本人現在正在進行一個基坑支護的設計,,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s?;又苓吙梢苑牌?,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水,?謝謝大家?。?!
今天去工地,,遇到一件怪事,,先介紹一下吧,10米的深基坑,,設計為人工挖孔樁,,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁,;地質為雜填土,,粘土層,強風化,,中風化,。錨索長度為27米左右,進中風化,;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,,估計長度為18~20米左右,,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,,不知是為什么,?
大家好,,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,,間距1000mm,,樁長16米,基坑6米,,外圍是8排粉噴樁防滲,,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,,領導又不愿做內支撐,,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,,謝謝
關于基坑支護設計,、施工,、監測的講座
這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,,出現了這樣的垮塌情況。請問,,這是什么原因造成的垮塌呢,?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,,怎么會垮塌成這樣···
現在項目有個3.5m深的基坑,,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁,。兩個方案樁長一樣,,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢,?
基坑支護,,這樣做有什么問題?
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,,配合采用預應力錨桿,、水泥土攪拌樁,、超前樹根樁等技術措施,以控制土釘支護的變形,,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術,。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,,但仍比采用護坡樁大為節省,。且不需大型、重型施工機械,,施工方便,,工期短,得到了普遍的應用,,特別是隨著該技術的日趨成熟,,可利用土釘支護形成的豎直、平整表面作為地下結構施工的外模,,節省了主體結構的施工費用,。目前,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,,近于直立的支護深度已達近20m,。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果,。
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
可以作為參考
看了幾個項目的基坑,,不管多大,,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,,兩個方向施工,。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,,趕工期不是更好嗎,?
天津地鐵基坑支護結構研究
威海某基坑事故原因分析 http://co.163.com/forum/content/1744_83942_1.htm 某基坑工程事故處理分析與研究 http://co.163.com/forum/content/1744_326494_1.htm 武漢地區老黏性土基坑工程事故分析與處理對策 http://co.163.com/forum/content/1744_326505_1.htm 深基坑工程事故分析及防范措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326512_1.htm 深基坑周圍地表沉陷分析 http://co.163.com/forum/content/1744_344645_1.htm 某重力式擋墻基坑支護工程事故實例分析 http://co.163.com/forum/content/1744_326531_1.htm 某深基坑工程事故原因分
論深基坑支護的空間效應.caj
在建一廠房在清單報價時,,沒有包含深基坑支護費用,投標文件也未提到此費用,,施工過程中深基坑的設計支護費用由誰承擔,?有沒什么規范里面寫明確提出這個要求呢,業主要求監理也份報告,這份費用到底誰出的甲方不至今不提供工程量清單,,手頭有份 施工單位的報價,,不過估計甲方自己研究過 看來是沒有了,現在甲方已經不說這個 ,,開始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
對基坑支護有興趣的朋友可以看看,,最近一直在研究基坑支護,希望能對有興趣的朋友提供的幫助,。
我自己做的設計,,供新人學習,用理正計算的,。
巖土,、基坑支護相關參數指標.rar
這是我們工地基坑支護中錨桿的施工圖片
百米高層,,二層地下室,基本上沿紅線開挖,,作業空間極小,,周邊還有很多老的多層房層,地下水位-8米左右,,請問在這種狀況下,,采用什么施工方案比較好啊