結構設計梁平法強條審查,僅需9.9元 http://www.xzst360.com/?channel_id=30#tabBuy
建設部:施工圖審查成為監管勘察設計質量重要手段http://www.xdcad.net/news/list.php?id=729
1. 是不是公告一下,,審圖下載圖紙是不用扣分的2. 我見過很多院的圖紙,,都采用國標圖例和標注的幾乎沒看到,有的是在國標基礎上修改而來的,,如果強求國標圖例和標注的話,,可能很多人都不敢上傳圖紙了; 建議每份圖紙有圖例就可以了,。3. 字體的話情況也差不多,,比較典型的華東院有自己定義的字體,相信大多數字庫都沒有,;所以建議不要強求統一,; 建議上傳圖紙同時如果有特殊字體一起上傳并注明。
施工圖階段圖紙審查要點(給排水)
XX商住樓圖紙審查單1:總負荷寫成“設備裝機容量”不妥,。2:沒有等電位接地大樣圖3:商住樓不應采用可視對講4:電梯控制柜怎么放在一層電梯門旁,, 電梯機房在那里? X X X XX年XX月XX日
各位同行: 大家好,。感謝您一直以來對本網站的支持與厚愛,! 為了更好的服務大家,提高圖紙質量的問題迫在眉睫?,F(xiàn)欲成立圖紙審查中心,,希望大家支持!如果你從事電氣設計5年以上,,接觸的工程種類齊全,,有足夠時間上網,并對網站有感情,,對大家有責任心,,那么你可以提出申請。我們初步擬訂外網,、變電所,、強電照明、弱電系統和消防報警等各方向需要人數2-3人,。其除具有審核圖紙權利,,其他方面享有斑竹同等權利,但不是斑竹,,只是審查中心“總工”,,積分方面將享有獨特權利。有意可提出申請,!特別歡迎有審圖經歷的人員參與,!
一個六層住宅建筑,圖紙審查意見中提到(GB50015-2003第4.9.12條:陽臺排水系統應單獨設置,。陽臺雨水立管底部應間接排水),。陽臺的排水不是排到屋面雨水立管里嗎?難道還要單獨設置一個排水立管,?什么是間接排水,?間接排水是不是指有組織排水?
建設單位應如何從結構與使用功能方面,,對設計單位提供的圖紙進行審查,。2、施工現場中,,擬建工程地基有水井,,如何處理為好[ 本帖最后由 ahanimexx 于 2010-4-11 10:31 編輯 ]
我這里有很多審查單,,都是近幾年被我挑出的毛病,設計水平不一,,基本上都要被我砍上幾刀,。有興趣的請跟帖,我整理后分批上傳,,拋磚引玉,,希望大家不要犯同樣的錯誤。
施工圖階段圖紙審查要點(暖通)
施工圖階段圖紙審查要點(弱電)
無知者無畏,看到審查意見,感覺自己還很差,下面敷審查意見:問題1: 水施-01:按規范GB50015-2003第4.2.6條,存水彎水封深度不得小于50mm,圖中未注明對存水彎水封深度的要求.問題2: 水施-01:按規范GB50242-2002第4.3.1條,圖中設計說明缺室內消火栓系統安裝主控項目.問題3: 水施-01:圖中應按規范GB50261-2005進行自動噴水滅火系統施工及驗收.問題4: 水施-01:按規范GB50015-2003第5.4.5條,圖中未注明電熱水器必須帶有保證使用安全的裝置.問題5: 水施-01,04~07:按規范GB50045-95(2005年版)第7.4.2條.第7.4.6.1條,圖中未注明室內消火栓的水帶長度.
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-12 06:41 編輯 一、 看好圖紙的必要性 作為工程技術人員首先也是最重要的一點就是看好圖紙,,對看圖紙缺乏重視,、圖紙看得不好,必然會出現很多返工及材料浪費現象,,甚至造成工期的拖延,。從而也會給工程技術人員的聲譽及日后的管理工作帶來不良影響,,造成不必要的麻煩。
本地審圖部門剛發一文件(以建筑勘察設計協會名義),,每一工程全部專業加起來違反三條強條即罰款5000。以促進設計水平,。結果目前審圖人員精神倍增,,不是強條的也算強條了,嘖嘖..熙熙攘攘,,皆為利往呀請教各位同仁,,什么樣的部門才有權罰款呢?其規定是否違法,?
無知者無畏,看到審查意見,感覺自己還很差,下面敷審查意見:1.問題: 水施-01:按規范GB50015-2003第4.2.6條,存水彎水封深度不得小于50mm,圖中未注明對存水彎水封深度的要求.2.問題: 水施-01:按規范GB50242-2002第4.3.1條,圖中設計說明缺室內消火栓系統安裝主控項目.3.問題: 水施-01:圖中應按規范GB50261-2005進行自動噴水滅火系統施工及驗收.4.問題: 水施-01:按規范GB50015-2003第5.4.5條,圖中未注明電熱水器必須帶有保證使用安全的裝置.5.問題: 水施-01,04~07:按規范GB50045-95(2005年版)第7.4.2條.第7.4.6.1條,圖中未注明室內消火栓的水帶長度.6.問題: 水施-13:按規范GB50015-2003第3.2.4條.第3.2.5條,圖中接水箱進水給水管上應設倒流防止器.7.問題: 水施-14:按規范GB50015-2003第3.2.4條.第3.2.5條,圖中接消防水箱進水給水管上應設倒流防止器.
【分享】電氣施工圖審查意見綜述0 論文作者:zjj自2001年9月1日起,,我院設計項目的施工圖經北京市建筑設計研究院、建設部設計院以及外省市有關指定單位的審查,,已陸續返回了一些“電氣專業技術文件審查記錄單”以下簡稱為“審查單”,,現就這些審查單中提出的問題進行綜合,并對這些問題提出處理意見,,以供本專業人員從中吸取教訓,,改進設計,避免同類問題的再次出現,。審查單所提意見包括以下三方面的內容:第一,,違反建設工程強制性標準和規范方面;第二,,違反專業規范,、規程和設計深度不足方面;第三,,意見與建議,。下面就這三個方面分別進行概述,說明違反規范或規定的條款以及處理的意見,。一,、違反強制標準和規范方面1.電源進戶處應做總等電位聯結。違反:《低壓配電設計規范》GB50054-95第4.4.4條,。處理:補出示意圖,,并增加總等電位聯結的做法說明。2.動力配電箱應重復接地,并加打人工接地體,,或利用基礎接地裝置,,其接地電阻應達到國標要求。違反:《工業與民用電力裝置的接
關于印發《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則(試行)》的通知黑建設[2008]40號 各地市建設局(建委),;省森工總局,、農墾總局建設局 現將《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則》(試行)印發給你們,請認真貫徹執行,。在實施本細則時有什么問題請及時反饋給省廳勘察設計處。 二〇〇八年七月三十一日 黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查管理辦法實施細則(試行) 為進一步加強對房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件的監督與管理,,做好建設工程施工圖設計文件(以下簡稱施工圖)審查工作,,根據新修訂的《黑龍江省建設工程勘察設計條例》,決定對施工圖審查辦法進行調整,,制定本實施細則: 一,、審查范圍: 所有新建、改建,、擴建的房屋建筑和市政基礎設施工程均要進行施工圖審查,,建筑物中的建筑幕墻、鋼結構和輕鋼結構,、大型室內外裝飾工程,、風景園林和照明專項工程的設計也要進行施工圖審查。