論文簡介:基坑支護結構設計應根據支護結構破壞,、土體失穩或過大變形對基坑周邊環境及地下結構施工影響嚴重程度,確定基坑側壁安全等級;基坑支護結構設計時 投稿網友:tzm668 上傳時間: 2013-06-04
電力造價系列之 13 案例:
今天去工地,,遇到一件怪事,,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,,另加預應力錨索,,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,,粘土層,,強風化,中風化,。錨索長度為27米左右,,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,,估計長度為18~20米左右,,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,,不知是為什么,?
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,,開挖深度5.5米,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s,?;又苓吙梢苑牌?,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水,?謝謝大家?。?!
1.工程概況 政泉花園工程地處北京市朝陽區大屯路,。工程占地面積9850m?,建筑面積1 18973m?,,地下4層,,地上3幢30層。建筑物上部結構為剪力墻結構,基礎形式為筏板基礎,,±0.000相當于絕對標高44.2 m,,基底標高為一16.2m,實際開挖深度為15m,。 根據政泉花園工程《巖土工程勘察報告》,,擬建場地地貌為沖積平原,
隨著房屋建筑的增多,,尤其是高層建筑都要開挖深基坑,,并且進行基坑支護,因此必須對基坑進行監測,,監測基坑支護結構側向變形,、基坑頂部、地下水位及周圍建筑物和管線的水平及垂直位移情況,,以確保施工安全順利的進行,。本文主要結合實例,從基坑監測的內容,、方法,、精度和數據處理等方面介紹基坑監測技術方案。 一,、工程概況
可以作為參考
看了幾個項目的基坑,,不管多大,,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,,兩個方向施工,。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,,趕工期不是更好嗎,?
某基坑工程事故案例分析
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
大家好,,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,,間距1000mm,,樁長16米,基坑6米,,外圍是8排粉噴樁防滲,,因為土質特別差,,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,,請問有什么辦法可以減小位移嗎,?很急,謝謝
關于基坑支護設計、施工,、監測的講座
現在項目有個3.5m深的基坑,,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁,。兩個方案樁長一樣,,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢,?
這是我們公司的一個工程,。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況,。請問,,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深,。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,,怎么會垮塌成這樣···
基坑支護,這樣做有什么問題,?
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,,配合采用預應力錨桿、水泥土攪拌樁,、超前樹根樁等技術措施,,以控制土釘支護的變形,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術,。雖然與傳統的土釘支護技術相比,,造價有所提高,,但仍比采用護坡樁大為節省,。且不需大型、重型施工機械,,施工方便,,工期短,得到了普遍的應用,,特別是隨著該技術的日趨成熟,,可利用土釘支護形成的豎直,、平整表面作為地下結構施工的外模,節省了主體結構的施工費用,。目前,,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,近于直立的支護深度已達近20m,。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果。
我想問一下基坑開挖,,我假設坡度系數m=b/h=1/1.73,即放坡角度為60度,我要怎么驗算該坡度滿足自然放坡呢,?基坑深度h約5米,,土質最上層有0.5m耕土,第二層均是粘土,,有些部位是軟塑~可塑粘土,,粘土凝聚力c=34.8kpa,內摩擦角=11.1度有些部位是可塑~硬塑粘土,粘土凝聚力c=27.1kpa,內摩擦角=8.1度,。該如何計算該放坡角度是不是滿足自然放坡,?
11SG814基坑支護結構構造.pdf
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,,若有不正確的地方還請網友指出哦,,咱們相互學習大棧橋支模
基坑支護案例
基坑支護案例專題,為您提供基坑支護案例相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基坑支護案例 相關的專業交流討論,,更多基坑支護案例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題