1)電纜分接,。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,,往往使用主干大電纜出線,,然后在接近負荷的時候,,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷,。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電,、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,,隨著技術的進步,,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了,。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了,。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接,。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性,。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,,以后估
正在做一個10kV的配網,,想跟朋友們請教下,10kV環網柜,、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢,?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢,、需要統一不。謝謝
RM6環網柜進線用T型頭的,假如是150的電纜,,需要配一套 150的電纜終端頭嘛,?RM6環網柜出線用一型頭的,假如是70的電纜,,需要配一套 70的電纜終端頭嘛,?
請問環網柜到底是怎么一個東西,為什么好多文章里拿環網柜和分接箱比較,。
要做10kV環網柜形式試驗溫升,,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,,好像電纜起作用(對試驗結果),,開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,,熔斷器組的是125A,,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
1,、箱變,、環網柜的肘型電纜頭是不是讓做電纜頭的工藝簡單化了?2,、肘型電纜頭是不是可以像插頭一樣使用,?請懂行的朋友不吝賜教
老哥們,,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,,再升壓到10kV就冒火了,,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,,謝謝了,!
最近一個朋友問我一個問題,T接箱,,電纜分支箱,,環網柜的區別,我想了很久沒答上來,。這三種箱子里都有開關嗎,?或者說這三個名稱可以都叫電纜分支箱嗎?請各位幫幫我吧
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線,、降低線損,,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用,。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎？麻煩各?。,?!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
向高手求助,如圖,,幾個環網柜箱變連接,,比如1#箱變進線為3x150YJV22電纜,后面2#,、3#,、4#箱變進線電纜不能相應減小嗎,還是由規定,,環網柜之間電纜必須等徑?。?/p>
最近接觸到許多SF6全絕緣環網柜的事故,,經觀察都是在進出線套管/電纜頭的地方被擊穿,。本人以為問題出在電纜頭的安裝問題:1、全絕緣電纜頭的設計使用(如用在美式,、歐式箱變、電纜分接箱,、全絕緣環網柜上)都是引進國外的技術,,在降低外部環境(如凝露、污穢,、小動物)對產品的影響方面確實起到很大的作用,,而且經過這幾年的發展,,國產電纜頭的質量已經日趨穩定可靠。2,、但是,,產品到現場后,電纜頭的安裝沒有得到重視,,導致安裝質量較差,,一旦有問題都是在電纜頭與套管的地方出現:一方面,現有安裝人員的素質良莠不齊,,許多都是電力局內部的關系人員再組合一些施工人員(有些還是普通民工),,沒有經過有效的培訓,缺乏一些基本的安裝技能,;另一方面,,電纜頭廠家(或柜體成套廠家)對安裝問題也不夠重視,只知道賣產品,,沒有專門組織對安裝人員的培訓(這一點非常重要),。3、結果是,,一旦安裝質量不過關,,導致問題的出現,用戶肯定只會找成套廠家或柜體的生產廠家,,他們成了冤大頭,。電纜頭的安裝是一個對工藝要求非常嚴格的的過程,而且安裝好后還沒法檢測其安裝質量(不像普通電纜頭可以看你的螺栓緊固沒有),,因
最近看到好幾個被燒毀SF6環網柜,都是從電纜頭開始燃燒的,能看到明顯的拉弧痕跡.制作電纜插拔頭清潔非常重要,臟是造成電纜放電的主要原因.另外,鑼栓要用力矩板手擰.經??匆?jiàn)國內的一些安裝隊拿著簡單的板手寧.唉,現在電力安裝隊伍實在太亂了....看到好幾次,看到裝電纜頭施工隊硬來,把螺文都擰滑絲了.更為氣憤的是,滑絲了都,還拼命往里面擰,說擰進去了,就好了....滑絲了根本擰不到底的!
各位同行好,,我有一個工程,需要上臺智能型環網柜,,就是不知如何配置電纜附件,?電纜是2根300的和2根70的,。環網柜里面是不是要用肘型頭什么的,還有什么前接頭和后接頭的,。
新人,想咨詢大家一個問題,,一個項目我在咨詢業主是否能提供兩路獨立10kV回路時,,業主直接給了我張規劃官網圖,圖中就寫了規劃兩個環網柜,,也沒寫高壓還是低壓,,是不是提供兩個環網柜就能默認是可以提供雙重10kV電纜嗎?謝謝
各位老師,,今年我遇到了2起這種情況,,感覺是包住電纜和樁頭的肘型絕緣套里面放電導致樁頭燒毀。我覺得應該是安裝質量的問題,,但又說不出是哪里的問題,。我猜想是因為是硅膠涂得不夠導致里面局部放電（他們只涂一點的),但他們說硅膠和局部放電沒關系,,硅膠只是安裝肘型絕緣套的時候起個潤滑的作用,。樁頭和肘型絕緣套之間涂的硅膠只是起潤滑作用嗎?還有請問各位老師,,導致樁頭燒毀的會有哪些因素呢(主要是安裝質量方面)先謝謝各位了,。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎,?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了,。,。。
請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個。謝謝,。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,,包括土建部分,。謝謝了。
電纜環網柜
電纜環網柜專題,,為您提供電纜環網柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜環網柜 相關的專業交流討論,更多電纜環網柜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題