亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 環網柜局部放電分析技術

    環網柜局部放電分析技術

    具體而言,,常用的局部放電分析技術包括以下幾種: 1)橫向分析法,,即對同個開關室中開關柜的檢測結果做出橫向比較,,如果其中一個開關柜的檢測結果大于現場背景值以及其它開關柜的測試結果,,則可以確定該設備可能存在缺陷; 2)趨勢分析法,,分析同一個開關柜在不同時間的檢測結果,,進行縱向比較判斷開關柜的運行趨勢,。根據特定的周期檢測開關室中的開關柜,,保留每次的檢測結果,,后續就可以根據檢測結果對設備局部放電狀態變化的趨勢進行分析 3)第三,閾值比較,,即提供判斷閾值,,將其與開關柜的檢測結果做出比較,分析結果判斷開關柜的運行狀態,??梢愿鶕?jù)以下根據做出判斷:開關室內背景值與測試值都在20dB以下時,開關設備正常,下月再次進行巡檢;開關室內背景值在20dB以下,,而某些開關柜的測試值在20~30dB,,對該開關柜加強關注,縮短檢測周期,,觀察檢測幅值的變化趨勢,,如果開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值大于30dB,,該開關柜有局部放電現象,,應使用定位技術對放電點進行定位。 總之,,局部放電體現出一定的復雜性,,通常在絕緣內部

  • 10KV高壓環網柜絕緣距離

    今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?

  • 高壓環網柜雙電源是否可以同時供電,?

    高壓環網柜雙電源是否可以同時供電,?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認,。

  • 24KV高壓中置柜及高壓環網柜

    江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發,、設計、制造,、銷售,、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗,。 公司擁有數控剪板,、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,,另有35KV工頻耐壓裝置,,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,,機械特性測試儀,,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,,有效地控制了產品的質量,。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗,。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:

  • HXGN-12高壓環網柜二次原理圖

    圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張,。含進線柜,、PT柜,、計量柜,、變壓器出線柜四種方案。每方案含接線圖,、端子圖,。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07

  • 箱變高壓環網柜電纜故障求分析,!

    箱變高壓環網柜電纜故障求分析!

    老哥們,,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,,再升壓到10kV就冒火了,,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,,謝謝了,!

  • 請教高壓環網柜上進上出線

    高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,,若柜后增加附柜是否可行,?若無水平主母,能否電纜上進上出線,,謝謝

  • 求教:圖中的高壓環網柜可否取消?

    求教:圖中的高壓環網柜可否取消,?

    圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜,?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]

  • 高壓環網柜進線柜能帶兩把隔離刀嗎?

    高壓環網柜進線柜能帶兩把隔離刀嗎,?

    誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?,?,??,?

  • 關于環網柜,,歡迎大家討論,。

    關于環網柜,,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 有關電梯的改造技術要求

    隨著技術的不斷發展,,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯,、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,由于控制方式落后,、故障較頻繁,、維修保養不便,、能耗較大、舒適感較差等原因,,越來越難以滿足人們的使用需要,。為了達到既節省經費,又安全可靠的目的,,許多用戶選擇了電梯改造,。10年來,電梯改造市場越來越大,,但到目前為止,,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,因而電梯改造市場比較混亂,,出現了不少問題,。近幾年來,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,,據統計,,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章。筆者認為,,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,,以規范電梯改造行為,,促進經濟有序發展和技術的不斷進步,。以下是對電梯改造管理的一些看法,僅供參考,。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,,首先必須明確界定何為電梯改造行為,其與電梯修理(或大修)的區別是什么,。目前,,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,,一般是指高壓配電用,為了方便配線,、降低線損,,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓??麻煩各位,。?!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜

    誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!

  • 高壓開關設備和控制設備的的共用技術要求

    高壓開關設備和控制設備的的共用技術要求

  • 高壓開關設備和控制設備的共用技術要求

    DL/T 593-2006<高壓開關設備和控制設備的共用技術要求>提供一本電力規范,,希望能給大家提供幫助,!

  • 某工程高壓環網柜一,、二次原理接線圖

    圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一,、二次原理及接線圖,圖紙數量不多,,有5張,,其中一張一次圖設計,4張二次原理接線設計,。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05

  • 高壓環網柜電磁鎖電源取自進線PT合理嗎

    高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,,電磁鎖不能打開,當沒電的時候,,電磁鎖如果取自進線PT,,那么PT也沒有電,電磁鎖不帶電,,怎么打開啊,,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎

  • 一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    我是第一次做2500KVA變壓器,由于經驗不足,,我想請教兩個個問題,,1、我的環網柜的大小是否合適???2、高壓側的母線是否過大,?還有就是 有沒有簡單點的校驗?zāi)妇€(xiàn) 動,、熱穩定的方法?那位高手賜教下,!小弟不勝感激,!

點擊加載更多

高壓環網柜技術要求

高壓環網柜技術要求專題,為您提供高壓環網柜技術要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓環網柜技術要求 相關的專業交流討論,,更多高壓環網柜技術要求相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度