近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位,。,。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
圖紙簡介: 柜體標準深度為1000mm.B尺寸為柜體標準寬度.含安裝圖,、部件大樣圖??晒┐蠹覅⒖?! 投稿網友: nandegao 上傳時間: 2013-12-05
從安裝地點來講開關柜安裝在室內,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所,。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,,往往是以組合結構的形式出現,。而且開關柜的分斷結構是斷路器,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線,。環網柜體積小結構簡單,,以手動操作的負荷開關為主。電纜接線連接方便,,不帶隔離開關,,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,,能夠快速分斷線路故障,,保護電氣設備不受到更多的損壞。也可以手動操作開關柜分閘,,停止整條線路的供電,。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時不會自己跳閘,,以直接熔斷保險絲停中斷線
剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,,我錯亂了。,。,。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎,?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個,。謝謝,。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分,。謝謝了,。
按字面意思來說,,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能,?希望高手能指點一下,謝謝,。
環網柜柜深最小要多少???
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,,如果用有圖紙的大蝦請發一張,,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎,?
請問環網柜的出線,,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別,?
從安裝地點來講開關柜安裝在室內,,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所,。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所,。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,,往往是以組合結構的形式出現。而且開關柜的分斷結構是斷路器,,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線,。環網柜體積小結構簡單,以手動操作的負荷開關為主,。電纜接線連接方便,,不帶隔離開關,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,,能夠快速分斷線路故障,,保護電氣設備不受到更多的損壞,。也可以手動操作開關柜分閘,停止整條線路的供電,。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,,遇到大的故障電流時
外形同XGN15
正在做一個10kV的配網,,想跟朋友們請教下,10kV環網柜,、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好,?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢,、需要統一不,。謝謝
各位好,最近在查看一些環網柜廠家的樣本,,關于轉移電流的大小各不相同,。所以想咨詢一下大家:環網柜中組合電器單元的轉移電流,其取值是越大越好,,還是越接近負荷開關的額定電流最好,?我是從以下角度來考慮的:1)轉移電流越大,負荷開關切斷大故障電流的可能性則會越高,,這樣電流越大豈不是對負荷開關的損害豈不越大,?2)轉移電流越接近負荷開關的額定電流,感覺既能滿足切斷電流的效果,,又能減少對負荷開關的損害,。希望大家不吝賜教。
什么叫開閉所,? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎,? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,,總進線柜,,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所啊,? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房???
1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,,于是在出線到用電負荷中,,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電,、小用戶供電,。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了,。2)電纜轉接,。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接,。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性,。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,,以后估
環網是指環形配電網,,即供電干線形成一個閉合的環形,供電電源向這個環形干線供電,,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電,。是不是環網就是加了聯絡開關的那種?環網柜是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),,這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分,。就是說,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的,。那么是不是只要是以負荷開關為主開關的就是環網柜,?還有高壓開關柜的環入環出接線到底是怎么回事,?
圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,,共計24張,。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式,。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指?,、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路,、聯鎖回路)、備用1對,。高壓柜具備五防功能,,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,,查看DWG格式的文件需要專用軟件,,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
小弟最近在做公司的出廠試驗標準,,現在公司沒有接地電阻測試儀,。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,,輔助回路耐壓,。接線,外觀等?,F(xiàn)在不知道,,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的,。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝,!
環網柜的結構
環網柜的結構專題,,為您提供環網柜的結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜的結構 相關的專業交流討論,,更多環網柜的結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題