交流討論,更多干式變壓器溫控器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題