環網進線柜電流過了630A,,要用斷路器了,有的選用進口柜,,價格嚇人呢,,國產的如何選,不用六氟化硫柜,?
10kv架空線路進線可以用環網柜嗎,???首先我看廠家資料環網柜很少架空線路引入的,,其次考慮到架空線路遭受雷擊次數會多一些,,用kyn金屬開關柜會不會好一點。
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀,??,?,??
現手頭上有這種項目:1、柜型:環網柜2,、進線柜兼計量柜3,、PT柜帶負控4、其余的為饋電柜,,主開關為帶接地開關的負荷開關我想問的是:進線柜及PT柜需要加電磁鎖嗎,?如果進線柜只是單純的進線不帶計量功能,電磁鎖是否要呢,?請各位高手指點,,謝謝!
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,,為了方便配線、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位,。。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
高壓不懂啊。有個疑惑,,如果柜子為xgn15-12的環網柜,,進線柜,采用是SF6負荷開關,,電纜下進線方式,。柜體接地開關和sf6的接地工位還有門板這之間的聯鎖是怎么處理的啊,?如果進線端帶電的話,,合上了柜體接地開關就危險了。像此類進線柜的話,,你們的帶電顯示器安裝在哪里,?你們如何防止進線端帶電時誤合接地開關的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 編輯 ]
高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,,電磁鎖不能打開,,當沒電的時候,電磁鎖如果取自進線PT,,那么PT也沒有電,,電磁鎖不帶電,怎么打開啊,,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎
兩進四出的環網柜,,兩進線回路是不是要帶程序鎖,?也就是二投一?一備一用,?兩路進線分別引至不同的變電站,,如果向下輻射其他環網柜的話,是不是上級環網柜的出線回路接下級的進線回路,?環網柜中分進,、出線回路是絕對的還是相對的,
對電纜進出線的XGN-12環網柜,氧化鋅避雷器有的設計在進線柜,,有的在去變壓器的出線柜(一般樣本在出線柜),。請教避雷器放在哪里合適?
日前做安徽蚌埠一個小區項目,,合計總負荷7657KVA,。當地供電局明確要求饋線柜800KVA以上的高壓系統不得采用負荷開關+熔斷器,要求采用真空短路器,。為節省費用,,于是我采用了高壓環網系統,做8*630KVA,,分四個低壓變配電房,。這樣規避了800KVA及以上要求做真空短路器開關的要求。但是電力部門同時又要求10KV進線采用真空短路器,,不可用負荷開關,。最后形成這樣一個方案:采用XGN68環網柜,進線開關采用真空短路器ZN100/630A,,饋線柜采用負荷開關+熔斷器。中間采用隔離柜+母分柜,,開關和進線開關一樣的短路器開關,。高壓運行一用一備。進線,、隔離,、母份柜采用繼電保護,饋線柜依靠熔斷器保護,。 以前我做要么是全是采用真空斷路器,,做繼電保護,或者采用環網負荷柜HXGN的,,這種兩相混合的系統第一次噴到,,和廠家及供電局的人聊起來,似戶這種模式日后將會取代負荷開關環網柜,。不知道大家有沒有這種感覺和看法,。
就是說兩面進線+計量+出線,,why ,可能是去別的箱變的(猜測中),,沒圖紙:)
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神
剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,,我錯亂了,。。,。
請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個,。謝謝。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分,。謝謝了,。
環網柜柜深最小要多少?。?/p>
我是新來的,,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了,!另外環網柜有Safe-Df型號嗎,?
按字面意思來說,,應該是形成閉環形式,。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,,仍能由其他連接起來的線路供電能,?希望高手能指點一下,謝謝,。
請問環網柜的出線,,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別,?
環網柜進線
環網柜進線專題,,為您提供環網柜進線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜進線 相關的專業交流討論,,更多環網柜進線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度