軟土地基的鋼板樁基坑支護圖集
消防水池鋼板樁基坑支護施工方案
基坑深-9.2m,,局部-11.2m,根據現場實際情況,,與建設單位、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
摘要:根據基坑地處的地理環境,,在不影響河涌過水情況下,,建立了經濟可行的拉森鋼板樁支護方案和力學計算模型,同時通過合理的假設和理論計算驗證了支護設計的安全性,。 關鍵詞:鋼板樁:計算:模型
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
鋼板樁支護計算書基坑計
請教大家一個問題:道路的地基是采用水泥攪拌樁處理,,樁長為8米,樁距1.4米,,梅花形布置,。設計污水管的埋深有4米以上,那么管道溝槽開挖還需不需要拉森鋼板樁支護,?要是需要拉森鋼板樁支護,,在有水泥攪拌樁的地方怎么把拉森鋼板樁打下去呢?
拉森鋼板樁基坑圍護施工方案(專家論證)
圍堰工程拉森鋼板樁支護施工方案,,希望對大家有用,!
[福建]鋼廠水處理基坑支護施工方案(攪拌樁_鋼板樁)
1,、懸臂式板樁計算中,,按照計算圖示(第一幅截圖6-22),應該是將插入基坑底部部分當做固端(實際也應該是固端,,不然不是機動體系了嗎,?),從計算圖示中板樁的變形也能說明是固端,,但是為什么求入土深度的時候,,直接由主動土壓力和被動土壓力對底端取矩為0求解,固端不是應該還有固端彎矩嗎,?2,、單錨深埋計算圖示(第二張截圖6-24)中的等值梁法,如果設C點為正負彎矩轉折點,,那么C點彎矩不就為0嗎,,圖片文字(第三張截圖)中關于c點以下的X區段的彎矩解釋是什么意思,,不能理解。針對問題上傳三張圖片及計算時采用的參考書電子版,,希望得到解答,,謝謝。
寧波市某工程鋼板樁方案
某工程鋼板樁支護結構受力計算,,希望對你有所幫助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 編輯 ]
一,、鋼板樁的優點
碧桂園B1鋼板樁放坡支護復合方案16P.doc
根據現場實際標高放樣、地質對照,,本計算書主要以要2.5-4.5米深承臺基坑開挖鋼板樁防護進行計算,。一、計算依據1,、《新建xx鐵路客運專線施工平面布置圖》2,、《建筑施工計算手冊》(基本資料)3、鋼板樁采用SKSP-Ⅳ(日標)鋼板樁4,、《鐵路橋涵設計基本規范》TB10002.1-20055,、《橋梁施工計算手冊》二、 河床水文地質條件根據地質勘探實際所處的開挖地質主要為粉土,、淤泥質粉質黏土,。有關地層編號與層厚、地質參數如下表,。表一:地質參數表三,、施工參數計算計算土的加權平均值時,粉土層厚度取1米,,淤泥質粉質粘土厚度取8米,。3.1 土的容重加全平均值:3.2 土的內摩擦角加權平均數為:3.3 土的加權黏聚力:3.4 主動土壓力系數:3.5 被動土壓力系數:四、不同深度基坑開挖計算土壓力分布示意圖如下:
鋼板樁基坑支護方案
鋼板樁基坑支護方案專題,,為您提供鋼板樁基坑支護方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼板樁基坑支護方案 相關的專業交流討論,更多鋼板樁基坑支護方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題