本人現在正在進行一個基坑支護的設計,,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計,。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井,、排水溝明排地下水?謝謝大家?。,。?/p>
今天去工地,遇到一件怪事,,先介紹一下吧,,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,,另加預應力錨索,,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,,粘土層,,強風化,中風化,。錨索長度為27米左右,,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,,估計長度為18~20米左右,,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,,不知是為什么,?
基坑需要做護坡樁工程,直接分包給有資質的專業分包單位,,作為總包質檢員,,將在施工中如何進行管理和監督呢?驗收單是否由質檢員簽字呢,?畢竟是專業分包,,在技術方面不是很精通呀,怎么管理呢,?請問誰幫忙具體說下,,謝謝
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,,配合采用預應力錨桿、水泥土攪拌樁,、超前樹根樁等技術措施,,以控制土釘支護的變形,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術,。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,,但仍比采用護坡樁大為節省,。且不需大型、重型施工機械,,施工方便,,工期短,得到了普遍的應用,,特別是隨著該技術的日趨成熟,,可利用土釘支護形成的豎直、平整表面作為地下結構施工的外模,,節省了主體結構的施工費用,。目前,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,,近于直立的支護深度已達近20m,。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果,。
可以作為參考
看了幾個項目的基坑,,不管多大,,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,,兩個方向施工,。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,,趕工期不是更好嗎,?
這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,,出現了這樣的垮塌情況,。請問,這是什么原因造成的垮塌呢,?基坑10m左右深,。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,,怎么會垮塌成這樣···
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁,。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕,。請教請問哪個方案較好呢,?
基坑支護,這樣做有什么問題,?
關于基坑支護設計,、施工,、監測的講座
大家好,,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,,間距1000mm,,樁長16米,基坑6米,,外圍是8排粉噴樁防滲,,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,,領導又不愿做內支撐,,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,,謝謝
下面是一個深12米的深基坑支護設計的支護樁檢測要求,是基坑設計單位制定的,,向孖人員請教是否有問題,,我們準備拿去招標。目前這個資料設計單位剛拿過來給我們1,、鉆孔灌注檢測要求(1)鉆孔灌注樁施工完成后,,應采用低應變動測法檢測樁身完整性,檢測數量不宜少于總樁數的30%,,且不得少于20根,。(2)鉆孔灌注樁當根據低應變動測法判定的樁身缺陷可能影響樁的水平承載力時,,應采用鉆芯法補充檢測,檢測數量不少于總樁數的2%,,且不少于3根,。(3)鉆孔灌注樁應抽取10%進行超聲波或取芯檢測。2,、雙軸深攪樁檢測要求(1)雙軸深攪樁施工一周后進行開挖檢查或采用鉆孔取芯等手段檢查成樁質量,,若不符合設計要求應及時調整施工工藝。(2)雙軸深攪樁應在設計開挖齡期采用鉆芯檢測墻身完整性,,鉆芯數量不宜少于總樁數的2%,,且不應少于5根。(3)雙軸深攪樁作為止水帷幕應根據規范要求取樣進行滲透試驗,。3、高壓旋噴樁檢測要求(1)雙軸深攪樁施工一周后進行開挖檢查或采用鉆孔取芯等手段檢查成樁質量,,若不符合設計
威海某基坑事故原因分析 http://co.163.com/forum/content/1744_83942_1.htm 某基坑工程事故處理分析與研究 http://co.163.com/forum/content/1744_326494_1.htm 武漢地區老黏性土基坑工程事故分析與處理對策 http://co.163.com/forum/content/1744_326505_1.htm 深基坑工程事故分析及防范措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326512_1.htm 深基坑周圍地表沉陷分析 http://co.163.com/forum/content/1744_344645_1.htm 某重力式擋墻基坑支護工程事故實例分析 http://co.163.com/forum/content/1744_326531_1.htm 某深基坑工程事故原因分
天津地鐵基坑支護結構研究
白云鄂博露天鐵礦邊坡治理
百米高層,,二層地下室,,基本上沿紅線開挖,作業空間極小,,周邊還有很多老的多層房層,,地下水位-8米左右,請問在這種狀況下,,采用什么施工方案比較好啊
我自己做的設計,,供新人學習,用理正計算的,。
基坑支護動態設計應用實例
我想問一下基坑開挖,我假設坡度系數m=b/h=1/1.73,即放坡角度為60度,,我要怎么驗算該坡度滿足自然放坡呢,?基坑深度h約5米,土質最上層有0.5m耕土,,第二層均是粘土,,有些部位是軟塑~可塑粘土,粘土凝聚力c=34.8kpa,內摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,,粘土凝聚力c=27.1kpa,內摩擦角=8.1度,。該如何計算該放坡角度是不是滿足自然放坡,?
基坑支護單位
基坑支護單位專題,為您提供基坑支護單位相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基坑支護單位 相關的專業交流討論,,更多基坑支護單位相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題