我們醫院準備新建綜合大樓,為大樓配套的配電室準備采用兩路進線加自備發電機,,請問各位高手高壓柜選用環網柜好還是中置柜好請說明優缺點(變壓器為兩臺1000KVA)
現在工地上兩臺400的變壓器設計院做的是環網柜,說是比較經濟,請問如果使用中置柜會高出多少錢啊?謝謝啦.實在不知道:loveliness:
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發,、設計,、制造,、銷售,、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗,。 公司擁有數控剪板、數控沖床,、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,,二次工頻耐壓裝置,,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,,有效地控制了產品的質量。具備年產高,、低壓開關柜5000臺以上的能力,。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
我想問的是1:為什么HXGN環網柜,,每個回路都帶有電壓互感器, 中置柜KYN28A,,每個回路都不帶電壓互感器,,電壓互感器一般是供保護、計量,、儀表裝置使用2:HXGN環網
兄弟姐妹們,,我公司現急找中置柜環網柜結構設計人才,,有需求的請急MMMMMMMMMMMMM............要求:一年以上從事中置柜,環網柜的結構設計工作,!高薪聘請,!急!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!聯系方式:電話:0571-86053660郵件:[email protected]
在自管配電房設計時,,800KVA的自管變壓器(自管高壓進線來自于總配房,,且總配已有綜合保護裝置)選擇中置式開關柜還是選擇環網柜?,?除了考慮變壓器容量,、空間、價格,、用戶要求外,,我想問的是:這兩種高壓柜型在對變壓器的保護功能上有何區別,中置式開關柜好在哪里,?,?請高手們指教,工作經驗太少,,請盡可能回復的明白易懂,。
哪位高壓質檢員有環網柜,中置柜的產品合格證樣板,,如檢測項目:耐壓,,回路電阻,相間,,段口..........因為公司剛做環網柜,,特急?。,。。,?!多謝
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,,一般是指高壓配電用,為了方便配線,、降低線損,,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用,。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位,。。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
剛接觸KYN28A-12系列中置柜,,對隔離和聯絡柜還有電容柜(電容柜里根本就不裝電力電容器)的功能不了解,,為什么這么命名啊,?還望各位大俠不吝指教,!謝謝!
剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了,。,。。
請各位大神指導,,KYN28中置柜的各柜型在配電系統中起什么作用,?有勞各位詳細說明。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神
我們這進了一批中置柜,,每個中置柜都配有FK10型輔助開關,;想請教一下,,F(xiàn)K10型輔助開關的作用是什么,?是不是每個柜型都要配呢,?如果不帶接地開關的話,是不是可以不用配FK10型輔助開關,?輔助開關還有其他型號嗎,?
請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個。謝謝,。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,,包括土建部分,。謝謝了。
哪位同行能詳細的解釋一下什么叫"中置柜",為什么叫"中置柜".希望大家踴躍發言,最后我會給大家一個可能是意想不到的答案.
按字面意思來說,應該是形成閉環形式,。那么是不是說當形成閉環是,,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能,?希望高手能指點一下,,謝謝。
1)KYN28中置柜在什么情況下裝接地開關?是否有真空斷路器的柜就要有接地開關2)KYN28中置柜是否在進線柜,變壓器柜,風機柜都要裝設過壓保護器?為什么不像低壓柜,只在低壓受總柜設避雷器?3)KYN28中置柜都需要哪些柜之間設置電氣聯鎖?4)KYN28中置柜母排的選取原則是什么?如VS1-630,VS1-1250的母排應當選取什么規格?5)是否地排都為40*10
最近我們單位做的一個工程,,使用的10kV中置柜是ABB的UniGear550,柜寬550mm,,就是不一樣啊,。工程是日本大使館的配電室。先上圖片,,來張整體的