線路故障指示器怎么安裝使用,?線路故障指示器是由電子元件和機械結構組成,,安裝在電力線纜上,線路正常運行時采集線路負荷電流,;當線路發生故障時,,對電力線路短路故障進行判斷并給出指示信號的裝置。哪線路故障指示器怎么安裝呢,?根據需要,,它是安裝架空線路上、電力電纜及開關柜母線排上,,用于指示故障電流通路的裝置,。通過對它的使用能夠幫助我們第一時間進行急救措施,從而更好的保障線路的安全運行,,更好的為人們的生產生活提供保障,。 會用故障指示器,必須要了解它的一些基本常識:一旦線路發生短路,,巡線人員可借助指示器上紅色報警顯示,,迅速確定故障區段,、分支、及故障點,。徹底改變過去盲目尋 線,,分段合閘查找故障區段落后方法。線路故障指示器外殼采用高強度聚碳酸脂材料,,不怕沖擊,,透視性好,耐腐蝕,;卡線部分采用特殊鐵材制成,,經特殊熱處理后 表面電鍍,具有高度磁導效果和耐腐蝕性,,其結構合理,,能簡單實現帶電安裝和帶電拆卸;電路部分采用智
SFI短路故障指示器使用說明,,可惜我們投資有限,,沒有進行試驗。想來這應該是一個好東東,。
l 簡介: TSH2007型故障指示器具備短路故障報警,,同時伴有翻牌指示、閃光顯示功能,,檢修人員可根據報警指示迅速找到故障點,,極大地提高了工作效率,縮短停電時間,,有效地提高了供電的可靠性,。 l 產品特點: 1. 故障指示:正常運行時,窗口為白色顯示,;發生短路時,窗口為紅色并伴有閃光顯示,。 2. 抗干擾能力強,,動作準確:信號不受線路、勵磁涌流,、高次諧波,、電流波動的影響。
設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,連接導線或固定于傳感器上,,或由光纖插接傳感器,,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件,。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備,。在環網配電系統中,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷Ｔ防止發生重大事故,。通過使用本產品,,可以標出發生故障的部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,,分斷開故障區段,,從而及時恢復無故障區段的
因為無法直接在一次側送10KV,所以在二次側a,b,c上送的交流100V,,由于某些原因,,結果220V處的a1,b1,c1都連接在一起忘了拆開。結果送上電以后一次側的帶電顯示器不亮了,。(以前還是亮的),。我想問這樣反送電不會把互感器燒壞了吧,如果壞了好修嗎
我見到的短路故障指示器包裝中沒有說明,,只是標注了適用導線的線徑范圍,。請問:短路故障指示器的安裝有什么要求?超出給定的線徑范圍會有什么問題嗎,?
環網柜的熔絲柜要不要加故障指示器,還有環網柜的高壓避雷器要不要加,?如果環網柜加了高壓避雷器,,那另一邊的變壓器的高壓避雷器還要不要?
老哥們,,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,,35kV/1min,打了57秒接地了,,再升壓到10kV就冒火了,,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,,謝謝了,!
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,,為了方便配線、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎？麻煩各?。,。?下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,,就是說,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
本帖最后由 alicot 于 2016-10-14 17:58 編輯
隨著電力改革的逐步發展,泛在電力互聯網的出現,,給配電網的智能化發展帶了新的機遇,,配電網可向更智能化、數字化,、信息化等方向升級,。可見,,未來配電網將通過應用先進的通訊技術,,遙感技術,計算機和網絡技術等科技支持下加快智能化升級進程,,從而實現可靠,、高效、經濟的智能配電網,。 然而配電網的智能化建設并不是一帆風順,。配電網分布區域廣,,線路距離長,供電環境復雜,,當發生線路故障時,,由原來的人員巡檢轉變為技術定位,存在許許多多難題需要突破,,如通訊是否通暢,、定位是否精準等等。因此,,如何突破相關技術難關,,快速準確的定位配電網故障位置,是提高供電可靠性,,保障配電網智能化改造的重點,。 為此特力康推出了架空暫態錄波型配電線路故障指示器,通過3個采集單元精確進行電流錄波,、電場信號,,同時將故障區段錄波數據上傳至匯集單元,由匯集單元實時上傳管理中心,,管理中心可通過數據波形,,準確查找故障地段和故障類型。有力提高配電網
與架空輸電線路一樣,,配電線路在整個電力系統的運轉和電網建造中有著舉足輕重的地位,,配電線路是指直接供電送到用電用戶的線路,把控了用戶能否用上電能的命脈,,同樣的,,電力企業也需要不斷完善配電線路的建造、保障電能供給的穩定性,,才能為電力企業獲取更大的經濟效益,。 基于配網線路架設在“架設在室外”的特點,直接露天的環境下,,其運轉過程中勢必會遭到許多不可抵抗要素的影響,,比方地理位置要素、氣候要素,、鳥禽類生物(鳥類在配電線路上駐足,,其排泄物很簡單引發短路等),雷雨氣候頻發的夏日就是配網線路突發毛病的高峰期,,因為雷擊也會引發配電線路接地毛病等,。這些都是配網線路安全運轉過程中逃不開的實際危險,嚴重的影響了配電線路的安全運轉和供電穩定。 當線路發生接地,、短路、跳閘等毛病時,,傳統的巡檢模式就需要專業線路運維人員的巡視排查毛病點,,整條線路的巡視需要消耗很多時刻,關于因毛病線路的及時檢修極為晦氣,,“復電”動作也無法及時進行,,不只給用電用戶帶來了
設計圖紙中標注:電纜型與面板型短路故障指示器二選一。GRPF1312S環網柜中使用,。不知有什么區別,?選哪一個好點。望賜教,,謝謝,!
1.故障分類 (1)短路故障:一是線路瞬時性短路故障(一般是斷路器重合閘成功);二是線路永久性短路故障(一般是斷路器重合閘不成功),。 常見故障有:線路金屬性短路故障,;線路引跳線斷線弧光短路故障;跌落式熔斷器,、隔離開關弧光短路故障,;小動物短路故障;雷電閃絡短路故障等,。 (2)接地故障:線路瞬時性接地故障,;線路永久性接地故障。 2.故障形成原因 (1)線路金屬性短路故障有: ①外力破壞造成故障,,架空線或桿上設備(變壓器,、開關)被外拋物短路或外力刮碰短路;汽車撞桿造成倒桿,、斷線,;臺風、洪水引起倒桿,、斷線,; ②線路缺陷造成故障,弧垂過大遇臺風時引起碰線或短路時產生的電動力引起碰線,。
請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,,什么時候可以不配置呢,和負荷開關柜的形式有關系嗎,?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎,?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎?或者什么時候需要設置,什么時候可以不設置?期待你的回答,,謝謝!
知識點:絕緣弦桿
剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了,。,。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神
請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個,。謝謝。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分,。謝謝了,。