本人現在正在進行一個基坑支護的設計,,開挖深度5.5米,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s?;又苓吙梢苑牌?,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水,?謝謝大家?。?!
今天去工地,,遇到一件怪事,,先介紹一下吧,10米的深基坑,,設計為人工挖孔樁,,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁,;地質為雜填土,,粘土層,強風化,中風化,。錨索長度為27米左右,,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,,估計長度為18~20米左右,,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,,不知是為什么,?
可以作為參考
看了幾個項目的基坑,,不管多大,圍護樁的施工,,都是只上2臺旋挖鉆機,,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,,4臺同時作業,,趕工期不是更好嗎?
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
關于基坑支護設計、施工,、監測的講座
大家好,,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,,采用800直徑的灌注樁,間距1000mm,,樁長16米,,基坑6米,外圍是8排粉噴樁防滲,,因為土質特別差,,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,,請問有什么辦法可以減小位移嗎,?很急,謝謝
這是我們公司的一個工程,。在前段時間的雨水中,,出現了這樣的垮塌情況,。請問,這是什么原因造成的垮塌呢,?基坑10m左右深,。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會垮塌成這樣···
基坑支護,,這樣做有什么問題,?
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁,。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕,。請教請問哪個方案較好呢,?
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,配合采用預應力錨桿,、水泥土攪拌樁,、超前樹根樁等技術措施,以控制土釘支護的變形,,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術,。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,,但仍比采用護坡樁大為節省,。且不需大型、重型施工機械,,施工方便,工期短,,得到了普遍的應用,,特別是隨著該技術的日趨成熟,可利用土釘支護形成的豎直,、平整表面作為地下結構施工的外模,,節省了主體結構的施工費用。目前,,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,,近于直立的支護深度已達近20m。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果,。
圖紙簡介: 一套比較完整的地下室:包括設計說明、支護型式,、施工工藝說明等,、基坑平面,、斷面,基坑監測要求等等. 投稿網友: lhpjill0077 上傳時間: 2014-05-22
圖紙簡介: 該工程位于北京××區××機關院內,,場地狹小,。南側:該建筑物基坑邊距老建筑物為6m,建筑物高16.20m,,基礎埋深為自然地面下1.9m,,為獨立柱基礎;北側:該建筑物基坑邊距北圍墻1.5-2.0m,;東側:該建筑物基坑邊超出東圍墻1.0-2.5m,,施工期間需圈用某公寓部分綠化場地本圖為活動中心基坑支護設計,包括基坑平面及節點大樣圖以及設計方案說明共五張圖紙 投稿網友:
我想問一下基坑開挖,,我假設坡度系數m=b/h=1/1.73,即放坡角度為60度,我要怎么驗算該坡度滿足自然放坡呢,?基坑深度h約5米,,土質最上層有0.5m耕土,第二層均是粘土,,有些部位是軟塑~可塑粘土,,粘土凝聚力c=34.8kpa,內摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,內摩擦角=8.1度,。該如何計算該放坡角度是不是滿足自然放坡,?
11SG814基坑支護結構構造.pdf
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,,若有不正確的地方還請網友指出哦,,咱們相互學習大棧橋支模
摘 要:廣州市中心區某新建建筑的地下室與已有舊建筑的地下室或原有基礎較近,采用預應力錨索會碰到原有地下室或原有樁基礎〔采用合理的布置方案,,即基坑周邊設排樁,,并設置角撐(局部對撐)和局部預應力錨索來有效控制基坑支護結構位移,保證基坑的安全性,,解決了上述施工難題,。 關鍵詞:排樁;角撐;內支撐;預應力錨索;監測
19萬平米的住宅小區污水處理——生化池
很多人對基坑支護工程都不是很了解,更不用說它的作用了,,隨著社會經濟的高速發展,,房屋建筑和市政工程的深基坑施工在城市建設中日益增多,在建筑工程中,,基坑支護可以說是最基本的工程,,不可謂不重要,,那么,基坑支護中都采用哪種支護方式呢,?今天就讓鄭州基坑支護為您講解有關基坑支護的各方面的知識,,希望能滿足您的好奇心。 基坑支護是為了基坑周邊環境的安全以及為了保證地下結構的施工而實施的一種防護工程,?;又ёo也即是對基坑側壁以及周邊環境采用支擋、加固等一些保護措施,,它的主要目的是為了避免邊坡產生破壞性的位移,。與此同時,也能夠確保周圍臨邊建筑物不產生基礎位移,。具體的做法就是在基坑的臨邊,、上下通道以及坑邊都要采取支護措施。 勘察單位應依據相鄰建筑物,、構筑物,、道路以及地下管線等相關資料,制定規范,、科學的勘察方案,,在經過單位技術負責人的審核之后進行勘察工作?;邮┕け仨氁M行臨邊防護,,1.2m的高欄桿式防護方式適用于深度在2m范圍內的臨邊。凡是深度超過2m的基坑施工必須采用密目式安全網做封閉式防護,。臨邊防護欄離基坑邊口的距離必須大于50cm,。設置的邊坡在坑槽開挖時要符合安全要求。對重要地下管